1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор фундамента под одноэтажный дом

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sdn15, 14.05.19.

  1. sdn15
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    sdn15

    Участник

    sdn15

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самарская обл.
    Выбор фундамента под одноэтажный дом
    Добрый вечер. Выбираю фундамент для строительства дома. Место строительства Самарская область. Сделали геологию 2 скважины по 6 м, воды нет, почва суглинок тугопластичный. 04-19-ИГИ.jpg 04-19-ИГИ2.jpg 04-19-ИГИ-signed.jpg
    Чернозем на штык лопаты, дальше идет с примесью глины IMG_20190510_124118R.jpg . Кучки на фото через каждые 20 см.
    Перепад высот на пятне застройки в пределах 20 см.
    Дом планируется одноэтажный из газобетона Д400 400 мм, крыша двускатная (со стропильной системой еще не определился может быть будут фермы), полы по грунту, перекрытие деревянное. план.jpg

    На данный момент выбираю между двумя вариантами монолитная лента фундамент 1.jpg и сборно-монолитный из блоков ФБС фундамент 2.jpg . Стоимость материалов примерно одинакова. Как думаете подойдут данные фундаменты под мои условия и какой лучше выбрать?
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.290
    Благодарности:
    30.169
    Адрес:
    Екатеринбург
    В порядке возрастания цены:
    #99
    #80
    #50 или Узел 1.0

    Расчетное сопротивление ИГЭ-2 200кПа=20т/м2, нагрузки приблизительно 5128667 (677×1024), расчетные подошвы лент 200-250мм
     
  3. sdn15
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    sdn15

    Участник

    sdn15

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самарская обл.
    На плиту рабочих с опытом у нас сложно будет найти. Склоняюсь к ленте и полам по грунту. Если делать ленту 350 мм шириной то получается по нагрузке на грунт с хорошим запасом даже если крышу сделать из ферм с опорой на крайние стены? Лента должна опираться на игэ-2 т. е. на глубину не меньше метра?
     
  4. Tom_kz
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Tom_kz

    Новичок

    Tom_kz

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Первый мой вопрос на форуме, пока не сориентировался в ветках, попробую написать здесь.
    Глубина промерзания в моём регионе 100-120см, правильно ли я понимаю, что фундамент должен быть выше точки промерзания? Достаточно ли что бы это значение было больше на 20-30% или может можно и меньше? И ещё момент, означает ли это, что я должен рыть под фундамент более чем этот параметр (вглубь в землю 100-120см) или же в земле может быть скажем 40 см, а сверху 80-100 см. Спасибо.
     
  5. sdn15
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    sdn15

    Участник

    sdn15

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самарская обл.
    Если грунт пучинистый и не предусмотрены меры по уменьшению глубины промерзания, тогда необходимо расположить подошеву фундамента ниже глубины промерзания.
     
  6. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.060
    Благодарности:
    2.439

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.060
    Благодарности:
    2.439
    _
    Добрый день.
    Существуют понятия:
    -Нормативная глубина промерзания грунта
    - расчетная глубина промерзания грунта
    - -фактическая глубина промерзания грунта.
    Они разные по величине. Какую из трех называете вы это- ?
    В любом случае при строительстве фундаментов ваша задача:
    1-Если грунты пучинистые заложить фундамент ниже гл промерзания, а вот какой из трех выше названных это ?- и это уже зависит от проекта и условий его эксплуатации, начиная с первой зимы жизни фундамента. Или инженерными мероприятиями убирать фактор пучения.
    2-Если не пучинистые то глубина заложения рекомендуется окло 500мм.
     
  7. Tom_kz
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Tom_kz

    Новичок

    Tom_kz

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Я живу в Алматы (Казахстан), нашел информацию по глубине промерзания в интернете. Потом нашёл статью здесь на форуме, своего земляка, который по его словам из за наклона на участке и глубины промерзания выкопал под фундамент траншею от 1.2 м до 2 метров...и это все было закопано. Сама мысль о том, что в земле окажется миллионы в нашей валюте, а то и больше, очень удручает, так как дом такими темпами выйдет золотым. Потому и вопрос мой такой.
    И если есть некая возможность иначе решить этот момент с умом, был бы рад советам.
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018
    Адрес:
    Эстония
    ...Есть вариант... сделать правильную подушку...* непучинистую*...и делать утепленную плиту.
    И этому фундаменту до одного места Ваша глубина прмерзания. :|:
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018
    Адрес:
    Эстония
    ...Тратьте деньги с умом. :super: Не стоит их просто так закапывать в землю. :no:
     
  10. Tom_kz
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Tom_kz

    Новичок

    Tom_kz

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Штудировал инфу по обычной и утепленной плите. Все красиво, все обоснованно, все можно .. но момент с тем, что в бетон замурованы все сантехнические пути, а в случае с утепленной плитой ещё и основа отопления дома, опять начинает чесаться лоб) Мало ли случаев, что если где то произойдет сбой и единственное решение для исправления это перфоратор и раскуроченый готовый пол.
     
  11. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.060
    Благодарности:
    2.439

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.060
    Благодарности:
    2.439
    _
    Если эта вся информация на которой вы основываетесь, то тогда ориентируйтесь на нормативную гл. промерзания. Или идите по варианту предложенному @Владимир Таллин.
     
  12. Tom_kz
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Tom_kz

    Новичок

    Tom_kz

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Думаю после разметки участка, первым делом после подключения электричества и разметки для подведения воды и сантехнических отводов, вырыть под септик яму и подключить специалистов, кто даст заключение уже на месте на основе и грунта и той самой глубины промерзания. Спасибо.
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.710
    Благодарности:
    40.018
    Адрес:
    Эстония
    14 лет живу в доме на УШП...:super:...никаких проблем. :no:
     
  14. Sterh
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184

    Sterh

    Живу здесь

    Sterh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Московско-Ярославская обл. :)
    Предлагаю два варианта фундаментов, а это плитный и ленточный.