    Добрый день. Кто поможет с точки зрения физики и практики объяснить.

    На входе со столба на фазе 216 вольт. От этого ввода до гаража метров 120. В гараже на входе 203 вольта (при работающем холодильнике и освещении). Включаю в гараже чайник - на входе со столба сразу 206 вольт, а на входе в гараж 183 вольта.

    Где потери? Понятно, что вход с СИПа может проседать (сама подстанция далеко и пр.), но почему разница такая с гаражом? Сечение кабеля до гаража, может, маловато для такого расстояния?

    Всё клеммы протянуть. Всё очень добротно, кабели новые.
     
  2. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    ага, или расстояние великовато ...законы физики обойти нельзя к сожалению
     
  3. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А никакого решения нет потери сократить? Или только стабилизатор в гараже? Не будет ли кабель с ним греться? Новый, к сожалению, ой, как затратно
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.563
    Благодарности:
    14.723

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.563
    Благодарности:
    14.723
    Адрес:
    Новая Москва
    @bolaim, хороший кабель гораздо лучше и дешевле хорошего стабилизатора.
    И даже плохого. Меняйте кабель.
     
  5. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под бетонными дорожкам, более 100 метров поменять кабеля (да это космические вложения и все разворотить.

    Кабель по сечению клал с запасом (исходя из расчёта мощности). Вот и не понимаю, почему такие потери. Как бы проверить, что дело именно в кабеле? Может быть что-то, что я упустил?
     
  6. Иггорь
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151

    Иггорь

    Живу здесь

    Иггорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Сечение, марка кабеля, производитель. Проверку с чайником провести коротким кабелем прямо у столба.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.563
    Благодарности:
    14.723

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.563
    Благодарности:
    14.723
    Адрес:
    Новая Москва
    Тогда проверьте все контакты и у столба, как написали выше.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    С запасом - это сколько? Длину кабеля при "расчёте мощности" учитывали?
     
  9. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    выложите параметры кабеля прикину по расчетам что получаться будет
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Сильно сомневаюсь.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Без конкретной информации по сечению гадать можно до ишачей пасхи.
     
    Последнее редактирование: 11.07.19
  12. vvovan
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    vvovan

    Участник

    vvovan

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    У меня расстояние короче но была похожая история. При включении чайника напряжение падало с 230 до 160 В. Помогла замена "орехов" на вводе в дом.
    При включении вашего чайника не в гараже, а в доме так же просадка?