Монолитное перекрытие по профлисту. Часть 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.

  1. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Нет нельзя. Нужны подпорки, и очень хорошие.
     
  2. Mara11
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    97

    Mara11

    Живу здесь

    Mara11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Ходить пожалуйста, заливать конечно нет, подпорки из балок, продольных и вертикальных с шагом 0.8-1м.
    Нахлест мы делали гребень на гребень, в одном месте получилось на ещё одну волну плюс..у нас правда профлист Н75 0.8мм.
     
  3. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Возник ещё вопросы
    1) при проходе коммуникаций (вентшахт, трубопроводов) если режется рабочая арматура то что делать?

    2) анкерить надо обязательно (или нет)?
     
    Последнее редактирование: 08.04.19
  4. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Избегать этого. Я сквозь вентшахты прокладывал арматуру - заделывали в швы кирпича. Если нет возможности не резать арматуру- выгнуть из прутка арматуры обход с хорошим нахлестом. Крупные проемы хорошо армировать вдоль края, можно швеллером или уголком.
    Анкерить-не анкерить- зависит от ряда обстоятельств. Если сверху перекрытия будет полноценный второй этаж из тяжелого материала- то стена сверху перекрытия его зажмет, и можно не анкерить. Если нет- надо анкерить.
     
  5. john8280
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    john8280

    Новичок

    john8280

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    А на каком расстоянии устанавливаются "лягушки" относительно друг-друга, для установки верхнего ряда арматуры и кладочной сетки, этот размер чем то регламентируется? И необходимо ли устанавливать (опирать) "лягушки" на арматуру нижнего ряда или можно это делать на профлист (тогда теряется смысл защитного слоя)?
    Спасибо!
     
  6. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Мы так делали:
    IMG_0084.JPG
    Сетку заранее не монтировали, топили в бетоне после заливки. Только надо чтобы прохладно было, а то бетон схватился раньше зем сетку утопите.
     
  7. SHAMEN
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    SHAMEN

    Участник

    SHAMEN

    Участник

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день. Планирую заливать монолитное перекрытие по профлисту.
    Исходные данные:
    Пролёт 1.8. м в свету.
    Профлист н75-0.8
    Армирование в каждое ребро а500 диам 12
    Опирание профслиста на стену 7 см
    Сверху планируется кладочная сетка 100*100 диам 4
    Достаточно ли армирование?
    В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
     
  8. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Стойку закрепите вплотную к колонне на анкерах, и не провиснет. В остальном вроде норм.
     
  9. SHAMEN
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    SHAMEN

    Участник

    SHAMEN

    Участник

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день. Планирую заливать монолитное перекрытие по профлисту.
    Исходные данные:
    Пролёт 1.8. м в свету.
    Профлист н75-0.8
    Армирование в каждое ребро а500 диам 12
    Опирание профслиста на стену 7 см
    Сверху планируется кладочная сетка 100*100 диам 4
    Достаточно ли армирование или нужно добавлять еще сверху арматуру?
    В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
     

    Вложения:

    • IMG_20190412_163632.jpg
  10. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    узнал у проектировщика что проем обкладывается 2-3 прутками рабочей арматуры по контуру (спрашивал про свой проём до 350 мм)
     
  11. Mara11
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    97

    Mara11

    Живу здесь

    Mara11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Мы армировали по 2 прутка 10мм арматуры по всем сторонам проема с заходом на полметра от проема..проем 0.5 на 0.4м
     
  12. Rayans
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    199

    Rayans

    Живу здесь

    Rayans

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый день! Планировал изначально ребристое перекрытие, хочу посчитать для сравнения по профлисту, пролёт 5600х9200, перекрытие "чердачное", сверху утепление (скорее эппс) и наплавляемая гидроизоляция, возможно устройство небольшой разуклонки при помощи песка под эппс, перекрытие накрывается навесом поэтому снеговая нагрузка практически исключена, какой профиль подойдёт для такого пролёта? схема армирования?
    @Winder, по вашей схеме мне подойдёт вариант с Н114 0,8мм для 5ти метрового пролёта с 45мм бетона над волной? Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 29.04.19
  13. RinatKem
    Регистрация:
    29.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RinatKem

    Новичок

    RinatKem

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста. Пристраиваю котельную к дому, из отсевоблока (в один блок, 19 см),хочу залить потолок по профлисту н60 керамзитобетоном (знаю что лучше бетон обычный, но стены нагружать не хочется),ширина и длина внутри грубо 3,8х3,8м,опора только на 3 стены будет. Как лучше заармировать, какой стороной расположить профлист и какая толщина должна быть у плиты?
     
  14. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    @RinatKem, в начале 1-ой темы выкладывали файл ексель со схемой армирования и расходом (арматура где и как, бетон) для разных пролетов
     
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Новосибирск
    Вопрос можно ли залить ребристое монолитное перекрытие (по профнастилу) с опиранием по одной стороне в 100 мм по другой 120 мм (стены автоклавный газобетон)