    Всем прЮвет!
    Долго я мучал форум и другие информационные ресурсы.
    В итоге все полученные знания решил реализовать на "бумаге" и хочу спросить Вашего совета - все ли правильно я понял и изобразил, что не учел. Вобщем, зацените.
    Итак по порядку
    -дом из бруса 150х150, проконопачен, утеплен роквул ЛБ(полы 200мм,стены100мм, крыша 200мм) 120м2 для круглогодичного проживания.
    -СО выбрал двухтрубную с ПЦ по причине понятности/удобству настройки и более высокому КПД(?)
    -Котел дизельный Китурами турбо17( или 21)R - еще не решил
    -СО поделена на два контура.. 1-ый и 2-ой этаж
    -Радиаторы стальные панельные (Керми?)


    Вопросы которые хотел бы уточнить
    1 - Котел, если я правильно понял, максимум дует 85С, верно ли сделан запас мощности на батареи с учетом того что температура теплоносителя будет градусов 60-70..
    2 - Выходы/входы у котла для СО 32диаметра, планирую до "гребенки" пустить железную трубу, дальше по контурам ПП 25диаметра, отводы к батареям какие лучше делать 16 или 20?
    3 - Какой лучше ПП выбрать? обычный/армированый алюминием (снаружи или изнутри)/арм.стекловолкном.
    4 - у Котла есть свой насос, нужно ли дополнительно на обратку поставить еще один на байпас(типа резерв)? или поставить по насосу на контур?
    5 - для ГВС лучше использовать второй контур котла или сделать третий контур СО для бойлера косвенного нагрева с возможностью подключения к сети 220В (чтоб летом не использовать котел а греть воду только эл-вом). Лично склоняюсь к бойлеру косвенного нагрева. так как второй контур котла для приготовления ГВС будет многа жрать топлива.?
    6 - Делать ли байпасы у контуров 1-ого и 2-ого этажа, чтоб чисто случайно не прикрыть все батареи?
    7 - Хочется все сделать по возможности надежно/просто/удобно и т.д. без всяких лишних наворотов.
    8 - Полотенце-сушилку я так понял лучше подключить к контуру ГВС? или вообще на нее забить?) повесить муляж над батареей.. зимой тепло от батареи, а летом и так просохнет все..
    9 - В качестве теплоносителя планирую "незамерзайку"

    Прилагаю схемки..
    PS: строго не пинать, делаю все в первый раз. :|:
     

    Вложения:

    • house_1_fl_1024.jpeg
    • house_2_fl_1024.jpeg
    • kotel.jpeg
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Радиаторы в туалете и в душевой 1 этажа я бы поставил к наружней стеночке...

    Радиаторы: на первом этаже (в комнату 18,6кв.м.) не нужны - у вас с 4-х сторон теплые помещения и нет окон. Если температурный режим в окружающих помещениях будет сильно отличаться от комнатного, то оставьте 1 - на стене, смежной с котельной...

    Радиатор на втором этаже (в большой комнате около лестницы) явно лишний.. Лучше увеличить мощность тех радиаторов, которые под окнами...

    По котельной:
    насос в котловой контур (на обратку), гидрострелку, и по насосу с обратниками на вторичные контуры... (как рекомендация)
     
  3. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    - При осутствии возможности поставить к наружней стенке радиатор - можно оставить так как нарисован?
    - Радиаторы на первом этаже в комнате (18,6кв.м.) возле двери поставил потому что при открытие входной двери и не закрытой в комнату - воздух с улицы сразу туда и придет.. все-таки прихожая.. аналогично со вторым этажем...
    - Что значит по насосу с обратниками? с обратными клапанами? :faq:
    - Еще 4 насоса? это необходимость или просто рекомендация?


    а по поводу труб что скажете?
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно

    Да, после насоса - обратный клапан

    Почему 4? Всего 3 получается: один в котловой контур и 2 во вторичные..

    Я бы стояки 32-й сделал...
     
  5. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Вот так нормально?
     

    Вложения:

    • kotel_v2.jpeg
  6. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Не многовато всяких краников и остальной байды получается?
    Если делать третий контур для бойлера косвенного нагрева - делать аналогично первым двум?
     
  7. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    А это нормально, когда система поделиться на два контура без уменьшения диаметра, уменьшится же скорость теплоносителя..
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    1. Насосы вторичного контура в подачу!.
    2. А зачем байпасы вокруг насосов?... У вас же с ПЦ система..


    Да .
     
  9. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    ООчень правильная мысль, закралась в Вашу голову. ;)
    Еще один котел будет стоить дешевле всей этой "байды"
     
  10. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Если насос сломается, чтоб вся система продолжала работать,и можно было насос заменить
     
  11. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Что бы заменить насос достаточно двух краников - до и после насоса...
    Чтобы дом не разморозился, достаточно одного работающего контура... Система все равно заточена под ПЦ, байпас не нужен.. Не будет контур работать без насоса..
     
  12. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    вот так нормально?

    И все-таки по поводу диаметра и чем армированых ПП труб - что лучше использовать?
     

    Вложения:

    • kotel_v3.jpeg
  13. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет схемы СО для обсуждения диаметров. С размерами.:um:
     
  15. daemon01
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125

    daemon01

    Живу здесь

    daemon01

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Так в самом начале все выложил..
    Честно говоря, смущают меня советы _SL_... :faq:
     