    Здравствуйте! Вот такой вопрос- что произойдет с китурами в случае отказа горелки, или какого-нибудь сбоя в работе, возможно ли протекание солярки на пол с топливной емкости, расположенной выше котла?
     
  2. Viessmann
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Viessmann

    Живу здесь

    Viessmann

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Протекание возможно.
    Для предотвращения возможности протекания топлива из бака необходимо дополнительно установить электромагнитный клапан.
     
  3. alexx108
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    alexx108

    Участник

    alexx108

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казахстан
    а как этот клапан будет включатся, в котле предусмотрен вывод на него?
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это решается по месту индивидуально.
    У некоторых горелок есть.
     
  5. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    При хороших и правильных соединениях утечек не будет.
    Выдумывать ни чего не надо.
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электромагнитный клапан - это стандартный вариант подключения.
     
  7. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Какой соленоид рекомендуете использовать?
     
  8. alexx108
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    alexx108

    Участник

    alexx108

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казахстан
    уточню вопрос-если все соединения до котла включительно -хорошие и правильные, может ли произойти утечка солярки внутри котла, если бак с соляркой выше котла. Мне известно, что такие случаи были со старыми печками российского производства 90-х годов.
     
  9. Andrige
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171

    Andrige

    Живу здесь

    Andrige

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Это что, камень в огород Китурами? :)] Физику в школе учили? :pioner: Про закон сообщающихся сосудов слышали? :um: Конечно вытечет, причем вся, и прямо в бойлерной :)] Особенно, если перегрызть топливопровод. Хоть советский, хоть корейский, даже немецкий, французкий и т.д. :)]:)]:)]
     
  10. alexx108
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    alexx108

    Участник

    alexx108

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казахстан
    я, вообще-то, ничего не утверждал, а спрашивал, если вы не поняли.
    я ведь уточнял, во-первых, что топливопровод до котла нормально сделан. Во-вторых ваша ирония тут не уместна, так как вопрос серьезный.
     
  11. Andrige
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171

    Andrige

    Живу здесь

    Andrige

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Москва
    Ну если серьезный, то, говорят, и незаряженное ружье стреляет.;) Как кто-то на форуме хорошо сказал все бывает, но не все случается. Законы физики никто не отменял, и никто вам не даст 100% гарантии, что именно у вас солярка никогда не протечет. А если и пообещают, то во-первых сразу берите расписку, и во вторых внимательно запоминайте, где этого человека/фирму потом искать... Но что-то мне подсказывает, что вы в этом случае уже никого не найдете... А мест где солярка может протечь гораздо больше, чем горелка, пусть даже Китурами. Можно начать с того, что бак треснет, фильтр потечет, шланг подводки топлива к горелке лопнет... Дальше продолжать? Ставьте бак внизу, а лучше в отдельном помещении или закопайте. :hello:
     
  12. alexx108
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    alexx108

    Участник

    alexx108

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казахстан
    а что происходит внутри горелки, когда она перестает гореть? Куда девается поступающая туда солярка?
     
  13. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Блин столько мудрецов. Когда машину глушите, задаете себе вопрос-куда девается бензин (солярка)?
    Даже если заклинит электромагнитный клапан в открытом состоянии, естественного давления ни хватит, что бы выдавить соляру из форсунки, а горелка сразу встанет, по ошибке-паразитное пламя.
     
  14. CONI
    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    CONI

    Участник

    CONI

    Участник

    Регистрация:
    30.10.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен! ЭМ клапан в нормальном состоянии закрыт. Кран перекрывающий подачу топлива на горелку стоит установить (если его нет) т.к. придется менять фильтр и обслуживать горелку.
     
  15. alexx108
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    alexx108

    Участник

    alexx108

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казахстан
    спасибо, теперь понятно.