1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.

  1. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    заиливается через 2 месяца? Вы чистили его каждые 2 месяца в течение 5 лет?
     
  2. Andj25
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28

    Andj25

    Живу здесь

    Andj25

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Казань
    @Джон ТриВольта,
    у вас схема какая и на сколько жильцов рассчитано?
    вход (тройник заглубленный в септик) - септик 2 кольца 1 м - перелив (где? по середине на уровне входа?) - септик 2 кольца 1 м - выход в ФК (тройник заглубленный в септик) - ФК

    т. е. сам септик такой
    septik_dvuhkamerniy_Ladomir_r.jpg
    и к нему фильтрующий колодец (ФК)
     
    Последнее редактирование: 28.06.19
  3. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Калининград
    @vladimirtmb43, нет, тесть пару раз снимал этот чёрный песок, потом тёща просто откачивала второй колодец. Они там живут постоянно, септик делал я с тестем по моему проекту, всегда ему предлагал откачать, разобраться и т. д. он не хотел, сейчас они в отпуске и живем две недели мы, один раз я откачал смешным насосом два колодца и понял, что надо что-то предпринимать...
     
  4. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Калининград
    @Andj25, сейчас всё как на вашем рисунке, но перелив организован через тройник с опуском, высота опуска, как на рисунке. Еще сделал опуск на выходе из второго колодца в ФК на уровне, как и с первого во второй.
     
    Последнее редактирование: 28.06.19
  5. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Калининград
    Тут пишут, что раз в год надо откачивать ил с первого колодца, его полностью выкачивать или только снизу ил, а остальное оставлять?
     
  6. Andj25
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28

    Andj25

    Живу здесь

    Andj25

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Казань
    @Джон ТриВольта,
     
  7. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Калининград
    вот корки вообще не было, конечно несколько раз тёща за пять лет наверное откачивала и первый колодец или вообще были подозрения, что тесть кинул покупных бактерий в септик...но клянется, что не кидал.
     
  8. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    Да да, помню помню. Так и загадка - почему у вас быстро заиливается...
    А мой ФК в суглинке годик прожил. И это с подъемом воды весной до уровня 1.5 м от поверхности земли. Я пока доволен. Год не откачивал. На второй год откачаю.
     
  9. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Господа, я правильно понимаю, что тройники ставятся на входе и выходе рабочих камер? То есть между камерами в тройнике нет необходимости? На рисунке третья камера - насосная. Вентиляция и выход на поле аэрации разнесены по горизонтали. Крышка септика не нарисована.

    upload_2019-7-2_12-5-55.png
     
  10. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    1,2й слева не нужны. 3й слева нужен. Справа угол заменить на тройник! И укоротить низ. в три раза
     
  11. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.831
    Благодарности:
    1.707

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.831
    Благодарности:
    1.707
    Адрес:
    Абакан
    Всем привет, сюда уже выкладывали, я делал себе однокамерный септик по типовому решению, грунты позволяют.
     

    Вложения:

  12. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Это выход с насоса. Насос - невидимый.
     
  13. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Не думаю что большинство знает чем смотреть Дижавю.
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.602

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.602
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста, продублируйте рисунки, в другом и более удобном формате.
     
  15. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    Это у него типовые проекты советские:
    PrScrn_001_03072019_092002.jpg PrScrn_002_03072019_092144.jpg