Как получить стабильные 3 фазы

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем DeMioN, 03.03.11.

  1. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Имеются три нестабильные фазы 265 -250;245-220;180-140
    Очень хочется получить стабильные 380+-5%. Как лучше этого добиться (без самоделок)? Потребление получается максимум 8-11 квт/ч (обычно не больше 3-5квт/ч)
     
  2. Ivan83
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ivan83

    Участник

    Ivan83

    Участник

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Жаловаться в сетевую организацию.
     
  3. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Похоже у вас, батенька, перекос! Нулить, нулить, и еще раз нулить!
    А если серьезно проверить надежность электрического контакта нейтрального провода от вашего щитка до трансформатора подстанции. ( С помощью соотв. специалистов конечно).


    265 и т. д. - это фазные или линейные напряжения?
     
  4. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    В качестве земли зарыт треугольник 2*3 метра. 265 это напряжение на одной из фаз (мерили на входе в счетчик), по вечерам и утром самый сильный перекос один раз показывало даже 275 и 128 на соседней фазе.
     
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Это хорошо, что он у вас зарыт, но я писал "нулить" а не "землить". Вполне возможно, что у вас обрыв нуля на линии, а вместо него работает заземление.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    +1 к обрыву нуля.
    Возможно, контакт нуля хреновый, где-нибудь на ТП к примеру.
    На перекос фаз вследствие неравномерности нагрузок не очень похоже.
     
  7. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    По наблюдениям рабочих, основной скачок идет после 21.00 (я так понимаю на счетчеке ночной режим включается и кто-то врубает мощный обогреватель). Третья фаза более меннее стабильна.
     
  8. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Все таки хочется решить проблему лично у себя в доме. Есть надежные способы (стабилизаторы, тст трансформаторы)?

    Пока жалобы и попытки вызвать службу обсл. ТП ни к чему не привели.
     
  9. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Мне кажется, если ненадежный ноль, тоесть он плавает - стабилизаторы проблемы не решат. Только надежная нейтраль спасет от перекосов фаз. Восстановить контакт нуля - дело копеечное по сравнению со стоимостью стабилизаторов.
    Еще надо заметить, что на стабилизацию напряжения расходуется некоторая мощность - значит возрастут токи потребления. И представляется такая картина: стабилизатор пытается установить номинал на выходе, все повышая потребляемый ток, а фаза от этого просаживается все больше и больше.
    Удачи!
     
  10. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    А тст трансформатором не получиться?
     
  11. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    квт, а не квт/ч. :)

    1вариант (теоритический)- давить энергосбыт.
    2вариант (практический) - поставить три стабилизатора.
    При этом начать с наведения порядка с нулями, сечениями и тп.
    А также с аудита сети от КТП.
    Скорее всего народ расселся по фазам как бог на душу положит.
    К тому же не сильно парится с нагрузкой. Если котел, то 20КВт, если утюг, то 3, если плита, так непременно электро и тд.


    Если не секрет, зачем тебе 380? 3х220 никак не устроит?
    И зачем +/- 5%. Используешь точное оборудование?


    Это легко решается. :)
    Нужно провести 6-10КВ от подстанции и поставить свою КТП.
    Думаю дороже 30-40 млн не выйдет.

    Если серьезно, то реальных вариантов не много.
    Или стаб или свой генератор.
    На государство надежды нет.
     
  12. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    У меня трехфазный ТН, вещь совсем не дешевая, поэтому хочу питать его чистыми 380;).
    На государство и местное управление надежды нет никакой это точно.:mad:

    Все таки есть у кого-нибудь опыт по ТСТ трансформаторам. Звонил производителям, очень красиво рассказывают и описывают.
     
  13. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Заставили меня изучить - что такое "трехфазный симметрирующий трасформатор". Как я понял он представляет собой обычный трасформатор с коэффициентом трансформации равным 1 (или около 1), но первичные (входные) обмотки соединены "треугольником", а вторичные (выходные) - "звездой". Получается - на выходе имеем три фазы с искуственным нулем. На величину междуфазных (линейных) напряжений надежность нуля мало влияет, больше влияет падение напряжения в фазных проводах. Поэтому вариант с ТСТ вам скорее всего подойдет, а если в данном приборе добавлена функция стабилизации - вообще сказка. Ну и цены на ТСТ тоже сказочные как я посмотрел. Сравнимо с жигуленком. А в вашем случае, повторюсь, быть может достаточно подтянуть болт на какой-нибудь клемме. Но это ваше дело, конечно.
     
  14. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Отлично объясняете:super: Я хоть и прикладной метематик, а все понял. Доступа к ТП у меня нет. Председатель СНТ, явно не хочет разбираться только пытается отмазываться (притащил коммисию когда никого не было, типа померили (на входе счетчика) и у них не было перекоса). Мне и моим электрикам теперь не верит (хотя мы даже на столбе мерили), новую коммисию может привести только ближе к лету:mad:) Проще поставить ТСТ16-18 трансформатор за 40-50 т. руб. (подозреваю, что в дальнейшем он все равно понадобиться, с электрикой у нас в деревнях всегда проблема), чем сейчас платить по 12-15 т.руб. за отопления пушками
     
  15. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Если у вас воздушная линия - можно расспросить людей подключенных к ней вблизи подстанции, как у них обстоит дело с напряжением. Если также - возможен обрыв нуля на самом трансформаторе, его распределительном щите, на выходных изоляторах подстанции. Если возле подстанции с напряжениями все нормально - попробуйте обследовать линию визуально (можно пригласить знающего человека в помощь). Нулевой провод находится обычно ниже всех на столбе. Второй признак - наличие периодично повторяющихся подсоединенных заземлений - стальная проволка прикручена через зажим к алюм. проводу. Третий признак - нулевой провод заходит в каждый дом, а фазные чередуются (при однофазном питании). При обследовании особое внимание следует обращать на соединения (скрутки) встречающиеся вдоль трасы. Если вдоль вашего дома проходит не основная трасса, а отходящая от нее ветка - следует осмотреть опору на которой эта ветка врезается в трассу. Довольно часто встречающийся признак плохого контакта в скрутке - свечение окислившегося слоя провода в темноте при больших нагрузках.
    Удачи!