1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Уменьшение диаметра дымохода камина

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Стасян, 16.02.11.

  1. Стасян
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255

    Стасян

    ----

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Московская область
    Допустим есть большая каминная топка (шпатерм дверь 120х80) с выходом по данным производителя 300мм. Есть кирпичная шахта с возможностью беспроблемного гильзования трубой 250мм (вся шахта 300х300). Возможно ли это при условии что дымоход фактически прямой, поднимается на 0.5 метра от конька и имеет общую высоту около 9м (от выхода топки) ?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Имели в виду возможность подключения? - возможно!
     
  3. Стасян
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255

    Стасян

    ----

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Московская область
    Имел ввиду, возможно ли сделать уже фактический диаметр дымохода (250мм), если выход 300 (я так понимаю это рекомендация диаметра всего дымохода), чтобы проблем с эксплуатацией не возникло?
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Что бы не было проблемм лучше следовать указаниям производителя и не уменьшать сечения канала...
    Хотя если Вы не будете открывать дверки на высоту и использовать с полностью открытой дверцей дыма быть не должно!
     
  5. PhenixSPB
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29

    PhenixSPB

    Живу здесь

    PhenixSPB

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что это за топка? Можно правильное название и модель, тоже ищу с большой панорамной дверцей.
    Спасибо.
     
  6. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва

    Производитель Spartherm (Германия) модель Varia B-120h - 80

    80 высота стекла в саниметрах. Обязательно укажите этот параметр продавцу так как есть 75см и 52 см

    Но есть и другие производитель -Schmid например.


    Вообще-то этого делать не рекомендуется. А 280 диаметр не пройдет? как канал?
     
  7. Стасян
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255

    Стасян

    ----

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Московская область
    Совершенно верно топка именно эта, еще шмидт, больше с такими размерами дверей я в Москве ничего не нашел.

    Шахта как раз всего 29-30см, так что только 25 без проблем пройдет.

    Есть еще вариант не гильзовать, но тогда следующий вопрос к вам, спецы.

    Шахта выложена в половинку полнотелого кирпича, только не полностью, а как буква "П" в сечении, и примыкает "открытой стороной" к наружной стене дома из пориз. керамики толщиной 38см в этом месте. Шахта то бишь, полностью внутри дома, теплая.
    Так вот вопрос в том, можно ли такую шахту не гильзовать, а использовать как готовый кирпичный дымоход или это вообще не вариант?
    Меня лично смщает только одно: то что на всю высоту вертикальные швы в блоке без раствора, пазогребневое...может ли дым идти "не туда куда надо"?

    p.s. можете подсказать хорошие стальныые дымоходы 280мм?
     
  8. Lionja
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Lionja

    Новичок

    Lionja

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сталица
    C дымоходам у вас полная жопа. Вставка решит проблемы на несколько лет, но учитывайте, что потом вставка превратится в сито. Если дом строите для себя, то не стоит. Я вижу только один вариант: вместо нержи вставить шиделевскую тонкостенную Керанова(если не путаю) она герметичная, потому что склеивается на прочный клей и не разрушается со временем. Но насколько я знаю, самый большой диам 200мм(могу ошибаться) Ну и топку нужно искать с таким же диаметром патрубка. Из больших по размерам, найти с таким диаметром будет очень трудно.
     
  9. Стасян
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255

    Стасян

    ----

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Московская область
    А какие проблемы решит? С чем конкретно жопа, можно аргументировать..
     
  10. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    C дымоходом действительно беда! Обязательно нужно гильзировать = герметизировать. 280 диаметр есть по прайсу у Балтвента сталь 316 толщина 0,6. Межтрубные хомуты исключены - не пройдёт!
    Есть еще одим материал FitFier, аля Фуранфлекс только для каминов и печей.

    Топка уже приобретена или заказана?
     
  11. Стасян
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255

    Стасян

    ----

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Московская область
    Мне, все же, хочется узнать, почему с дымоходом полная беда? Если проще, "чо ему будет" ?
    Топку уже доставили на объект.
     
  12. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Дымоход должен быть выполнен из полнотелого обожженного кирпича. Швы должны быть с раствором )), канал должен быть герметичным, чтобы исключить подсосы воздуха.

    В Вашем случае я бы гильзировал!
    Судя по топке - дом не простой!)) Обидно будет, если потом проблемы начнутся. А заметите Вы их через пару лет после заселения и эксплуатации камина. Переделывать будет дороже.