1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с электрической схемой щитов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mons, 15.05.19.

  1. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    Помогите с электрической схемой щитов
    Здравствуйте! Прошу помощи, нарисовал схему разводки электричества на дачном участке, начиная с опоры, до строений. Исходные данные: СНТ, однофазная сеть (5-7 кВт). Участок крайний, напряжение в выходные опускается до 170В. По опорам алюминий. С опоры до щита учета, расположенного на опоре, СИП, со ЩУ подземный ввод медью 2х6 до подсобки. На опоре заземления нет. С подсобки подземная разводка до колодца и бани 3х2.5 и дома 3х6 медью. Пожалуйста, покритикуйте, если это необходимо, схему. Что убрать, добавить и т. д. Заземление тремя уголками длинной 2,5 м, треугольник, на расстоянии 2 м, сваренных полосой, заведенной в дом. Расстояния между строениями 7-10 метров.
     

    Вложения:

    • IMG_20190515_120239.jpg
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вводной автомат в щит подсобки - 40А. Зачем себя самому ограничивать.
    В щите подсобки линию на дом пускаете мимо УЗО, но на выход вместо пакетного выключателя ставите автомат 40А.
    Ввод в дом - опять 40А, зачем ограничивать себя?
    А вот после него надо поставить УЗО 40А/30мА на дом.
    Смысл в том, что одно УЗО на такую протяженность линий может давать ложные срабатывания из-за естественных утечек.
     
  3. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    @Arsenij d, спасибо! А не будут отключаться автоматы 40А одновременно отключаться всё сразу в случае возникновения перегрузки?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну у вас же линейными автоматами все закрыто, так что первыми отключатся они при перегрузке.
    А по КЗ все равно отключение непредсказуемо.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    @Mons, УЗО в ЩУ в Вашем случае не нужно.
     
  6. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    @СтранникXXI, Почему? Вы имеете ввиду противопожарное УЗО?
     
  7. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    @Arsenij d,
    Тогда получится два АВ 40А последовательно, правильно понял?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Да.
    Да.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Mons,

    1. Это дачный домик...периодическое посещение. Если электричество отключится, то Вы просто сядете в машину и уедете. Правильно?

    2. УЗО на вводе в подсобке лучше убрать. Конечно, одно УЗО на весь участок - это экономично. Но Вы увеличиваете вероятность остаться без электричества и затрудняете себе поиск неисправности, если УЗО начнет выключаться.

    УЗО на насос, УЗО на баню...и в доме парочку УЗО.
    Может и не бюджетно, но комфортно и ремонтопригодность лучше.

    3. Реле напряжения поставьте в подсобке сразу после вводного автомата.
    Вы ж наверно хотите уберечь не только дом, но и насос с баней.

    4. На вводе в подсобке поставьте не автомат, а рубильник.
    При КЗ есть вероятность, что отключатся все автоматы...и оба на столбе, р этот. Бегай потом, включай.
     
  10. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    @Иванов Костя, спасибо! Перерисовал, так верно? Ещё сомневаюсь в номиналах АВ.
     

    Вложения:

    • IMG_20190516_164935.jpg
    • IMG_20190516_164805.jpg
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Верно.
    Два момента...вводной автомат домашнего щита перенесите в щит подсобки...поставьте рядом с автоматом подсобки...пусть он и подземный кабель держит под контролем.

    И обратите внимание на стабилизатор...есть вероятность, что он сломается и Вы повезете его в ремонт.
    Сделайте обходной рубильник.

    По номиналам вроде все нормально...но точно сказать не могу...для этого надо знать параметры вашей уличной сети.

    Дело вот в чем.
    Если случится короткое замыкание, то в сети мгновенно возникает большой ток и автоматы отключаются.

    Если ток КЗ будет, допустим, 500 А, то отключатся и автоматы 16, и автоматы 40.
    Но встречаются линии плохие...ток КЗ может быть и меньше 100 А.
    Для таких линий надо применять более чувствительные автоматы.
    Но для этого надо измерять ток КЗ в Вашем домике.
     
  12. Mons
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61

    Mons

    Живу здесь

    Mons

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Уфа
    @Иванов Костя, а по поводу противопожарного УЗО в ЩУ можете сказать - нужно или нет?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Иногда люди удивляются...почему счетчик много считает?
    Вроде в доме только телевизор и лампочка, а счетчик показывает сотни киловатт.
    Ответ бывает простой...подземный кабель имеет повреждение изоляции...ток утекает в грунт.
    Мы этого тока не видим, а счетчик видит и добросовестно считает.

    Представим, что через дырочку в изоляции утекает ток 5 А...может и 10.
    Никакой автомат на это не отреагирует...для автомата этот ток мал.

    Но эти 5 А в итоге дают (5*220) 1,1 кВт/час.
    Умножим на 24 часа, на 30 дней и на местный тариф. И так каждый месяц.

    УЗО на столбе отследит этот ток и отключит питание.

    Я размышляю так...если питающий кабель под землей, то УЗО не помешает.
    Если питание по воздуху, то УЗО можно не ставить.

    Еще нюанс...в домах постоянного проживания я рекомендую ставить для подземного кабеля не только УЗО, но и обходной автомат.
    Еще лучше - резервную линию делать.

    Но у Вас, как я понял, дом периодического посещения...можно с обходным автоматом не заморачиваться.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Константин, однако ж, у Вас богатая фантазия.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Опыт еще богаче.