1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Все об автоматических выключателях - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Там, как уже отметили, сменилось два поколения. От "синих" лучше избавиться. Конструктив всё тот же, но другой производитель (да, ИЭК - всего лишь холдинг) и сейчас качество гораздо лучше.
    Впрочем, и те "синие", что попадались мне, отрабатывали корректно.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В магазин идти нужно ещё и за УЗО. Можно за новым китайским. Лучше, конечно, за новым европейским.
     
  3. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну эти синие я ставил изначально как временные на период отделочных работ, но работают они пока без нареканий. Один отработал на КЗ в вилке провода, другой при запуске бетономешалки с неисправным конденсатором. А один " новый" я сразу выбросил - жужжал.
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Вы знаете, у меня квартирный щиток собран преимущественно на Сименсе. Но на вводе стоит С20 от ИЭК, так исторически сложилось. Так вот, он поначалу под хорошей нагрузкой тоже жужжал, но потом перестал. Есть у них такая особенность. Впрочем, под пластроном она не слышна.
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я не стал его испытывать:aga:. Это жужжание в тишине меня раздражало и я его заменил на "синий", что под рукой было, то и поставил. Пока не жужжат ни " новые", ни "древние":)]
     
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    УЗО, конечно, не помешало бы, пусть даже и без заземления, но в доме его ставить некуда, только если убрать розетку в уличном щитке. Шины в щитке разделены, защитная третья жила имеется. Такой вариант имеет право на жизнь?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Разумеется, имеет. Но УЗО все же поставьте. Хоть самое простое, от ИЭК. Оно полезно даже в двухпроводке, а уж у Вас, при разделенном PEN - прямо показано, это я Вам как доктор говорю)
     
  8. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я имел ввиду вариант УЗО в уличном щитке. Уличная атмосфера ему не навредит?
     
  9. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Уже даже как-то сразу легчать стало:)]
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Я не замечал влияний климатики на электроаппараты при должной защите от атмосферных осадков.
    @shura80, Вам гораздо важней установить УЗО внутри дома, пусть даже единственное на весь дом. Ложные сработки от суммарных утечек при исправных потребителях и кабелях - это сказки. Единственное неудобство - если сработает УЗО, то погаснет весь дом. Но вот у меня в квартире УЗО не срабатывает уже 10 лет (после монтажа). Провоцировал и кнопкой, и перемыканием PE-N - исправно.
    Справочно - суммарный ток утечки в доме 250 квадратов с исправными потребителями порядка 3 мА.
     
  11. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В доме в щитке для него места нет. Либо ставить в уличном вместо автомата на дом, либо в домашнем объединить розеточные группы и убрать два автомата. Что предпочтительней?
     
    Последнее редактирование: 27.04.19
  12. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, где поискать нормы на проверку модульных автоматов.
    Нужно ли их прогружать, проверять отсечку и тепловой расцепитель? Если да, то с какой периодичностью?
     
  13. SergeySI1981
    Регистрация:
    31.01.19
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    277

    SergeySI1981

    Живу здесь

    SergeySI1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.19
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    277
    Нужно покупать у проверенных и надёжных поставщиков
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    У Вас есть чем это делать?
     
  15. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Да, есть чем делать Ретом 21. С АПшками все понятно, они проверяются обязательно, а вот модульные, на сколько проверок их хватит интересующий меня вопрос.
     
Статус темы:
Закрыта.