    Уважаемые коллеги, помогите разобраться в проблеме.
    Деревянный дом 70 м2, сруб, изнутри утеплен минватой. Установлен ТТ котёл Каракан 10э со встроенным электротеном 3 Квт, отопление водяное, циркуляционный насос.
    Встроенный ТЭН прогревал дом до температуры 55 градусов.
    Отработав два месяца - сгорел (когда достал его был большой слой накипи, поверхность целая), поставили такой же тэн, сгорел через месяц (были "прорывы" на поверхности спирали), затем установил 3КВт ный аристон, проработал день(с перерывами) - разорвало, затем 4КВт ный аристон, тоже день.
    Возможные причины: скачки напряжения, высокое содержание в воде железа и аммиака, низкая мощность тэна для такой площади, аристон - фуфло, подключал самостоятельно (отдельный автомат, фаза и ноль соблюдены, заземление к котлу привязано).
    В чём может быть причина? И где в Екатеринбурге можно купить не аристон с такой же резьбой? Или быть может посоветуете бюджетные варианты электрокотлов? (только боюсь той же проблемы)
     
  2. Skat1
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    103

    Skat1

    Живу здесь

    Skat1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Р.Ф. Подольск
    Добрый вечер. Вы не замеряли напряжение между фазой-нулём, фазой-заземлением, нулём-заземлением? В деревнях большие скачки напряжения - все "берут электричество" на ТП трансформатор настроен на максимум - 280 В, импортные тены - другой стандарт колебаний напряжений.
     
  3. YUSTEL
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    YUSTEL

    Живу здесь

    YUSTEL

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Челябинская обл.Троицк
    А может быть у Вас воздух в котле скапливается.У меня однажды разрывало тен,думал что тоже изза примесей в воде,а как потом объяснили,что во время работы тена если пападает воздух,то сразу происходит повышение темп. тена и перегрев его.у меня система закрытая, и на самом деле был воздух,выгнал его и работает уже 3 мес.
     
  4. pozitron
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    45

    pozitron

    victtt

    pozitron

    victtt

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Где то там
    Вижу 2 причины:
    1
    Означает малый съём тепла с металлического тела ТЭНа - в результате перегрев и сгорание (в принципе, почти тоже самое когда тело в газированной среде).
    Параметр
    не озвучен, поэтому:
    2
    ТЭНы у вас таки хреновые, имя аристон вообще ни о чём не говорит кстати :)
     
  5. keypro
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    52

    keypro

    Живу здесь

    keypro

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    А у вас он отключается. может у вас вода кипит постоянно. Терморегулятор у вас стоит? До какой температуры вы теплоноситель подогреваете?

    Вы попробуйте на электрочайнике кнопку включенной держать. Думаю пару часов и хана :)
     
  6. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Аристон наверное рублей за 350 брали ? Сейчас оригинала не найти ,и цена его около 1600 руб ,а вот кийцы своими аристонами просто заполонили всё , на дачу покупал , с пятого!! раза смог выбрать нормальный.
     
  7. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    Каракан - простой котел для простого человека. Неплохая конструкция в своем классе. Мне лично приходилось видеть как их собирают на "Стэне".
    Вот что я хочу сказать. Котлы эти делают замечательные люди и замечательные спациалисты, но увы они не теплотехниеи. Циркуляция воды в котле не продумывалась. И если это проходит на твердом топливе, то на тэне нет.
    Причина выхода всех ваших тэнов из строя - низкая скорость воды в месте установки нагревателя. Здесь два момента. Либо у вас не используется насос, либо вы включаете его переодически, либо установлен насос недостаточной (для Каракана) производительности.
    Так и будет гореть, если не устраните проблемы циркуляции. Ни один терморегулятор не поможет.
    Удачи вам.
     
  8. karas86
    Регистрация:
    23.07.09
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    52

    karas86

    Живу здесь

    karas86

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.09
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Дмитров
    У нас год проработал электрокотел... название не вспомню Рязанский завод что ли. Так вот подключали мы его сами в паре с ТТ котлом. Работал он отдельно от ТТ т.е. вместе они не работали. Так вот он у нас включался и выключался по температуре теплоносителя. Хотя все подключали по инструкции и датчик температуры помещения...

    Вызывали мастера он нам его починил (сгорела плата управления) и наладил чтоб он работал от температуры в помещении. Экономия электричества от 1000р месяц выходит.
    Не пожалели, что отдали 6000р за вызов мастера. Плату по гарантии поменяли.
     
  9. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    С этой проблемой не только Вы столкнулись. Это китайский аристон, хотя на нем мадэ ин Италиа написано. Ищите настоящий Аристон, или переделывайте систему с добавлением отдельного электротэна.
     
  10. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    Самое разумное. Выход - поставить тэн отдельно, обеспечив штатный проток теплоносителя. И на этом - делу конец. Тут и китаец заработает.
     
  11. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Владислав, подскажите - как зависит ресурс электрокотла от теплоносителя?
    Что лучше - дистиллированная вода, тосол или антифриз?
     
  12. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    В инструкции к вашему котлу написано что можно использовать в качестве теплоносителя ,а что категорически запрещено , если особых условий нет то однозначно антифриз , он дольше "держит" температуру , не возникает коррозии , не закипает на поверхности ТЭНа .
     
  13. Alcokvazimodo
    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alcokvazimodo

    Новичок

    Alcokvazimodo

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Уважаемый Kinzal! На самом деле мощность вашего котла,очень мала для 70 квадратов. Нужно как минимум в два раза большую. Накипь на тэне говорит о том,что тэн имел непосредственный контакт с теплоносителем (водой) и о завоздушивании не может быть и речи. За такой короткий срок большой слой накипи указывает на то,что у вас система заполнена очень "жесткой водой" смените воду. Накипь образуется начиная с 70С,а ваш тэн как я понял работал на всю мощность,а нагревал радиаторы лишь до 55С(малая мощность+накипь=выход из строя. Воду можно смягчить добавив в нее уксусную эсcенцию,в пропорции как для приема в пищу или полоскания волос,а лучше использовать для этого всеми нами известный Калгон для стиральных машин. И немаловажно при покупке электротэна в розничной сети запаситесь недорогим приборчиком Омметром. Попросите несколько штук сразу и измерьте у каждого сопротивление. Возьмите тот,что покажет наибольшее,разумеется если он без мех.повреждений. А если тэн будет с покрытием от накипи совсем отлично. Насос переключите на максимум. Проверьте до конца-ли открыты все краны(только не спускные). Ряд этих мер продлит жизнь вашему тэну и вам соответственно::
     
  14. Duner
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Duner

    Участник

    Duner

    Участник

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Kinzal, как решили проблему?
     
  15. vn master
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22

    vn master

    Участник

    vn master

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Lipetsk, Russia
    Котел ЭВАН 7кВт...один контур...собрал, запустил, месяц ваще без проблем...-20 за бортом +20 внутри и это на половине мощности...но через месяц приезжаю (после новогодних) насос работает, лампочка нагрева горит, сам котел как холодильник...крышку с котла снял, пробником проверил напруга приходит...прозвонить тен нечем...при отключении напруги релюшка щелкает...згорел тен?...но почему? всего месяц отпахал? брак?...а я еще забыл краны на котел поставить...теперь антифриз сливать...жопа... IMG_20161216_111424.jpg