    Здравствуйте уважаемые
    Изучил форум и вижу много грамотных в своем деле людей дающих дельные советы.

    Построил 2 этажный дом, первый этаж каменный второй деревяный подошел к обустройству электроснабжения. Подключение однофазное.
    С маркой модульного оборудования (Лерганд) и кабелей (ВВГнг-ls) определился. Ниже прилагаю схему щита

    Нет окончательной ясности с системой заземления, на разных форумах нет единого мнения ТТ или ТN-С-S, поэтому его пока нет в схеме.

    Вопросы Что выбрать, как сделать?
    1) Часть кабелей на розетки первого этажа хочу провести под стяжкой пола в ПНД трубе (диаметр – 25), чтобы меньше штробить. Но мне кажется что, ПНД не предназначена для этого, может в этом случае кабель требует дополнительной защиты?
    2) Можно ли в одной трубе протянуть два кабеля 2,5мм*3 и 3мм*4, или лучше стоит положить две трубы с некоторым расстоянием?
    3) Часть кабелей пойдут в деревянных перегородках и перекрытиях. Хочется сделать правильно…. Но в мет. трубах это практически не возможно. Рассматриваю следующие варианты: - в металлорукаве с асбестовым уплотнителем,
    - в гофрированной нержавеющей трубе (80 р за м D15).
    - в пластиковых трубах не поддерживающих горение.
    4) Что лучше кабель ВВГнг-ls по ТУ или ВВГнг по ГОСТ ?
    5) Дополнительно к защите от перенапряжения (УЗМ51), может посоветуете что-нибудь еще?
    6) Как вам выбор модульного оборудования, или стоит поменять на что-нибудь другое?
    7) недавно наткнулся на металлорукав с ПВХ защитой, применял кто-нибудь?
    Пожалуйста смотрите схему с пояснениями
     

    Вложения:

    • Щиток.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1. Зачем 32А на двор?!
    2. Ввод с ВЛ, в дом, если вам действительно 63А выделили - 16мм.кв. меди,
    3. Все номиналы УЗО в плане токов16А и т.п. неправильны.
    4. ЧТо будет работать в сети от электричества в котельной и какой мощности?
    5. Практически все АВ на потребителей поменять на АВ с индексом "В"
     
  3. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Зачем 32А на двор?!
    2. Ввод с ВЛ, в дом, если вам действительно 63А выделили - 16мм.кв. меди,
    3. Все номиналы УЗО в плане токов16А и т.п. неправильны.
    4. ЧТо будет работать в сети от электричества в котельной и какой мощности?
    5.

    1. Согласен на двор 32А многовато..(под двором понимаются не только освещение но и постройки - баня, мастерская и тд, но пока этого всего нет поэтому этот момент пока не обсуждаются) заменю на 16А чтоб не вводить в заблуждение.
    2. Я не зная сколько выделено (стоял старый домик), с электрификацией в поселке напряжено, нормальных мощностей не дают.. вероятнее всего придется самому брать сколько надо. Хочется сделать с запасом так как надеюсь, что произойдут улучшения.
    Дом на 200 кв. отопление газом. Может стоит умерит свой аппетит и поставить на входе 50А.
    3. По номиналам УЗО учту.
    4. в котельной газовый котел, насос, освещение. Ну и наверное стоит предусмотреть аварийный электрокотел на 9 кв
    5 АВ потребителей поменяю на АВ с индексом "В".



    Может стоит разнести свет и розетки по этажам и добавить еще по УЗО?
     

    Вложения:

    • Щиток.JPG
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, ещё троечку УЗО в +(и +2 ещё на гараж и мастерскую) не мешало бы)
    На гараж может и АВ 16А "В" оставить,что в нем кроме света планируется-то?
    На двор и мастерскую,если без сварки 20А-25А вполне подойдет.
    Чайник,посудомойка-какая мощность? А-то на один АВ не "посадите".
    У плиты какая мощность? Если в районе 6кВт, кабель на неё 3*6мм.кв.
    И на остальное подробнее, мощность насоса, резервного котла и т.п.
    И что где по этажам.Хотя бы этажи под разные УЗО "развести" и котельную отдельно - это уже 6 УЗО.
    А вообще, остыньте пока). Точно узнайте сколько вы получите мощности, а-то вам может больше 40А, а-то и 32 не дадут.
     
  5. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну я думаю сколько дадут по ТУ столько и дадут... а потреблять придется все равно сколько надо (в этом случае входной автомат волшебный поставить придется..).

    У меня вопрос по коммутации N- провода, в случае деления розеток и освещения на этажи и подключения каждой группы через свое УЗО.
    это получится 4 нулевые шины примерно по 5 мест + нулевая шина душевой т.к она со своим УЗО, или я что-то путаю?

    Да еще вопрос меня мучает можно ли в одной трубе протянуть два кабеля 2,5мм*3 и 3мм*4,прихожу к выводу, что можно но лучше не надо?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Можно, но предельная нагрузка таких кабелей должна быть снижена.
     
  7. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему на 6кВт, кабель 3*6мм.кв. исходя из таблиц 3*6 мм.кв - 42А(9,2кВт),
    кабель 3*4 мм.кв - 35А (7,7кВт) должен подойти...
     
  8. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пределал схему - Добавил УЗО для розеток, освещения, отдельно на котельную.
     

    Вложения:

    • щиток 2.JPG
  9. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Гараж, двор пока не трогаю - гаража пока нет.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Щиток уже лучше :)
    С мощностью плиты разобрались,да и что включаться будет? Может две розетки по 3кВт надо будет делать. Если же будет одна навороченная плита от 5кВт, однозначно оставьте 6мм.кв.
    На насос в котельной попробуйте поставить 2Р 13А или 16А "В"., если вдруг будет выбивать-поставите его на стир. машинку.
     
  11. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как теперь коммутировать N- провода, перед ИЗО на нулевые шины (это 5 шин получится) и где их размещать или по 5 проводов сразу в УЗО зажимать?
     
  12. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    N-провода соединяйте шиной на DIN-рейке (есть такие маленькие). Кажется на 5-7 проводов.


    5 проводов в УЗО но-но
     
  13. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какую шины вы имеете ввиду рис1 или рис 2?
     

    Вложения:

    • sh0-in2-15a.jpg
    • hw0s4omx.jpg
  14. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Которая на рис1.
     
  15. N-V
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    N-V

    Живу здесь

    N-V

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    На рис 1 а сколько же дополнительно места надо будет в щиткепод 5 таких.