    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста — нужно перекрыть ширину 8 метров двутавровыми стальными балками с бетонной стяжкой по ним. Как правильно сделать расчет высоты балки (16 или 20) и ее шаг?
    Планирую использовать две сваренные балки 6+3м.
     
  2. su8
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    53

    su8

    Живу здесь

    su8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Можно мне использовать перемычку
    6ПГ-44-40 ? И как на неё ставить блок 380мм если она г-образная?
     
  3. Manasspb
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Manasspb

    Новичок

    Manasspb

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Есть вопрос, подскажите плиз.
    Дом каркасник, платформа. Помещение на 1эт 6м*4м. Вопрос по перекрытию над ним.
    Установил две балки по 4м из бруса 150*150, которые опираются только по краям. По ним сверху пойдут 6-ти метровые лаги. То есть лаги опираются по краям и через 2м на эти балки.
    Вопрос, достаточными ли будут лаги 150*50 с шагом 39? Или надо 200*50?
    На втором этажи жилые комнаты, между двух балок будет перегородка межкомнатная.
    Стропильная система на перегородку не опирается.
    Сорри за сумбур, написал как смог.
     
  4. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Алтай
    Бетонную подушку залить сделав углубление в ПГС?

    Можно ли как-нибудь 'привязать' столбики к фундаменту? - таких подавляющее большинство. Вот только дырявить фундамент очень не хотелось бы.

    Есть сомнения по поводу столбиков, находящихся на удалении от ленты - ПГС недостаточно 'прочный', опасаюсь что столбики теоретически могут опрокинуться.

    В каждом отсеке минимум по 4 продуха размерами 10х15 см. Надеюсь что хватит. Есть на форуме ветка в которой советовали вообще отказаться от продухов (деталей уже не помню). С другой стороны у нас в старом доме на два отсека вообще один продух (было два, но один по ошибке залили бетоном) и все сухо - даже не знаю чем объяснить.
     
  5. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Зачем углублять? Утрамбовать с увлажнением и поставить опалубку 10см.
    Надо просто закрепить столб к балке раствором с обоих сторон балки, балку обернуть
    рубероидом тогда само перекрытие будет держать столбы по вертикали.
    Сделать подушку пошире 50х50 или 60х60см или заменить песок щебнем если близко
    вода.
     
  6. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Для этого вам потребуется 27 двутавр с шагом 1м с раскреплением верхнего пояса
    полосой 50х3мм на сварке в 2 линии на расстоянии 2,7 между полосами с заделкой концов полос в стены. Расчетная нагрузка в месте опирания двутавра на стену
    составит 1,8тн. Имеются в виду цельные по длине балки.
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Не проходят эти балки на прочность и прогиб. Не понятно зачем они вообще нужны
    если можно сделать нормальное перекрытие из 50х200 с шагом 400мм по длине 4м.
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Что за стяжка? Ж. б. плита будет? Какой толщины? Сверху жилой этаж или чердак?
    На 8м 20 двутавр сомнительное сечение.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Тут прогон нужен. Но под ваш размер не найдёте.
    Как вариант - металл или залить балку.
     
  10. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.126
    Благодарности:
    142.950

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.126
    Благодарности:
    142.950
    Адрес:
    Тольятти
    Плиту перекрытия не опирают длинной стороной на стену. Вот разрез перемычки в моём доме, на которую опираются плиты и стена второго этажа. В своей теме я вам тоже ответил https://www.forumhouse.ru/posts/23723332/
    upload_2019-3-25_22-19-54.png
    upload_2019-3-25_22-20-14.png
     
  11. Бомж-мажор
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день.
    Имеется плитное перекрытие пустотками ПК 4480мм длиной, 1,5м и 1м шириной, индекс в конце 8та. Перекрывают пролет 4,2м
    Есть блоки д500 лискигазосиликат 150*250*600
    Хотел межкомнатную перегородку между детскими выполнить толщиной 150мм. Длина вдоль плиты 3,5м, высота до потолка 3м
    И засомневался. Выдержат ли плиты?
    Если не выдержит, то Какая перегородка предпочтительнее в таком случае: гипсокартон, в пол силикатного кирпича, в четверть силикатного кирпича, газик меньшей толщины и плотности?
    Если выдержит, то имеет ли значение пойдет перегородка вдоль плиты по краю или примерно на треть ширины?
    Плиты опираются на монолитный жб пояс

    По мои расчетам 3*3,5*0,15*д500=787кг на 0,15*3,5=0,525м2, т. е. 1500кг/м2, а плиты как я понял 800кг/м2? Не проходит ни как вроде. Но в таком случае не проходит и ни один кирпич. Но вроде все строят и все стоит. Может я не так считаю?

    Спасибо за советы
     

    Вложения:

    • перегородка.jpg
    • плиты ПК.JPG
    Последнее редактирование: 27.03.19
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    выдержат
    Особого значения не имеет, если продольные швы заделаны нормально.
     
  13. Бомж-мажор
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Воронеж
    если вам не составит труда, можете ткнуть носом меня в мою ошибку. Что я упускаю в своих расчетах? Даже без штукатурки считаю и не проходит
     
  14. guba911
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    17

    guba911

    Живу здесь

    guba911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    17
    Добрый день. Дом 8*12 одноэтажный из газосиликата d400 400мм. Перекрытия будут деревянные. Крыша двухскоростная с ондулином. Хотелось бы уточнить максимальную длину балок и толщину по короткой стороне дома. Возможно ли так сделать или придется делать несущую стену?
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Ну там не надо делить вес стены на площадь. У вас-же не сплошняком будет плита загружена перегородками.
    Можно вычислить момент, возникающий в плите от перегородки и от него найти эквивалентную равномерно-распределённую нагрузку (допустим 200-300 кгс/м2). Потом её вычесть из несущей способности вашей плиты (800 кгс/м2) и получите, что остаётся ещё порядка 500-600 кгс/м2 на полы и временную нагрузку, чего вполне хватит.

    С перегородками из ячеистого бетона и плитами под 8 кПа никогда не бывает проблем. Как правило и с ккирпичными перегородками 120мм из полнотелого кирпича (хотя они на много тяжелее).
     