    Сразу во избежание обвинений, я её не заказывал, не принимал, не контролировал монтаж.

    Имеем по факту, скважина под 80 метров, насос висит на 60, всё бы хорошо, но либо обратного клапана там нет либо он неисправен.

    Чем чревата эксплуатация скважины без обратного клапана, при условии что прямой раздачи воды со скважины не ведется, наполняются емкости и разбор ведется с них.

    Если нужны ещё какие то данные, готов сообщить.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.442
    Благодарности:
    11.890

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.442
    Благодарности:
    11.890
    Адрес:
    Москва
    Если это обычный погружной скважинный насос и он включается не чаще чем 20-30 раз в час то опасности нет.
     
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Какие симптомы Вас особенно беспокоят?
    (В обычной жизни Обратный клапан стоит в насосе (по умолчанию) и ставится на выходе из скважины перед системой - второй из опыта всегда)
    Можно ли жить без любого из них - Да :hello:
    Хорошо ли жить если хоть один из них не работает? - Нет :no:
    Что именно Вас беспокоит? :faq:
     
  4. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Да погружной скважинный Беламос, модель на память не помню. Он вообще включается, накидывает емкости, и выключается, всё. Запрет на перезапуск после остановки не менее 5 минут выдал, могу реализовать даже в электросхеме.

    Беспокоит, то что начитался про насосы, дескать сброс такого столба через насос приводит к обратной раскрутке насоса, что влияет на него не лучшим образом, а перезапуск в такой момент совсем чреват, ну это впрочем логично.
     
  5. c-nel
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229

    c-nel

    Живу здесь

    c-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    229
    Иногда обратный клапан специально не ставят, чтобы вода зимой не замерзала в трубе, например.
     
  6. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Спасибо, вобщем задачу регулярной воды будем решать "водонапорной башней".
     
  7. Загрёба
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19

    Загрёба

    Живу здесь

    Загрёба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Сегодня установил скважинный насос "Водолей" 32-40, насос на глубине 18 метров, динамический уровень - 16 метров. Труба ПНД 32. На насосе установлен обратный клапан (itap). После прокачки скважины и выключении насоса, вода из трубы ушла обратно в скважину. Не хочется опять разбирать оголовок и менять обратный клапан.
    Если я установлю обратный клапан сверху оголовка скважины, удержит ли он столб воды в 18 метров? Или есть ещё какое-нибудь решение?
    Спасибо.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Уровень воды в трубе упадет до +10 метров от уровня зеркала воды и под клапаном будет вакуум/разряжение, ну или проще - 6 метров пустой трубы. При включении - излишне свободное вращение насоса и следом резкая ударная нагрузка, как только вода дойдет до клапана. Ничего хорошего ни для клапан, ни для насоса. Сколько в таком режиме протянет - зависит от запаса прочности оборудования.
    Поднимать насос, устранять не герметичность.
     
  9. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Лучше поднять и поменять ОК, не такая большая загрузка насоса.
     
  10. Загрёба
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19

    Загрёба

    Живу здесь

    Загрёба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Так не хотелось всё опять вынимать.
     
  11. Загрёба
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19

    Загрёба

    Живу здесь

    Загрёба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Сегодня вынул насос, опустил в бочку с водой - протечек в соединениях не было. Вынул трубу из фитинга, посмотрел, обратный клапан исправный, воду не пропускает. Вставил трубу обратно в фитинг, всё заработало, воду держит. Чудеса! Кто-нибудь может объяснить в чём была причина?
     
  12. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Пока доставали насос, ОК скорее всего встал на место, может попало что-то, либо закусило.
     
  13. Загрёба
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19

    Загрёба

    Живу здесь

    Загрёба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Когда я насос в бочке тестировал, вода, после выключения насоса, уходила обратно в скважину. Только после того как я вынул ПНД трубу из фитинга и вставил обратно, всё заработало.
     
  14. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Тогда возможно с соединением что-то было.
     
  15. gfglfl
    Регистрация:
    11.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    gfglfl

    Участник

    gfglfl

    Участник

    Регистрация:
    11.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Имеем скважину 28 метров, насос на 22 метра, труба пнд32. В доме ГА 100л, на насосе в скважине обратный клапан. Всё как и должно быть, и все работает как положено, но хотелось бы узнать, можно ли переместить обратный клапан непосредственно на вход в ГА? Будет ли уходить вода до зеркала? Будут ли гидроудары при включении насоса?
    Дело в том, что труба из кессона заходит в дом частично через улицу. Мы её утеплили, но есть опасение, что вода замёрзнет, морозы бывают за - 30. И вот если вода там будет только при работающем насосе, то по идее ничего там не замёрзнет.
    Может быть есть какие-то системы или воздушные клапана, я не все знаю, подскажите пожалуйста.