1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекос фаз в деревне

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ОлегИ, 13.01.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ОлегИ
    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    152

    ОлегИ

    Живу здесь

    ОлегИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Загородный дом,
    очень часто (одинаковое и не припомню) напряжение по трём фазам разнится значительно:
    например сейчас
    L1-N 170v
    L2-N 230v
    L3-N 240v

    Автоматика ворот глючила, когда висела на фазе с низким напряжением.
    Поменял две фазы местами, теперь освещение в доме очень тусклое (висит на фазе с низким напряжением)

    Короче большая головная боль.
    Есть мысль поставить на ввод стабилизатор. Присмотрел "Лидер"

    Есть люди кто проходил этот процесс и насколько он головоломный? Выправит ли он ситуацию.
    Достал этот перекос.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  2. J.Soros
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    11

    J.Soros

    Домовой

    J.Soros

    Домовой

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    В доме
    Поставь 3-х фазный стабилизатор
     
  3. GenezZ

    GenezZ

    GenezZ

    Гость

    Трех фазный стабилизатор - это то же самое, что три однофазных.
    По отдельности дешевле получатся.

    И вообще, стабилизаторы надо брать с 30-40% запасом мощности.
    А ситуация с перекосом нормальная.. У меня при 160 насос в колодце даже не включился :)
     
  4. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
     
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  5. Флит
    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Флит

    Участник

    Флит

    Участник

    Регистрация:
    26.01.07
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Два варианта: 1) на деревне далекий "коротыш" ампераж вставок в подстанции завышен, поэтому они и держат; 2) на одной фазе где 170в кто-то "козлы" хорошие включил-его надо найти.
     
  6. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    В деревне скорей всего вообще вставок нет, а установлены болты от трактора, а перекос чаще всего из-за, по улицам протянута воздушка
    из четырех проводов, снизу вверх:
    ноль, фаза, фаза, фаза

    Чаще всего подключаются на первые два нижних провода, т.к. трехфазная система не у всех в доме, вот и получается перегрузка на одной фазе
     
  7. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Столкнулся с похожей ситуацией, в дом завел три фазы, для котла (маломощный 3квт). Котел отказался включаться, срабатывала автоматика. Купили три однофазных стабилизатора, вырубает стабилизаторы:ogo:
    Когда померили по фазам получили:
    1- 160-170в
    2- 210-230в
    3- 260-270в
    270в как раз и выбивает стабилизатор. В чем причина пониженного напряжения понятно. Но откуда 270в? Как с этим бороться?
     
  8. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    Где-то оборван нулевой провод... напишите жалобу в свою электросеть, пусть ищут обрыв и причины перекоса фаз.
     
  9. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия

    Скорее всего, не обрыв нулевого провода, а его перегруз.

    Нулевой провод в деревне, самый перегруженный. А это редко учитывают.
    Стабилизаторы - это тоже не выход, поставил стабилизатор, посадил сеть еще больше. Соседи страдают.
     
  10. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Замкадье
    На соседей всем уже давно наплевать.:mad: Нужно писать жалобу в свою электросеть, пусть ищут причины перекоса фаз.::
     
  11. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Украина
    Самый реальный способ борьбы: понизить напряжение в фазе 260-270в. Для этого есть два дешевых способа: 1) с помощью заземления, так делаю я летом, когда у меня под вечер 270в (однофазка). 2) с помощью мощного трасформатора - старой не нужной или нужной сварки, так делает мой товарищ, только он с её помощью повышает (перематывать ничего не надо!). Третий способ самый дорогой, но соответственно надежный и безопасный - купить стабилизатор работающий до 300в. Такие тоже есть. ПЕРВЫХ ДВА СПОСОБА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЧЕТКО ПОНИМАЮЩИХ ЧЁ ДЕЛАЮТ И В СЛУЧАЕ НЕ СТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ ЧЕ БУДЕТ.
     
  12. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    А как это, поподробнее плиз , у меня сейчас 250В, боюсь еще повысится, ввод тоже воздушка.
     
  13. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Заземление у меня есть (врыли треугольник в землю). Не помогает. Стабилизатор лидер тянет до 300в, но стоит прилично, да и спасет одну розетку, а хочется кардинально исправить ситуацию:mad:. Пока приходит на ум только ТСТ трансформатор, я так понимаю он поможет выровнить перекос по фазам, но стоит тоже не дешево.
    Да и я не про деревню писал, а про СНТ (80 домов). У нас свой трансформатор (на 500 квт) и мы сами его обслуживаем.
     
  14. FatherYan
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13

    FatherYan

    Знаю физику и математику

    FatherYan

    Знаю физику и математику

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Курск
    Если СНТ и свой трансформатор, то для начала можно попытаться исправить проблему "малой кровью". Наиболее вероятная причина перекоса неравномерная нагрузка по фазам - на той где пониженное напряжение слишком большая, а не "повышенной", наоборот мало потребителей.
    Соответственно желательно:
    1) некоторое количество однофазных потребителей переключить на другую фазу.
    2) Если у большинства 3-х фазное подключение, ищите у кого сильно неравномерная нагрузка - например отопление электрическое на одной фазе и просите переключить.
    Так как проблема скорее всего у всех, соседи должны пойти на встречу.
     
  15. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    А у меня - город, частный сектор - никто ничего переключать не будет!!
    Подход только такой: Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
    У всех нас однофазное подключение, по улице воздушка голый алюминий, 4-х проводка (3 фазы плюс ноль)
    У меня заземление по системе ТТ.
     
Статус темы:
Закрыта.