Господа профессионалы нужен совет! На фото внизу схема ВРУ автомойки. В идеале схема такая: От ближайшего здания выделена освободивщаяся мощьность 90 Квт. Ввод в это здание выполнен двумя трассами от ТП, один кабель как раз освободился. В щитовой этого здания стоит Щит учета с тр-рами тока и АВВ S293 C125А. Далее от этого здания идет воздушка СИП4*95 мм2 180м. На последнем столбе через орехи отвод ВВГнг 50 мм2 по зданию идет в Щитовую. В щитовой стоит ГРЩ, вводной АВ на 100А, далее по схеме РП ( на фото). Заземление по периметру здания, в щитовой заведена полоса. Вопрос как быть с системой заземления не понятно. Сейчас пока зделано ТТ. УВП тоже не понятно как делать, разводка воды П\П без вставок, канализация поже пластик, нетоковедущие части здания уравнять не проблема, дабы рядом в щитовой ферма. Еще есть в здании два кесона для слива воды, в них заведен ВВГнг 3*1,5 для насоса. Кесон не связан с конструкцией здания, уравнять его не представляется возможным, так как полы уже готовы. Дайте советы!
Согласно ПУЭ 1.7.102-103 необходимо на вводе в здание мойки от ВЛ выполнить повторное заземление PEN. Сопротивление повторного заземления PEN должно быть не более 30 ом. Все доступные металлические части должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов, в том числе металлический кессон.
Повторное заземление есть, с УВП более менее понятно, а как быть с системой заземления TN-C-S или оставить TTи добавить Узо или Диф.
TN-C-S конечно же и добавить УЗО/диффы. Для использования ТТ нужно обосновать что в вашем случае условия электробезопасности в системе TN-C-S не могут быть обеспечены. Ну и кто-то за это отступление от норм должен будет отвечать...
А если на воздушке идет N, я его дожен обьеденить с РЕ чтоли? А затем в щитовой разьеденить? Что то я не понял. ПУЭ конечно закон, но если на воздушке N, то как?
У нас все сети с глухозаземленной нейтралью. Четырехпроводная система это TN-C, где в питающей линии от источника питания функции N и PE объединены в одном проводнике PEN. На вводе в электроустановку PEN повторно заземляется и разделяется на N и PE, получается система TN-C-S. На 4х проводной ВЛ не может быть N.
Получается, что на вводе в здания в Щитовой, где стоит щит учета, куда приходит кабель от ТП, где РЕN разделяется на PE и N, далее идет на АВ 125А, с автомата через тр-ры тока, с тр-ров отвод на счетчик, идет по воздуху Сип-2 4*95 на мойку. Или же он не разделяется там? Если бы ввод шел от ТП вопросов бы не было. Вобщем надо идти туда где стоит щит учета и смотреть как сделано! На столбах нет ни одного заземления. В проекте предусмотрены, в ЩР-2, диффы только на систему вентиляции, в ГРЩ нет ни УЗО ни Диффов. Придется переделывать щиты.
Может и разделяется, но не для вас. К вам идет всё тот же PEN, который должен быть заземлен на вводе в здание мойки. На столбах может и не быть повторных заземлений, если длина менее 200 метров и если повторные заземления сделаны на концах ВЛ. ПУЭ 1.7.102