    Всем доброго пятничного вечера!
    Помогите, пожалуйста, советами. Мозг уже сломал. Все говорят разное. Монтажники навязывают ГС и кучу насосов, но надо ли...
    Дано: дом 2 этажа + подвал, условно 80м2 на этаж, Котельная в подвале, Baxi Slim 30 кВт, БКН 100л, алюминиевые радиаторы + 2 небольших контура ТП в санузле и прихожей на 1 этаже.
    Вариант 1. Самый простой, с одним насосом на СО и Unibox (или что-то взамен с ограничением потока). Что смущает: Будет ли ТП работать адекватно в такой схеме? на сколько будут заметны перегревы ТП? (В прихожей ТП может и не обязателен, тогда только 1 контур останется)
    Вариант 2. Со смесительный узлом и насосом ТП. Что смущает: Не будет ли насос ТП как-то конфликтовать (тянуть на себя теплоноситель, вместо радиаторов, или еще как-то), учитывая, что на радиаторы нет отдельных насосов.
    Вариант 3. С Гидрострелкой и кучей насосов. Это всё круто, но надо ли?
    Вариант 4. Если уж есть ГС в рассмотрении, то почему бы не забабахать первично-вторичные кольца)
     

    Вложения:

    • Вариант 1.jpg
    • Вариант 2.jpg
    • Вариант 3.jpg
    • Вариант 4.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    В порядке приоритета (как ГВС)
    1. Вариант №2 = классика жанра, но желательно промежуточное реле, отключающее насос НСУ при загрузке БКН по приоритету
    2. Вариант №1 = побюджетней (сравните прайс на НСУ и Unibox и ему подобные).
    В отношении "Гималаев" Вы написали сами, как и о "автострадах" с кольцевой развязкой, "?" зачем эти навороты в СО индивидуального дома? :faq:
     
  3. Crazy_Physicist
    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Crazy_Physicist

    Новичок

    Crazy_Physicist

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Next57, Спасибо! Я Вас понял.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ммм, а зачем слим ?
    просто настенник, бкн с котла, на тп -2 унибокса, и всё, совсем.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    ГС обязательна.
    остальное - по желанию. на полы свой унибокс/НСУ.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Аргументируйте зачем? "Холодная обратка":faq::close:?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    Этого мало ?
    ИМХО необходимое и достаточное условие.
     
  8. Crazy_Physicist
    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Crazy_Physicist

    Новичок

    Crazy_Physicist

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    К вопросу о холодной обратке. Допустим, сейчас в межсезонье температура в контуре отопления минимальная. Включается подогрев бойлера, котел раскочегаривается градусов до 80, разогревает бойлер и снова переключается на отопление. И что получается, в разогретый котел пойдет холодная обратка из отопления? И гидрострелка тут, получается, никак не задействована. Или как это работает?
     
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Разве, что для "красоты"...
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Наиболее целесообразный.
    Для статуса. Можно хвастаться наличием "шальных" денежных знаков.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    1.553

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Не так - при включении отопления через гидрострелку будет подмешиваться нагретый теплоноситель из подачи в обратку котла (если конечно циркуляционный насос котла больше по производительности чем насосы контуров отопления).
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Зачем Слиму ГС в такой простой системе?
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Первое... чтоб было как у людей! ;):aga:
    У 30 ти кВт в теплообменнике 14 литров (если интернет не врёт) разогретой до Т* подачи БКН, при переключении на отопление обратка из радиаторов ТП придёт градусов 24*..25*, так в чём криминал:faq:, при работе РО и ТП обратка ТП постоянно будет подмешиваться к обратке РО.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Тем более для Слима это схема из инструкции.