1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комбинированная система. Дом-баня 80 кВ. м

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Стрелец 1973, 28.10.19.

  1. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    Комбинированная система. Дом-баня 80 кВ. м
    Добрый день. Дом-баня 80 кВ. м. Два этажа.
    Электро котёл Протерм 9 кВ. Радиаторы стальные панельные Керми 400 х 1400.
    Два контура тёплого пола, максимум по 45 метров.
    При включение тёплого пола, радиатор номер 2 отстывает !
    Не могу определить проблему.
     

    Вложения:

    • IMG_2371.JPG
    Последнее редактирование: 28.10.19
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    20.236

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.434
    Благодарности:
    20.236
    Адрес:
    Россия, Москва
    Логика подсказывает, что проблема кроется в узле тёплого пола. Поподробнее его бы рассмотреть...
     
  3. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    @Mijjgan, Сегодня выложу фото.
    По памяти там Миллениум на два контура.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    @Стрелец 1973, не заставляйте лезть в тырнет, чтобы выяснить кто такой
    :faq:
    1.
    Стрелец-1.jpg Это первое что приходит в голову, остальное после информации о узлах подключения ТП.
     
  5. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    @Next57, Вот что имееем.
    Врезка тёплого пола, и сам коллектор.
    К сожалению стоит под лестницей, нет вожмоности сделать полноценное фото.
     

    Вложения:

    • IMG_2372.JPG
    • IMG_2373.JPG
    • IMG_2374.JPG
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Внутреннее сечение разводящих труб не может обеспечить необходимый расход теплоносителя.
    Не нужен узел смешения, вполне достаточно пары шаровых кранов и пары термоклапанов
    upload_2019-10-29_7-31-50.png
    но если хочется иметь узел смешения советую перенести врезку
    upload_2019-10-29_7-24-37.png
     
  7. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    Спасибо. Получается мой коллектор надо демонтировать ? Если тупо выключить насос, не продавит ?
     
    Последнее редактирование: 29.10.19
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Насос здесь ни при чём.
    Вы неправильно поняли. Недостаточное сечение разводящих труб останется недостаточным при любом варианте. Поэтому меньше проблем, да и целесообразнее, перенести подключение ТП.
    Имхо. Два контура по 45 м, это примерно можно предположить 9 м² - 14 м². При "нормальных" параметрах примерный расход 68 л/ч - 98 л/ч.
    В таких случаях я никогда не применяю узел смешения, а Вы решайте сами.
     
  10. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    @Сергей192, Спасибо. По контурам примерно так и есть. Без узла смешания мне ещё проще.
    Надо поискать схему, подумать как поставить термо-головки.
     
  11. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    @Сергей192, А допустимо поставить одну термоголовку на подающую линию к тёплым полам ? И пускай оба контура греются равномерно.
    Переносом врезки я не заберу мощность с других радиаторов ?
    От котла до труб тёплого пола получится примерно 4 метра, тянуть тоже 25 трубой, заужать диаметр не нужно ?
     
  12. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    Мне удобней будет поставить тройники сразу под кранами.
     

    Вложения:

    • IMG_2375.JPG
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Так я выложил. Только на подаче нужно установить шаровой кран.
    Если сделать один контур, но будет ли это целесообразно?
    Мощность нет, а вот теплоноситель- ? Поная тепловая нагрузка?
    Нет. Максимум 20-й
    Чудесно.
     
  14. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    @Сергей192, подскажите где в этой схеме поставить воздушник ?
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Что такое воздушник?