1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. vanvan777
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    11

    vanvan777

    Живу здесь

    vanvan777

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    11
    Здравствуйте возможен ли такой незамкнутый фундамент для каркасной пристройки к дому?
    грунт глина суглинок
     

    Вложения:

    • Безымянныйдбюшолшг.jpg
  2. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, верно ли данное проектное решение (сечение 8-8), лично у меня оно вызывает вопросы, хотелось бы узнать вашего профессионального мнения. Заранее огромное спасибо.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-04-21-21-52-51-659_com.adobe.reader.png
    • Screenshot_2019-04-21-21-53-03-477_com.adobe.reader.png
  3. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    А что именно вас в нем смущает?
     
  4. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Меня смущает то что проектант не использовал стандартное решение по монтажу швеллера непосредственно на саму плиту перекрытия, и даже если принято такое решение почему не продуманы узлы закрепления концов швеллера... И по-моему эстетичнее швеллер "сховать" в тело плиты. В целом такое решение я ранее не встречала, поэтому спрашиваю совет. Спасибо.
     
  5. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А и ещё это плита перекрытия между первым этажом ТРЦ и паркингом, и по данному решению швеллер будет подаваться атмосферным воздействиям с 3х сторон (я не думаю что будут поддерживать надлежащий уход по обработке МК в процессе эксплуатации, а если одеть его на ребро плиты, по только одна сторона будет "на улице"... В целом не уверенна, дайте пожалуйста совет.
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    @Nattaska, а для чего вообще этот швеллер нужен? Плита на него не опирается, насколько я понимаю. Вероятно он нужен для закрепления чего-то к плите. Может из условия закрепления этого чего-то - только там ему и место?

    Немного удивляет, что плита здесь армирована только сеткой внизу. Отсутствуют обрамляющие П-образные детали. Не знаю на счет украинских норм, но по российским это обязательно.

    Вообще, я бы вам рекомендовал с подобным вопросом обращаться на форум dwg. ru. Там "тусуются" профессионалы, а здесь форум любителей. Домики себе строят :)] У вас же серьезная стройка, полагаю там необходимо следование нормам.
     
    Последнее редактирование: 22.04.19
  7. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Планируется сделать эскалатор с паркинга в ТРЦ, для этого необходимо вырубить плиту перекрытия, с 3х сторон усиление не требуется, так как там балки, а вот с 4ой запроектировали такие усиление, мне дали проект на проверку, я как говориться нутром чую что их вариант компенсации демонтированной арматуры швеллером в подобном положении не особо эффективно, а вот подобрать слова для грамотного ответа проектировщикам которые приняли это решение я не нахожу слов. По поводу арматуры, вероятнее всего они не порисовали её, так как по проекту она в верхнем и нижнем поясе, П-шки и другие ЗД по торцам плиты, а это место в центре её, поэтому их там не видно.
     
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Что-то я не понимаю как работает это усиление. Этот швеллер ведь ни на что сам не опирается. Если бы он был бы опорой для плиты, то куда бы он сам передавал нагрузку? Он просто подвешен под плиту, насколько я вижу по чертежам. Может это и не усиление вовсе, а швеллер нужен для чего-то другого.
     
  9. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот и я смотрю и не могу понять какую роль выполняет данное усиление. К этому швеллеру ничего не будут подвешивать, он выполняет роль непосредственно усиления, по крайней мере задание было выдано на усиление проема под эскалатор и мне выдали вот такое решение...
     
  10. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    810
    Адрес:
    Калуга
    Доброго времени года
    Подскажите по пирогу перкрытия
    в общем 2й этаж шире первого, в результате часть комнаты имеет полы, которые снизу на улице
    как его лучше утеплить, дабы и тепло из помещения его подогревало и с улицы не мерзло?

    Пока что думаю так: снизу 100мм ваты (50+50 с перекрытием под 90 градусов), и 100 мм между самих балок, но оставить над балкой до пола 50мм воздушный промежуток, который соединен с остальной частью потолка в помещении, дабы тепло из помещения подогревало под на выступающей частью...

    но вот какие пленки и в какой последовательностью класть..., пока из мыслей и смверху и сниху паропроницаемые ставить, дабы влага в обе стороны могла гулять...
     

    Вложения:

    • IMG_20190407_180911.jpg
  11. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Руководствуйтесь принципом увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу. Нижние слои изоляции лучше набрать фасадной минватой плотностью
    от 100 кг/м3 не требующей ветровлагозащитных пленок
    Роксул консольное перекрытие 1.jpg
     
  12. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    В славном городе Подольске уже года три делают минвату, которая пропускает воду, не намокшая. Характеристики не хуже роквола
     
  13. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Проектировщик_, написала замечания проектировщику и получила ответ)
    Добрый день, ознакомилась с проектным решением, и появились вопросы по усилению плиты перекрытия (лист 9_сечение 8-8).
    1. Если вы используете подобное решение, то необходимо организовать узел примыкания к жесткой арматуре поперечных балок (по оси Н и Р)
    2. Анкера 16 диаметра с шагом 200мм... Такая частота анкеров, работающих на срез, близко к грани плиты без поперечной арматуры могут выколоть грань плиты по линии анкеров.
    P. S. Вы использовали довольно нетиповой вариант усиления плиты, когда слабая часть плиты (центральная) через жесткую арматуру (швеллер) вешается на приопорные участки этой же плиты, без врезания в поперечные балки, дайте разъяснение принципа работы такой балки.
    _
    ОТВЕТ:
    _
    1. Если вы используете подобное решение, то необходимо организовать узел примыкания к жесткой арматуре поперечных балок (по оси Н и Р) Цель введения жесткой арматуры - увеличить жесткость участка плиты вдоль цифровых осей. На данном участке обычно возникает скопление людей и если с несущей способностью проблем нет, то с жесткостью есть - необходимо усиление. Балка принята со значительным запасом, что бы максимально задействовать пролетное сечение, поскольку корректно выполнить опирание на балки по буквенным осям невозможно (металлические балки работают под нагрузкой и выполнять узлы с креплением к ним рисковано; в узле крепления можем создать дополнительный сосредоточенный крутящий момент), а железобетонного сечения плиты для передачи вертикальной нагрузки по осям Р и Н вполне достаточно.
    2. Анкера 16 диаметра с шагом 200мм... Такая частота анкеров, работающих на срез, близко к грани плиты без поперечной арматуры могут выколоть грань плиты по линии анкеров. Анкера не будут работать на полную расчетную нагрузку (используются на 30%). Диаметр принят исходя из необходимости обеспечения минимальной податливости.
    P. S. Вы использовали довольно нетиповой вариант усиления плиты, когда слабая часть плиты (центральная) через жесткую арматуру (швеллер) вешается на приопорные участки этой же плиты, без врезания в поперечные балки, дайте разъяснение принципа работы такой балки. см. п. 1.
     
  14. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Я так понял вы написали не тому проектировщику, который проектировал? Вы бы лучше написали тому проектировщику, который это усиление проектировал :) Лично я все равно не понимаю, как работает это усиление.
     
  15. Nattaska
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Nattaska

    Новичок

    Nattaska

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Именно проектанту и написала, и он мне дал этот ответ... который окончательно меня запутал)
     
Статус темы:
Закрыта.