1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Отчет по монтажу скважинного адаптера

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.

  1. VladBifer
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    VladBifer

    Участник

    VladBifer

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Нашел одну компанию, которая предлагает услуги по установке скважинного адаптера от 80 т. р, а за установку кессона от 90 т. р. Я в шоке.
    По сливу воды уже есть варианты, например "Автоматический сливной клапан G15 DEBE".
    А вообще все решаемо и очень много зависит от обстоятельств. У меня например условия следующие: Глубина скважины 9 метров, температура зимой может доходить до -40, сильные паводки весной. Теперь сравнение:
    1) Установка кессона выйдет не меньше 30 т. р (паводки, нужно герметизация, и то за 30 т. р. ты все равно не получишь гарантию что металлический кессон не потечет, пластмассовый кессон не всплывет); стоимость бурения и прокачки 18 т. р. Итого около 50 т. р. Если же мы хотим гарантированный кессон ну хотя бы на 5 лет, готовь от 100 т. р. Я не сказал сколько установка может потребовать времени и сил, сами все понимаете.
    2) Установка адаптера своими силами с помощником = стоимость адаптера около 5 т. р., стоимость скважины 18 т. р. Можно прикупить автоматический сливной клапан, от 3 т. р. Итого 26 т. р.

    Даже если и правда, что можно подключить только одного потребителя к адаптеру, да я две скважины сделаю и мне будет это дешевле.
    Пока итог такой, буду дальше изучать.
     
  2. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я просто проложил две трубы. От скважины в дом и от дома к бане. При том у меня скважина между двумя этими строениями и отдельную траншею копать не пришлось - просто в одной половине траншеи идёт 2 трубы.
    Адаптер ставил сам - ничего сложного.
     
  3. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883
    Адрес:
    Кондас
    Как будто это я написал. :) Всё абсолютно так и выполнено! На зиму отключаю в доме все уличные потребители и воду сливаю.
     
  4. Sat23
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9

    Sat23

    Живу здесь

    Sat23

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    9
    Народ, подскажите, пожалуйста! Какого производителя скважинный адаптер лучше брать?
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    @Sat23, обратите, пожалуйста, внимание на эту тему.
     
  6. anilyin
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825

    anilyin

    Живу здесь

    anilyin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825
    Адрес:
    Москва
    На скважину ставите адаптер и выводите трубу. На трубу ставите обратный клапан, после него тройник. На тройник - в одну сторону - дом со станцией давления, в другую сторону - баня. Или в баню ведете трубу из дома отдельную, тогда у вас нужен только один комплект фильтров воды (если используете, конечно), ну и продувать её на зиму полегче будет.
     
  7. Pokkanen
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    541

    Pokkanen

    Живу здесь

    Pokkanen

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Питер
    Весной планирую подключать воду из скважины через адаптер на дом и баню, скважина по середине. Нужно ли ставить обратный клапан как сдесь написано если он установлен уже около насоса в скважине.
     
  8. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    94

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    94
    Я сделал еще проще и дешевле. Очень мне не хотелось дырявить обсадную трубу, рискуя запустить туда верховодку. Поэтому траншею от дома закончил в полуметре от скважины, вывел из нее пнд32, и соединил с такой же пнд 32 выходящей через верхушку обсадной трубы, двумя установленными вплотную друг к другу тройниками. В отводы тройников запустил греющие кабели, причем навстречу друг другу, чтобы не получилось куска трубы без прогрева. В итоге ни дырок в обсадной трубе, ни подземных подключений электричества, при выходе из строя греющего кабеля его можно заменить на новый буквально за пять минут и без раскопок. По деньгам около пятерки на греющие кабели, ну и пара тройников рублей по сто или чуть больше, уже не помню точно цену. На мой взгляд, по сравнению со скважинными адаптерами тут сплошные плюсы.
    Тут еще сыграло роль что траншея у меня сильно длинная, 25 метров, будь покороче я бы вообще прямо из дома запустил бы один греющий кабель на всю длину трассы, вместо нынешних трех, на вводе в дом у меня тоже ведь подогрев стоит. При расстоянии в пределах где-то метров десяти это вышло бы даже дешевле, да и проще намного.

    На мой взгляд, единственный полноценный вариант - это подключать баню отдельной трубой, идущей из дома. В доме эта труба должна быть включена в магистраль, естественно, после насосной автоматики. Никаких дополнительных клапанов не нужно, баня это просто еще один дополнительный потребитель. У меня так подключен гостевой домик, при том что он расположен вообще вплотную к скважине. То есть идет труба 25 метров от скважины в основной дом, а потом обратно в той же траншее еще 25 метров трубы к гостевому. Выглядит на первый взгляд идиотизмом, но на деле единственное полноценное решение задачи. Я, по крайней мере, ни сам ничего более толкового не придумал, ни советов нормальных не услышал.
     
  9. Pokkanen
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    541

    Pokkanen

    Живу здесь

    Pokkanen

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Питер
    Беда в том что дача для сезонного проживания и на зиму надо сливать воду, а предложенный вариант не совсем способствует этому.
     
  10. Fedor1984
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    705

    Fedor1984

    Живу здесь

    Fedor1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    705
    Адрес:
    Самара
    Всем привет. На выходных хочу таки попробовать смонтировать адаптер. В связи с этим вопрос.
    Нужно ли ставить на скважинном адаптере обратный клапан?
    Автоматику буду ставить позже. Хотел выкопать подсоединить адаптер, от него тройник, чтобы помимо трубы в дом, был отвод для полива. На отводе кран закрытый. И внутри дома на время доделок просто шнур в розетку, и шланг в ведро и все. Реально?
     
  11. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь обратный клапан ставится сразу после насоса.
     
  12. anilyin
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825

    anilyin

    Живу здесь

    anilyin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    825
    Адрес:
    Москва
    Нет, не нужно ставить клапаны, они в земле, заменить трудно. Если на насосе нет обратного клапана, то его надо поставить на насос.
     
  13. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    Даже если он там есть, то всё равно лучше поставить.
     
  14. Fedor1984
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    705

    Fedor1984

    Живу здесь

    Fedor1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    705
    Адрес:
    Самара
    а какой диаметр брать ? от насоса идет 32я труба, а вот диаметр подсоединения на самом насосе не помню. Может они стандартные?
    насос - Oasis SN 85/70
     
  15. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.307
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Обычно дюйм