1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЛОС на 1000 человек своими силами

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем con2r, 15.05.19.

  1. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    ЛОС на 1000 человек своими силами
    Насколько реально реализовать такой проект своими силами?

    Исходные данные:
    Основной источник отходов общественный туалет.
    1. Количество постоянных пользователей – 50 человек.
    2. Количество максимальных пользователей – 1000 человек, в течении 20 дней в году
    2.1. Унитаз – 30шт
    2.2. Раковина – 8шт
    2.3. Стиральная машина
    2.4. Душевая кабина – 4шт
    3. Тип грунта – суглинок
    4. Уровень грунтовых вод 2 метра.

    Идея не брать готовую очистную станцию, а сделать емкость и систему очистки самостоятельно на месте. В качестве емкости сделать бетонный резервуар разбитый на секции. Гидрозащиту бетона обеспечить присадками. Систему циркуляции и аэрации взять готовую или собрать самостоятельно.

    Покупная система с доставкой и монтажом получается где-то 1,5 млн. руб. Есть подозрение, что самодельная система на месте обойдется процентов на 40-50% дешевле.

    Буду признателен вашим мнениям по этой задумке. Если кто-то сможет помочь с проектом такой системы, готов рассмотреть ваше предложение.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    Не реально.

    Проект слишком масштабен, что бы его осуществлять с нулевыми знаниями и опытом.

    Без помощи Профи и их участия проект обречён на не удачу.

    Хотя при отсутствии контроля со стороны местных властей и отсутствия жалоб от населения "колхоз" может проскочить и проработать несколько лет.
     
  3. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Профи можно привлечь на конкретные работы. В частности думал, передать проработку проекта в специализированную организацию, и завершающую стадию - обвязку оборудования и запуск.

    На ваш взгляд реалистична ли задумка с экономией?
     
  4. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    "взрослые" очистные сооружения работают с усреднителем на суточный расход. определитесь с кол-вом и типом водопотребителей в течении суток, потом можно говорить о схеме очистки.

    Если суточная нагрузка реально 1000 чел в сут (это ~200 м3/сут) то схемой "септик-поле фильтрации" тем более на суглинке не обойтись. Придется блочно-модульную схему типа A2O или UCT городить.

    Ну и не забываем: дикая неравномерность стоков на "классической" схеме крайне нежелательна.
     
    Последнее редактирование: 15.05.19
  5. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Неравномерность, это один из сложных моментов. Но и расход на человека не 200 литров.
    Это просто общественный туалет, с пиковой нагрузкой до 1000 человек в сутки только 20 дней в году (летом).
    Расход в сутки на человека принимаем около 30 литров, только умыться и в туалет сходить. Экономия за счет дифференциации смыва, плюс регулировка объема смыва. душ в пиковый период будет закрыт.
     
  6. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    Воот! поэтому я и написал: "определиться с ... типом водопотребителя". То-есть я бы подобрал водопотребителей согласно СП32, создал так называемый баланс водопотребления.
    Когда станет ясно какой суточный расход, тогда можно начать подбирать схему очистки хоз. быта.
     
  7. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Суточный расход 30 м3 в течение 20 дней, далее до 5 м3 ежесуточно.
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    Если эта задумка будет реализовываться Профи, то она вполне работоспособна.
    Но не думаю, что будет большая экономия.

    Всё таки с готовым изделием от надёжного производителя будет проще работать. ИМХО
     
  9. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    а) объем септика на 2,5 суток = 75 м3
    б) замеряете фильтрацию суглинка. (если повезет и суглинок средний, то нагрузка ~40л/м2 в сутки) то это поле площадью 550 - 750м2. (в зависимости от выбраной схемы, климатических условий и тд)
    в) если габариты и объемы работ не устраивают, подбираете схему под аэрацию и думаете как усреднять сток, если не придумаете - тогда выгреб и ассенизаторы.
     
  10. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Габариты септика примерно такие и предполагал. Скажите пожалуйста, что вы имеете ввиду "подбираете схему под аэрацию", я полагал что в септике и так будет 2 камеры с аэрацией.
     
  11. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Мне просто не вполне понятно из чего складывается такая большая цена заводской ЛОС, если там добавляются только мощности для компрессоров и объем?
     
  12. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    нет нет еще раз нет. Септик - просто бочка, в которой идет процессы без доступа кислорода.
    А если говорить про объемы аэротенка/аноксидной и анаэробной зон, то они считаются не так просто.

    У вас же есть три пути решения вопроса:

    а) Схема: септик +поле фильтрации. (потребует бочку на 75 кубов и площади около 550-750 м2)
    б) модульная станция очистки на основе аэрации (схем много: A2O, UCT, модный MBR и еще 100 разных вариантов)
    в) выгреб и отвоз хоз. быта на КОСы.

    каждый вариант имеет свои ограничения и подводные камни.
    первый: на плохих грунтах сделать схему септик-поле фильтрации сложно и затратно. Но она проста как лом, ломаться лому негде.
    второй: вы не осилите сами расчет и проект. На рынке будут пытаться впарить вам "чудо-бурлящую бочку" которая решит все все проблемы. Грамотно эксплуатировать тоже надо уметь.
    третий: постоянные траты на ассенизатора. Но самый простой при производстве работ.
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    Из конъюнктуры рынка и соотношения спроса и предложения на нём.

    Вы считаете, что это дорого, но производители считают наоборот, что работают с минимальной доходностью.
     
  14. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Задумка моя была как раз сделать станцию, но сэкономить на емкости. Взять готовый или заказать проект на такую систему, и выполнить ее. Бетонные работы и базовую прокладку своими силами, а пусконаладку отдать спецам. По прикидкам себестоимость станции сама по себе ниже процентов на 30-50%.

    Если делать просто септик, не уверен, хватит ли 2,5 суток на нормальное разложение.
     
  15. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    Полная утилизация стоков происходит в почве, септик не может и не должен делать 100% очистку.
    А вот "бурлящая бочка" должна, и тут есть большие сомнения.

    Сначала определитесь, по какому из путей пойдете.
     
    Последнее редактирование: 15.05.19