Добрый день. Помогите советом. Идет переделка проводки. Стоит старый счетчик, на нем написано со-5 5(15)А. Вопрос: сколько квТ выдержит.Провода 2 х 2,5. Нагрузку планирую около 4 -5 квт. Если все плохо посоветуйте какой нужно. СНТ , зимой не пользуемся.Но летом начинается - свч, эл.чайник,обогреватели и т.п..
Дисковый счётчик - такая вещь, что допускает многократную перегрузку без ущерба для себя. Вон, в старых квартирах до сих пор зачастую стоят 5-амперники, хотя нагрузки давно превысили номиналы... Не парьтесь, на Ваши киловатты и на Ваш век хватит. Хотя, если есть лишние деньги - почему бы и не поменять. Думаю, что в течении 10 лет принудительно заставят поменять на электронный, тогда и поменяете. ЗЫ: а зачем летом обогреватели?
Поставьте "Меркурий", он на 50А (цена около 1200 - 1500 руб.), а СО-505 может не выдержать Вашей нагрузки, к тому же он врет безбожно. А проводка должна быть ТРЕХПРОВОДНОЙ, с заземлением. Таковы новые требования.
Если у ТС ТАКОЙ счетчик, то можно предположить, что ВЛ не изолированная! Так что никаких трех проводов!
Так третий провод идет независимо от счетчика и ВЛ на контур заземления, который нужно еще смонтировать.
Игорь 34, решение о выборе системы заземления, типа защиты, всё делается в комплексе. Поэтому если тупо следовать вашему совету: то можем получить опасный потенциал на всех корпусах оборудования при пробое одной единицы. Без обид, но сначала думаем, потом пишем ЗЫ: вообще-то человек только про счётчик спрашивал...
Есть такое понятие, как "коэффициент одновременности". Попросту говоря не включается одновременно вся нагрузка в доме, а если включается то очень редко и ненадолго. Тем более летом, тем более такие приборы как чайник, микроволновка, которые работают в среднем по 5-10 минут в час ито только во время приема пищи. Так что я тоже согласен что серьезной надобности в замене счетчика вам не требуется. Тем более что по советским техусловиям счетчик должен был выдерживать двойной перегруз по току. Для подстраховки можно применить автоматы на 10 или 16 ампер, тип В. Сечение проводов тоже подходящее.
Большое спасибо! Счетчик стоит уже около 20 лет - пережил обрыв нуля. На входе пакетник 40 А в черном корпусе, поменять на что нибудь новое или оставить. Буду делать разводку по линиям с АЗ, и общее УЗО. Проводка СИП-4, входное АЗ на стене, провод 2х 6 мм2, щиток в доме, провод 2х2,5 мм2 (по плану).На освещение провода поменьше. Каким проводом вести проводку (по тросу - 10 м) в отдельно стоящий домик (2,5мм2 или 6 мм2)? Летом на даче дети ,а бывает холодно. По этому обогреватель. Заземления не было с самого начала. Посоветуйте какое сделать?
1. Если уверены в его(АВ) исправности то можно оставить. Счетчик только под замену тогда. 2. Ввод от СИПа в дом - 10мм.кв. Cu. "Разводка" в щитке 6мм.кв. Сu. Если уж собрались проводку делать в отдельный домик, не проще тем же СИПом и без всяких тросиков? 2х2,5мм.кв. при планируемом заземлении не годится,нужен будет 3х2,5 и 3х1,5.
SB3 Спасибо. Проводка уже 2,5 мм2 и трос висит. А как и какой провод подключить после 6 мм2 или 10мм2 Cu который входит в щиток, или же можно СИП по стене в гофре пустить до щитка, а от него уже дальше в домик. Т.к. большие мощности не предвидятся может хватит 6 мм2 Cu. Дом обычный " шестисоточный" , заземления нет ни у кого, хотелось сделать его в отдельном домике где будет душ с электронагревателем (может быть проточным не более 3,5 квт).
От СИПа, через сжимы подключите ВВГнг в 10мм.кв., расстояние не большое, зато правильно и лучше чем 6.
Конечно, SB3 все правильно говорит. Однако, для небольшой дачи с нагрузкой (замечу, предельной - в течение непродолжительного времени) 4 - 5 кВт, можно порекомендовать более "бюджетный" вариант: ВВГнг 6 мм.кв (более чем достаточно!), ниледовские прокалывающие зажимы Р4 (если не ошибаюсь, у них отводка до 6 мм кв.), гофра ПНД 16 или 20 мм, анодированные двухлапковые скобы. Просто, красиво и надежно.
Тут уж не до экономии. Двадцать лет жили на лапше алюминиевой без АЗ и УЗО с одним пакетником, пока не стали отваливаться нули и возрастать нагрузка по мощности. Электроинструмента стало очень много мощного и всяких потребителей вроде компов. и СВЧ . Живем в лесу на краю Московской области.Местные электрики только общий трансформатор обслуживают, надежда только на себя. Напряжение 250 В , надоело их просить как нибудь уменьшить. Стал использовать ЛАТР на комп.. Вопрос : что поставить УЗМ-51М или РММ-47 или что то подобное для отключения при превышении напряжения.