Добрый день! Имеем УГВ 2 м. Грунт 10 см плодородный слой далее песок, песок с галькой. Проживание постоянное 2-3 чел. Посудомойка, унитаз, раковина, душ, стиралка. Хотелось бы установить 3 колодца по 3 кольца но вода...Пока не понимаю как выкапывать 3й метр. всё будет осыпаться и плюс вода подмывать. На данный момент схема в голове следующая-первый колодец 2 кольца с дном второй 2 кольца с дном третий один-два без дна и надырявить в стенах отверстий. Будет ли работать такая схема? Тем с песком не находил. Буду рад любой критики.) кольца 1.5м
@mixer82, очистное сооружение из стеновых колец будет работать если все сделаете правильно. В случае песков и не высоком УГВ (менее 2 метров) это лучший вариант очистного сооружения. 1. Вы должны ориентироваться на расчетный УГВ, т. е. на максимально высокий УГВ, а не просто на УГВ, который есть сейчас. 2. Я не рекомендую строить септик из стеновых колец при расчетном УГВ выше 1,3 метров. 3. Вам можно ограничится глубиной септика в два кольца, но при этом высота стоков в нем должна быть не менее 1,2 метра. Высота стоков это расстояние от дна септика до лотка трубы выходящей из септика. 4. Фильтрующий Колодец надо поставить на слой гравия/щебня и им же обсыпать. Не забыть о приточной трубе вентиляции. 5. В двухкамерным септике не забыть про полупогружные тройники и правильный перелив между камерами септика.
1. УГВ при "наших" тайфунах выше чем 1.5м не поднимался (стоит кессон 2м по нему и сужу) 2. В отсутствии ливней уровень воды не поднимается выше 2.2-2 м. 3. Да, планируемый вход в первый колодец 0,5 0,6м от уровня земли. 4. Да, обязательно планирую. 5. Да, всё по чертежам с форума. А дотаточна ли глубина третей камеры в одно кольцо. Не замёрзнет ли? или делать в 2 кольца но блин в жижу поставлю же...
Не понимаю что означает 3 кольца? Я планирую по 2 кольца 3 колодца. Кольца не купил. 2х метровые имеется виду диаметр? т. е строить все колодцы с 2х метровых?
Третье кольцо будет стоять в грунтовой воде. То есть, стоки будут попадать прямиком в водоносный слой, загрязняя его. СанПИН запрещает так делать. Поэтому вам предложили набрать требуемый объём сооружения из колец бОльшего диаметра. При этом глубина будет меньше УГВ.
Я так и планировал о чём писал выше. 3 колодца по 2 кольца, но только 1.5 метровых. В принципе я не против 2х метровых. Я так понимаю схема рабочая, но вот мучает вопрос с третей камерой. Не хочу ее устанавливать на водоносный слой и поэтому думаю поставить одно кольцо. Но будет ли вся конструкция работать в таком исполнении?
Всё немного пошло не по плану! нет у нас в районе колец 2х метровых с дном...(есть только отдельно днища и кольца. Я прям ООООчень хотел с дном чтобы наверняка герметично было... что посоветуете? и про фильтрационный колодец уточните-достаточно ли одного кольца, не замёрзнет?
На раствор поставьте кольцо или дно бетоном залейте. Не замерзнет, если вода у самого люка стоять не будет.