Тёплые полы+радиаторы+ТТК-автомат

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алтаец, 22.04.19.

  1. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Трехходовик на РО смешивает температуру до требуемой, на радиаторах стоят термоголовки, но не регуляторов давления, ни перепускного клапана также нет. Наблюдаем разбалансировку системы РО при прикрытии термоголовок? Не специалист в попутных системах, считаю смысл их ставить есть только при отсутствии ручных или термостатических регуляторов (в качестве простой в монтаже и настройке, но неэнергоэффективной системы. Возможно я не прав, прошу откликнуться других участников форума. Целесообразна ли здесь попутная СО?
     
  2. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    В продолжении темы:
    Пересмотрел схему, у вас запроектирован ТТК Энерегия Авто. С данным котлом не связывался (не знаю какая у него автоматика), но у ТТ котла должна быть защита от низкотемпературной коррозии (постоянная температура обратной линии, нужно смотреть паспорт котла). Если хотите чтобы дом к утру не остывал (сократить время работы электрокотла) рекомендую установить тепловой аккомулятор (небходимость в гидроразделителе отпадает, ТА выполняет его функцию). Открываю вопрос и про расширительный бак и группу безопасности (имеется ли, на схеме отсутствуют?) В приложении скину альбом технических решений, для общего понимания посмотрите на страницу 27-28
     

    Вложения:

  3. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    т. е. что-бы насос не пытался качать в тупик ? Если так, то согласен и значимости перепускного клапана.
    Т. е. считаете что смеситель лишний на РО?
    насосы-0.jpg

    красным показано то, чего не было в первоначальном варианте
     
  4. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Все правильно понимаете
     
  5. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    По постоянной температуре обратной линии уточню у производителя, он здесь на форуме.

    Котёл-автомат, на сколько изучил темы и по заверениям производителя, не нужен ТА.

    РБ и ГБ есть на схеме- №№ 39 и 42
     
  6. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    данную схему прокомментировать не могу, по сути она не отличается от первоначальной
     
  7. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    увидел. Заметил на схеме нет подпитачной группы (Ввод В1 - должен стоять регулятор давления)
     
  8. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Закольцованность системы с котлами выполняется если система выполнена по принципу первично-вторичных колец, но этого я не наблюдаю (подача и обратки вторичных колец должна быть посажана на обратку, здесь - подача на подаче, обратка - на обратке). Поэтому создания первого циркуляционного кольца для меня пока что загадка, разве что это цель - защитить котел от низкотемпературной коррозии
     
  9. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    считаю что насосы, стоящие последовательно не смогут выдавать схожие параметры работы.

    При работе ТТК нет вопросов к работе системы.

    А вот при включении ЭК получается что насосы будут работать последовательно. Т. е. насос котла будет "подталкивать" насосы полов, радиаторов или загрузки БКН. Ну или на оборот-они его будут подталкивать. Нет ведь какой-либо развязки гидравлической (гидрострелка,байпас)
     
  10. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    1. У котла должен быть насос, если его нет - нужно ставить (если, конечно это не гравитационная система). У ТТК должна быть защита температуры обратки (в виде перепускника) Я не знаю, у вашего ТТК есть внутри насос, перепускник или нет.
    2. Насосы не должны работать последовательно и никого не должны подталкивать. Если котловой насос не может продавить всю систему, то на каждую линию ставятся свои насосы (как у вас), но при этом должен быть "нормальный" гидроразделитель (а не перемычка с обратным клапаном), главная цель которого - независимая гидравлическая работа нагревательного прибора, и всех отопительных приборов, насосы работают независимо друг от друга. Каждый насос настраивается под то гидравлическое сопротивление, для которого он предназначен.
    3. При включении ЭК (я так понимаю догрев при остывании ТТК) у вас увеличивается расход теплоносителя - опять-же гидравлическая дезбалансировка системы, которая легко решается установкой гидроразделителя или ТА.
    4. Гидроразделитель заводского изготовления также выполняет функции сепаратора (высокоэффективный воздухоотводчик) и шламоотделителя, что является небольшим плюсом для работы вашей системы.

    Теперь про радиаторы: уже читал выше, что нужно указывать марку! Это очень важно, все радиаторы разные. Зачем биметалл? У вас некачественный теплоноситель? Ставьте алюминиевый (мое мнение)
     
  11. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    На вашем месте я бы дал прочитать данную ветку вашему проектировщику, если сможет оспорить данные моменты и доказать свою правоту, сниму перед ним шляпу, все могут ошибаться, и я в том числе.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Если в схеме есть ТТкотел то НСУ для РО уместен.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    1. Подпиточной.
    2. Буду очень признателен, если объясните: на кой она нужна? :faq: До сей поры решал установкой шар. крана между ХВ и обраткой СО.
    Может выбирается?:faq: честно не совсем представляю настройку UPS? разве 1..3 скорости, если напора на третьей скорости достаточно.
    Аргументируйте пожалуйста, иначе выглядит как клинопись на заборе.
    "дезбалансировка системы," можно по простому для крестьян, как выглядит сия штука и откель она берётся на СО с выполненной монтажной балансировкой отопительных приборов.
    Ваши активные попытки продвижения
    вызывает:), это при общении за мониторами в интернете, в реалии когда заказчик понимает что его развели или разводят на деньги последствия более тяжёлые.
     
  14. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Хотя я не понимаю его смысла.

    Термоголовка ведь в итоге выравняет температуру в помещении и ей без разницы, какая температура к ней пришла
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Заставлять термоголовку работать в таком режиме это неправильно. Постоянное то открытие, то закрытие клапана приводит к постоянным нагревам и охлаждениям труб отопления, в свою очередь это будет приводить к постоянным удлинениям и сжатиям труб, что может привести к появлению протечек в местах соединений, также может сопровождаться различными звуками. В идеале к клапану с термоголовкой должна приходить температура теплоносителя близкая к необходимой. Для этого и ставятся НСУ, которые могут управляться по погоде.