Защита для питающего кабеля

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем thedarkside, 11.03.11.

  1. thedarkside
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    thedarkside

    Участник

    thedarkside

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Lithuania
    Питающий кабель от внешних изоляторов до вводного щитка проложен открыто на кирпичной стене. Сейчас планируется утепление дома полистиролом и минеральной ватой. Вопрос - каким образом защитить кабель, так как я понимаю, если тупо наклеить полистирол на кабель (хоть и с изоляцией) не есть гут?

    Спс
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Данный кабель, как правило, защищён только автоматом на ТП, уставка тока которого - бешенная по сравнению с допустимым током кабеля.
    Поэтому лучший вариант защиты (а то и единственный) - металлическая труба.
     
  3. thedarkside
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    thedarkside

    Участник

    thedarkside

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Lithuania
    В принципе, тоже к этому склоняюсь. А возможен такой вариант - отцепить от стены утеплить дом, и в пластиковом коробе опять на стену?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас стена после утепления же будет оштукатурена?
    Если да, дюбели только надо подобрать будет, чтобы кабель надежно закрепить.
    И до крыши чтобы расстояние было 150-200 мм(не помню сколько точно).
    Что за кабель-то?
     
  5. thedarkside
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    thedarkside

    Участник

    thedarkside

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Lithuania
    Вопрос более чем интересный. До изоляторов АМКА 1х16 25, а от них старый советский алюминиевый. В планах конечно кабельный ввод и три фазы. То есть - оставить его открытым и закрепить на дюбелях ?

    Спс
     
  6. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте! А ещё вопрос: ответвление от ВЛ до ВРУ разве скрытно по нормам разрешено? По моему-нет.
     
  7. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Я бы лично не боялся прятать кабель под минвату, ибо сей материал - совершенно негорюч. Минвата летом хорошо защитит от жары, а прокладка по кирпичу хороший теплоотвод. Но только под минвату, не под пеностирол!
     
  8. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    А как же тогда его проводить?


    Хорошая идея! А то у меня металлорукав на солнце сильно греется. Наверное и базальтовую вату можно использовать. Пробовал - она вообще не горит...
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Прятать в мин вату-"отличная" идея, а как потом менять-полфасада снести,если не весь? + ко всему колебания от ветра.
    Если на проводах "голый" Al-расстояние до ВЛ не написали, то или подземный ввод делать, или рассмотреть переход на СИП, у него есть необходимая арматура для крепления на фасаде. Только сначала всё продумать.
     
  10. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Если собираются намеренно менять в перспективе - надо на перспективу и думать. Ну а если аварийный случай - данное покрытие можно прорезать крепким ножом или болгаркой в месте прохождения провода, после замены перештукатурить. Хотя много ли известно случаев чтобы вводной кабель или провод, который обычно толще нежели проводка дома, вот так просто вышел из строя?
    Насчет колебания от ветра - не понял - что вы имеете ввиду?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Как потом "болгаркой" резать и штукатуркой заделывать?
    Потом как ввод в эту штукатурку вы себе представляете?! Через трубу? Замучаетесь такую трубу на фасаде крепить и т.п.
     
  12. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Скрытие провода под минвату - это всего лишь идея, а не призыв к действию. Ничего опасного я, например, в этом не вижу. И я совсем не против наружной прокладки в трубе, коробе или вообще под землей - в конце-концов решать хозяину.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Теперь да, пусть автор подумает)
     
  14. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    ПРОВОД под минвату, и полистирол сверху? Да уж, пусть теперь хозяин подумает... :aga: