Добрый день! Есть колодец 12 метров, дебет составляет 2 метра, от колодца до баньки 75 метров с 4-мя прямыми углами по горизонтали. Система автоматики будет стоять в оголовке над колодцем. В баньке Накопительный водонагреватель на 150 литров, далее душевая кабина, разводка еще на умывальник. Решил приобрести: Водомет 60/52А с поплавком ( так как мало воды ). Хватит ли его по напору и расходу воды. Гидроаккумулятор поставлю на 100 литров. Водопровод труба ПНД 32 на полметра в землю, в бане разводка резиновыми шлангами. Прошу дать советы или покритиковать. Большое спасибо.
Впритык. Лучше уж ставьте 60/72. Тут вопрос надо ставить по-другому - хватит ли воды в колодце. Как я понимаю, использоваться будет наездами? Вопросик. Дебет 2 метра - это дебет два кубометра в час, это столб воды в колодце, или это расстояние от уровня земли до воды?
Водомет 60/72 не имеет поплавка. А так как уровень воды всего 2 кольца я думаю попловок должен быть. Куб воды всегда выкачиваю зараз, поэтому думаю что на один прием баньки 4-мя человеками воды должно хватить. Поправьте если не так.
Глубина промерзания грунта в Ярославле менее 0,5 метра? По насосу тоже скажу что впритык. Поплавок можно поставить и дополнительно. Насос можно горизонтально, на насос охлаждающий кожух. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2, пост 19, среднее фото.
Я буду делать летний водопровод. Конечно есть сомнения по поводу малого запаса воды, хватит ли принять душ.
Предусмотрите уклон и слив в колодец. https://www.forumhouse.ru/threads/80376/ "Пить, так пить! Сказал котенок, когда несли его топить!" (С)
Если физически - можно прицепить к насосу, можно использовать отдельный груз. Если электрически - в разрыв питающего провода, последовательно с реле давления (блоком автоматики), лучше вывести из колодца отдельный провод от поплавкового выключателя к месту установки реле. Для кого выше давалась ссылка по установке охлаждающего кожуха на скважинный насос при эксплуатации его в колодце?
Постарался правильно расчитать потери напора и расхода воды с учетом водопровода и оборудования - получилось с запасов, объясните пожалуйста где промахнулся и может быть я вообще не правильно считаю потери
52 водомет при давлении в системе 3 атм и глубине установки 10 метров будет иметь производительность 17 литров/минуту (примерно 1,5 крана открыть нормально). Плюс к этому продукция Джилекс имеет свойство изнашиваться даже на чистой воде (печальная личная статистика), соответственно подают параметры насоса и ощутимо. Поэтому и сказал - впритык!