    Подскажите, пожалуйста, мне бестолковому, как понять схему подключения (представлена на фото)? Где питание самого реле, а где нагрузка? Что за реле EI1? Думал, что "3 контакт" должен идти на нагрузку, но ничего не работает.
    20190611_173606.jpg 20190611_173639.jpg
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Питание L и N.
    Нагрузка, контакты 1 и 3.
    Вы хоть нарисуйте как подключили, а то проблема не понятна:no:
     
  3. Krage
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    95

    Krage

    Живу здесь

    Krage

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Нарисую, но позже. А контакт №7 -это что?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Для использования с НО контактом с схемах автоматизации.
     
  5. Krage
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    95

    Krage

    Живу здесь

    Krage

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Разобрался. Всё заработало!