1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    Под воздействием временных снеговой и ветровой нагрузок может происходить прогиб
    пустоток (Щас конструкторы посчитают величину прогиба). Или я скажу - до 2,5см, несмотря на лежень. Депланацию плит при этом никто не отменял, как и увеличения распорных нагрузок на мауэрлат и кирпичные стенки.
    Кроме этого, про анкеровку плит не забудьте и жёсткость стропилки не достаточная (отсутствует затяжка и продольные связи).
    Лучше Вам обсудить крышу в "Стропильных системах".
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    А ширина плит какая?
    Если брать плиты 1,2м шириной и считать что на 1 плиту приходится 1 стойка, при такой схеме и 3 снеговом районе получится не больше 20 кН на стойку. Эквивалентная равномерно-распределённая нагрузка будет порядка 6 кПа. Плюс временная на чердачное перекрытие порядка 1 кПа. Запас не особо большой, но теоретически проходит. Это если не эксплуатируемый чердак...
    Может всё-таки стойки поставить на стены с добавлением подкосов?

    p. s. если плиты по 1,5м - на 1 плиту может 2 стойки попасть, но при нормальной заделке продольных швов будет перераспределение на смежные плиты.
     
  3. selyanin771
    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155

    selyanin771

    Живу здесь

    selyanin771

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155
    Здравствуйте. Планируется монолитное перекрытие цоколя, самый большой пролёт 5200х4000 планирую 150 бетона марки 25, арматура 10 связанная в ячейку 200х200 и размещённая в нижней части плиты с защитным слоем 30. На сколько это реально по надёжности? Спасибо заранее.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Здравствуйте. Дело не только в самом большом пролёте, но и в их количестве и соотношении размеров, наличии проёмов. Армирование будет в 2 слоя. Выкладывайте лучше план.
     
  5. Йоран
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    Йоран

    Участник

    Йоран

    Участник

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Великий Новгород
    Добрый день. возможно вопрос задавался, но не нашёл ответа. Дом газобетон д400. Внешние 400мм внутренние несущие 300мм.залит армопояс в у-блоки на всех несущих стенах. перекрытия дерево 50х200 шаг 58см с пролетами 2,5-3 метра. Можно ли на них поставить поддоны с газобетоном? вес поддона= 2куба д400+вода≈тонна
     
  6. selyanin771
    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155

    selyanin771

    Живу здесь

    selyanin771

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155
    Ростверк внешний 350 высотой 500, планирую заливать одновременно с полом
     

    Вложения:

    • фундамент.jpg
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    В смысле заливать одновременно с плитой на нуле?
    Толщины 150мм при армировании d10 A500c 200x200 сверху и снизу и бетоне В20-25, скорее всего, будет достаточно.
     
  8. Ernest_Ostash
    Регистрация:
    21.03.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ernest_Ostash

    Новичок

    Ernest_Ostash

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте,
    Сейсмическая зона. Монолитное перекрытие 200мм. Стены газоблок 300мм Пенопласт 100мм. В пересечении осей монолитные колонны 300х300мм
    Вопрос в эркере... Над перекрытием балкон...
    Annotation 2019-04-07 122703.jpg
    Какой ширины монолитный сердечник спроектировать в этом узле...?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Annotation 2019-04-07 122703.jpg
  9. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Сейсмическая зона это ГДЕ?
    200 мм это очень тяжелая и, как следствие, очень неприятная для сейсмики конструкция.
    Такой балкон при толчках весь дом разнесет
     
  10. Ernest_Ostash
    Регистрация:
    21.03.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ernest_Ostash

    Новичок

    Ernest_Ostash

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Украина. 8 баллов по М8К64.
    Плита перекрытия над всем этажом. В углах монолит колонны. Annotation 2019-04-07 151542.jpg Хотел уточнить, нужно ли дополнительно в эркере пролить монолитный сердечник. Если нужно, то каких должен быть размеров... Спасибо за помощь
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    @Ernest_Ostash, для площадки 8 баллов лучше сделать. Формально сечение и армирование надо брать по расчёту, загоняя пространственную модель. На практике для ижс так никто не делает. Берите не менее 150х150мм200x200мм сечение
     
    Последнее редактирование: 07.04.19
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Ernest_Ostash, это не эркер. Это ризалит. Классический эркер не доходит до фундамента.

    Начать стоит вот с этого:

    "4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:

    - принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;"


    Как Вы понимаете эркер с одного угла не способствует симметрии.

    Теперь про материал стен:

    "в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней плотности не ниже D500."

    Высота этажа при отсутствии усилений сердечниками:

    "6.14.7 Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов 5; 4 и 3,5 м соответственно."

    Без расчета стен лучше иметь сердечник, чем не иметь.

    А вот для мансардного этажа сердечники точно нужны:

    "Участки стен и столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками."

    У Вас пояса нет, вместо него монолитное перекрытие, а вот поверх стен мансарды уже поясок надо делать.
     
  13. selyanin771
    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155

    selyanin771

    Живу здесь

    selyanin771

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.17
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    155
    И снова вопрос; 2 сетки может всё же излишество? вариант нижняя сетка + карты 6мм с ячейкой 150х150 по периметру как верхний ряд. Если брать только арматуру то второй ряд - + 1300 м железа. Только на арматуру 100рублей. И 147рублей плиты с Рязани с доставкой на весь дом. Дилема...
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @selyanin771, плоские плиты армируются в 2 уровня. над опорами в верхней зоне моменты обычно выше пролетных в нижней зоне.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Тут вариант тогда армировать по расчёту, на ваши нагрузки, вычислив минимальную толщину и оптимальную раскладку арматуры. Тогда можете сэкономить. Вариант с сеткой 6-кой по периметру- не вариант вообще. Если только верхнюю зону сплошняком фоновой 6-кой + отдельные стержни над опорами, там где потребуется. Но 6-ка хлипковата
     
Статус темы:
Закрыта.