    Здравствуйте форумчане.
    Есть один большой вопрос по системе отопления.
    Частный коттедж, 2-трубная система отопления с алюминиевыми радиаторами OASIS (кЕтайцы), котлом Baxi Slim 33KBT с чугунным теплообменником, насосом Грундфорс, трубы полипропилен, и какой то крутой предварительный умягчитель.
    Систему смонтировали ок. 2 недель назад. Залили воду через умягчитель (соль какая то). Поработала примерно 1 неделю, после чего резко завоздушила. За 1 ночь радиаторы второго этажа полностью были холодные. Уменьшение скорости насоса, регулировка краников батарей, пляски с бубном, чтение молитв, ковыряние в носу не помогли.
    Сейчас воздух появился и во всех радиаторах первого этажа, причем его там много. Везде много. Стравил - через минуту он опять там. Вода после слива из радиатора через краник Маевского в стакан очень насыщена пузырьками газа. Воняет сероводородом. В трубах постоянно булькает. Если во время стравливания газа поднести зажигалку - газ горит, причем просто так его не потушить, только краник закрыть если.
    Около 2 мес. назад эти же монтажники монтировали такую же систему отопления в другом доме. Отличие - котел не напольный, а двухконтурник настенный Baxi и нет дорогого умягчителя, установлен стандартный Атласовский . Там все работает отлично пока. Схема подключения радиаторов аналогичная.
    Вопрос такой: что делать с этим непонятным вонюче-горючим газом в трубах?
    (его объемов для промышленного производства не хватает все равно, так что ответ "продавать" не катит)
    Вот ссылка на видео
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам в раздел радиаторы в тему алюминиевые радиаторы.
    а рецепт, слить воду - залить теплоноситель.
    умягчитель меняет pH, а вода с низким pH жрёт люминь, и сожрёт его весь :)]
     
  3. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    газ - водород с примесями. Не перекрывайте радиаторы полностью - взорвутся.
     
  4. Знайка
    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    Знайка

    Незнайку заняли до меня))

    Знайка

    Незнайку заняли до меня))

    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    А как долго они продержатся? Давление действительно поднимается сильно. За сутки с 2 до 3 атм. А сливать боязно как то. Минус 20 на улице как никак.
     
  5. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Это вопрос к экстрасенсам. На замену жидкости в СО вам 3 часа хватит за глаза, за это время дом не выстудится. Приготовьте только все заранее.

    Сейчас радиаторы каждую секунду истончаются.. :) ::
     
  6. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.989
    Благодарности:
    2.984

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.989
    Благодарности:
    2.984
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня котел BAXI SLim 1.300Fi (30кВт), алюминиевые радиаторы, разводка металлопластик. Перед запуском системы заполнил ее водой под давлением 5 атмосфер (с перекрытым котлом, дабы не сработал предохранительный клапан) и дал постоять в течении 3 суток. Убедившись, что давление не падает стравил давление до 1,5 атмосфер и запустил котел. На каждом радиаторе стоит автоматический воздухоотводчик. Водой заливал без "умягчителей", но через проточный фильтр для питьевой воды. Система работает безперебойно с 13 декабря и по сей день (тьфу, тьфу, тьфу). Давление 2 атмосферы. Не думаю, что у Вас пошла какая то супер быстрая химическая реакция по разложению воды на кислород-водород. Хотя, знатокам виднее . Вызывайте газовиков! Чем быстрее, тем лучше! ИМХО Котел встанет - останетесь без гарантии!
     
  7. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов в них выделяется и скапливается водород, поэтому каждый прибор следует оснащать воздухоотводчиком, который необходимо регулярно обслуживать. Поскольку алюминий – химически активный металл, то алюминиевые радиаторы чувствительны к химическому составу воды в системе отопления. Кислотность теплоносителя должна лежать в пределах рН=7-8. Также возможна электрохимическая коррозия, которую может провоцировать контакт с медным трубопроводом. С учетом этих особенностей алюминиевые радиаторы рекомендуется использовать в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды, или где этот состав гарантированно неизменен, а также использовать латунные, бронзовые или чугунные переходники для избегания прямого контакта алюминия с сталью. Например, в системах отопления индивидуальных домов или системах поквартирного отопления.

    копипаста.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
  9. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    от себя добавлю, что присутствие в системе металлов сталь-алюминий образуют гальванопару. Связи через воду им хватит. Если не разрушать оксидную пленку на поверхности алюминия непотребной водой, то может все и ОК будет.
     
  10. yz81
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    11

    yz81

    Новичок

    yz81

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ставрополь
    Я не специалист в данном вопросе, поэтому приведу пример лишь из собственного опыта.
    У меня стоит 12 шт. (100 секций) ал. радиаторов Vektor Lux (Китай) + настенный котел. Систему заполнял из водопровода без всякой водоподготовки. Сначала также в системе скапливался водород и давление росло. Я стравливал его по мере роста давления сначала чаще (раз в 3 дня, бывало и каждый день) потом реже, а систему подпитывал тоже из водопровода. Затем примерно через 2-2,5 месяца давление стало наоборот падать. Как я понял из-за того, что реакция в радиаторах закончилась и водород перестал выделяться, а остатки водорода и воздуха выходили через автоматический воздухоотводчик. После этого я только еще несколько раз подпитал систему и все. Сейчас уже примерно 4 месяца все в порядке, водород не выделяется, давление на месте, радиаторы греют.
    Так что, попробуйте проделать тоже самое прежде чем менять воду (не факт, что поможет) или радиаторы. Думаю что срок, в течении которого будет идти реация и выделяться водород может отличаться в зависимости от состава воды и материала радиаторов. (как мне сказали спецы – до полу года)
     
  11. Знайка
    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    Знайка

    Незнайку заняли до меня))

    Знайка

    Незнайку заняли до меня))

    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Сегодня поменяли воду в СО, залили без умягчителя, поставили манометр на радиатор, будем ждать
     
  12. Олег О.О.
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Украина
    собака зарыта в воде .. или жидкости заполнившего систему . не исключаю вариант качества батарей!


    Значит будем ждать чтобы вычеркнуть один вариант как причину загазованности ::


    Кстати Вам правду рекомендовали в предыдущих постах-узнать состояние воды ... или просто без заморочек узнать у знакомых (соседи) есть у них аналогичные проблемы при заполнении той самой водой систему??
     
  13. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Не радиаторы а водородные бомбы:)]
     
  15. Олег О.О.
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Украина
    Не все специалисты собрались-чуть раскрутилась тема . а она так класно звучит-Горюче-вонючий газ в системе отопления :)]


    Кстати мой оппонент пропал по алюминию . а тут наклевывается еще одна тема которую закроют (если мы все соберемся и поговорим о плюсах и минусах) :hello: