    @Afrikanich, Вот мой разрез, с высотными отметками, но Вы практически попали.
    upload_2019-4-13_23-24-33.png
    Что касается конструкции по Наутилусу, то это на мой взгляд будет очень массивно выглядеть. Хотя надо сказать это забавно :) Надо показать жене. Она главный по дизайну.
     
  2. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Ну если вариант из семи 300-х клееных балок кажется вам более ажурным - выбор за клиентом :aga::aga::hello:
     
  3. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    40

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ставрополь
    Здравствуйте, требуется сделать внешнюю лестницу (каркас металл) шириной 90см. Вопрос о площадке:
    планирую вставить 2 проф. трубы 80х40х3 (или швеллер 6,5) на 50см в промежуток между плитами ПБ и во вскрытое отверстие и замонолитить. Хватит ли прочности трубы (или лучше швеллер?) и надежно ли такое крепление?
    Площадка планировалась как консоль, но можно опереть висячий конец. Нагрузка на площадку 150 кг макс без учета веса конструкции.
     

    Вложения:

    • лестн.png
    • плита ПБ чертеж.jpg
    • 20190409_114050.jpg
    • 20190409_113844.jpg
  4. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    В ваших вариантах помимо вопроса прочности назревает вопрос мостика холода.
    На картинках типовой узел балкона исключающий этот мостик холода, думаю это лучший вариант. Я себе выпустил такие консоли из швеллера под балкон.
     

    Вложения:

    • консоль балкона.jpg
    • балкон.jpg
  5. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Сам процесс я не фотографировал, но итог реализации на фото. Консоли закрепелены на плиты ПБ 220мм высотой, вылет консоли 1200 из 18 швеллера. Вставал на конец такой консоли и подпрыгивал, никакого прогибания или пружинности не почувствовал. На стенах из газобетона Д500 В2,5 никаких вмятин от консолей нет.
     

    Вложения:

    • спина.jpg
  6. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    40

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ставрополь
    А как закреплены?
    ...Увидел... Слишком мощная конструкция для моих целей, я считаю. А с утеплением вопросов нет.
     
  7. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
  8. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста: имеем кирпичную коробку в один кирпич (полнотелый) с внутренними размерами 8х9м. По длине 9м идет внутренняя стена в 1 кирпич, которая делит ширину коробки на 3 и 5м. Я планирую сделать перекрытие 1-го этажа стальным двутавром №20 с шагом 1200мм используя балки 6м и срощенные 6+3м. По балкам несъемная опалубка и бетонная стяжка 80-90мм плюс сетка. Все стены 2-го этажа не несущие, по технологиям Кнауф. Вопрос — необходим ли монолитный ж/б пояс под балками? Или достаточно сделать стальные "постели" под каждой балкой? Я нашел конструктивные узлы кирпич/двутавр — https://kirpichdelo.ru/uzly-opirania-na-kirpichnye-steny.htm, но все узлы на 380мм.

    Спасибо!
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Что-то непонятно. Если у вас средняя стена поделила 8-метровую сторону на 3 и 5 метров, соответственно балки нужны длиной 3 и 5 метров. Откуда 6 и 9 метров?

    Пояс желателен, если у вас средняя стена стоит сама по себе. Если же она перевязана с наружными - пояс не нужен. Балки опираются на кладку через стальной распределительный лист. Ну, по типу как по ссылке в вашем сообщении.
     
  10. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    @martinaverin,
    Все узлы на 380мм потому, что стена 250 не может быть несущей по жесткости
     
  11. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    512
    Балки в продаже только 3 и 6 м. При сращивании получаем 9 м. 8м помещения и по 250мм заход на кирпичную стену. 500мм под обрез.

    Перевязка — имеется ввиду арматурой или кладочной сеткой?
    Ее можно связать с наружными, но в середине будет разрыв 1000м на лестничный проем.
    Плюс в стене две двери, с перемычками. Вложение ниже. Скриншот 2019-04-19 09.38.08.png

    То есть строить 2-х этажный дом в один кирпич нельзя?)
     
  12. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Я показал типовой узел и его реализацию под свои потребности. Вы может использовать тот-же конструктив с использованием менее массивных и объемных материалов, например швеллер взять не 18, а 10 или проф. трубу (это пример, а не рекомендация). Но вот какие размеры и сечения материалов применить... тут либо расчет, либо на свой страх и риск.

    Шутка удачная, принимаю :super:. Есть и доля истины, вес 80 кг, приложенный ударно и точечно в самом слабом месте элемента. Но дискутировать по этому поводу не вижу смысла. :close:
     
  13. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Однозначно нельзя
     
  14. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Я про
    Я просто пошутил. Нормальная конструкция)
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Перевязка имеется ввиду кирпичом.

    В таком случае имеет смысл сделать пояс, учитывая что стены 250 мм. Пояс тт будет обеспечивать устойчивость стен, для самих балок-то он не нужен.

    Можно, но осторожно. Стены должны быть рассчитаны и кладка должна быть качественная.
     