Вопрос про заземление

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LAMER KHERSON, 28.02.11.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. LAMER KHERSON
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    LAMER KHERSON

    Живу здесь

    LAMER KHERSON

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Херсон
    Подскажите пожалуйста, в частном доме РЩ, несколько автоматов, планка заземления и нулевая планка. Получается желто-зеленый провод подключать на планку заземления, синий на нулевую планку, ну и коричневый на автоматы-фаза. Я всё правильно описал? вопрос такой нулевую планку и заземляющую нужно между собой соединять?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Входящий защитный ноль PEN заводится на главную шину заземления PE, куда уже к этому моменту должен быть подключен провод PE от контура заземления.
    Далее с этой шины PE идет провод N на нулевую шину.
     
  3. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Сколько запитывающих проводов приходит в РЩ (2 или 3) ?
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Для систем TN на опасные помещения и внешние линии обязательно должна стоять еще дифзащита с уставкой ≤30 мА!

    Да.

    Действующими нормами не предусматривается питать одноквартирные дома от сети TN-C!
    Как бюджетный вариант можно запитать одноквартирный дом по системе TN-C, то есть подключить шину РЕ дома к шине PEN дома для защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, но делать это можно только если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная, есть повторные ЗУ на ВЛ, 3-х фазное питание дома, сечения проводов ответвления и ввода соответствуют нормам, в доме сделана СУП, ДСУП, сделано ЗУ дома с сопротивлением ≤4 Ом!

    Так же при питании дома по системе TN-C лучше использовать для подключения PEN, N и PE только шину РЕ дома, а изолированные N шины применять после обще групповых аппаратов дифзащиты!

    При использовании на улице электроприборов класс защиты 1, например сварочный аппарат, нужно их подключать по системе ТТ или IT!
    Если ВЛ от ТП не изолированная, 1-но фазное 2-х проводное питание дома и не соблюдены остальные, выше написанные, обязательные требования для систем TN, то нужно делать только систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой не более ≤30 мА!

    Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!
     
  5. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Будьте добры вот тут подробнее - очень нужная информация.

    Мне известно о R = 50 В / I (ПУЭ 1.7.59) для системы ТТ (однако честно - я не знаю источника "50 В").

    Вы приводите формулу из ГОСТ 30339-95, но это стандарт для мобильных зданий... После чего заменяете 12 Вольт на 2В пользуясь ГОСТом, который на 13 лет старее и при этом в ГОСТ 30339-95 ни слова не говориться о ГОСТе 12.1.038-82...

    Распишите, пожалуйста, поподробнее/подоходчивее.

    Заранее спасибо.
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    50 вольт взято из соответствующих ГОСТ и главы 1.7 ПУЭ для менее опасных помещений, там есть напряжения для опасных и особо опасных помещений.

    Да, для мобильных, где подключение временное и скорей всего сделанное на тяп-ляп, то есть не надежное как и старые сети с голыми проводами и требуется делать систему ТТ. И это единственный ГОСТ напрямую связанный с системой ТТ где принято 12 вольт, как для опасных и особо опасных помещений, которые есть на каждом приусадебном участке, и применена формула с более жесткими требованиями к сопротивлению ЗУ.

    Это наподобие как в главе 1.7, для PEN минимально допустимое сечение по меди 10 мм2, по алюминию 16 мм2, а в главе 2.4 для ответвления сечение должно быть не менее 16 мм2 не зависимо от материала, заложена механическая прочность ВЛ. В этом случае глава 2.4 приоритетней так как она непосредственно относится к ВЛ, а глава 1.7 общая если иное не оговаривается.

    Так же глава 7.1 относящаяся к многоквартирным домам по некоторым пунктам приоритетней других глав ПУЭ, об чем в ней есть упоминание.

    Всякие СП, циркуляры по дате более новые чем ПУЭ, ГОСТы поясняющие ПУЭ, ГОСТы являются приоритетней ПУЭ, ГОСТов.

    По молниезащите есть два действующих документа с отличиями и есть поясняющее письмо что оба являются действительными на усмотрение проектировщиков.

    В любом случае нужно думать головой и руководствоваться здравым так как в нормах бывают опасные ошибки, например как в ГОСТ Р 51628-2000, рисунок в приложении А.2, где нейтральный провод обозван и используется как PEN и еще в добавок коммутируется!

    Я так понял чтоб лишний раз не пересматривать и издавать постановления об его продлении, которые предусмотрены этим ГОСТ, без изменений текста, его сделали бессрочным до того момента пока не появятся изменения.

    В старых нормах бывают довольно понятные требования, а не так как в некоторых новых нормах, типа попробуй угадай как правильно делать.

    Про 2 вольта с ссылкой на практический факт написал в своем сообщении в теме Сеть 220 + бензогенератор сообщение 307, что подтверждает адекватность и актуальность ГОСТ 12.1.038-82 для одноквартирных домов в которых есть опасные и особо опасные помещения где могут находиться престарелые, женщины, дети.
     
  7. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Если приходит 5 проводов, тогда перемычку ставить не надо. Если 4 провода, тогда нулевой (PEN) проводник, подключаете к земляной(РЕ) шине, а нулевую (N) и земляную(PE) шины соединяете перемычкой. Если есть контур заземления (в старых домах контур отсутствовал) тогда вывод от контура подключаете на земляную(PE) шину. Если вдруг контура заземления нет лучше его построить. ВОТ И ВСЕ!
     
  8. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Насколько я понял речь идет в данной теме об однофазной цепи. Или я неправильно понял...:|:
     
  9. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Главная шина заземления и шина РЕ это не одно и тоже?
     
  10. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    .
    ПУЭ
    .
    .
     
  11. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Значит если нет ГЗШ, можно подключать к РЕ, а уравнивание потенциалов тоже туда же, к РЕ? Или можно на шину заземления?


    Самый доходчивый вариант ответа!
    Жаль, что некоторые товарищи пренебрегают строить контур заземления, особенно в деревяных строениях.
     
  12. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Шина РЕ и есть ГЗШ (если она внутри вводного устройства).

     
  13. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    А, если не внутри?
     
  14. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Тогда она может находиться, например, на стене в боксе. К ней должны подключаться все открытые металлические части оборудования, например, ванна, трубы водопровода, сантрубы и т.п. для СУП (системы уравнивания потенциалов).
     