    Есть такой документ
    РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций

    В этом документе есть таблица 4.7, которая определяет диаметры арматуры, для которых допускается использовать ручную дуговую сварку.
    Копия этой таблицы на картинке.
    Обратите внимание - разрешенные диаметры начинаются от 10 мм.
    В рассматриваемых конструкциях РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ варится арматура диаметром 5 мм.

    Ручная сварка крестообразных соединений арматуры.jpg

    На всякий случай привожу для Вас допустимы диаметры арматуры, для которых допускается контактная сварка

    Контактная сварка крестообразных соединений арматуры.jpg
    Не очень понимаю причем здесь "тем более, что она уже сварена контактной сваркой".
    Получается, что если арматура уже сварена контактной сварной, ее можно "добивать" ручной
     
    Последнее редактирование: 24.03.19
  2. Proekt_OSP
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Proekt_OSP

    Новичок

    Proekt_OSP

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Заинтересовался применением технологии часторебристых перекрытий в проектировании своих объектов.
    Подскажите, какими методами вы пользуетесь при расчете перекрытий? В общественном здании расчетная нагрузка на перекрытие обычно в районе 800 кг/кв.м. Какой толщины перекрытие в описанном примере? Сомневаюсь, что заложенного Вами армирования достаточно
     
  3. firevortex
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    firevortex

    Новичок

    firevortex

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Господа, позвольте прервать вашу ожесточенную дискуссию вопросом:
    Куплен небольшой домик, который достраиваю собственными силами. Вот планировка:
    upload_2019-3-26_23-2-0.png
    Хочу сделать сборно-монолитное перекрытие. Проем в чистоте получается 960*416. Закрыть нужно будет полностью, без проемов под лестницу. Лестница будет в пристройке, её часть видна сверху.
    Стены-30см газоблок. На втором этаже будет только детская и спальня с туалетом.
    Как делать начитался в руководстве у итонга :)
    Вопросы:
    1. Это же простейший случай для смп перекрытий? Балки вдоль короткой стены, без всяких заморочек, лишь арматурный каркас по периметру здания?
    2. Хочу сделать теплый пол. Верхний слой бетона в итоге должна быть 8 см, не 5, как в примерах у итонга? или можно всё же в 5 уместиться?
    3. На какой высоте, относительно газобетонных вкладышей нужно делать верхнюю арматурную сетку, с учетом теплового пола?
    4. Какой арматурный каркас нужен в моём случае?

    Буду благодарен за ответы или совет, к кому обратиться, чтобы просчитать и заказать балки в кратчайшие сроки, а то бонолит, к примеру, уже неделю думает и ничего не отвечает.
     
  4. firevortex
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    firevortex

    Новичок

    firevortex

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    PS: там на первом этаже панорамное окно планируется, шириной 250 см, это влияет на армирование перекрытия над ним?
     
  5. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    На картинке примерная монтажная схема вашего перекрытия.
    Толщина перекрытия - 150 мм.
    Толщина блока для заполнения межбалочного пространства - 100 мм
    Трубы теплого пола монтируются прямо на блоки. Есть примеры такой реализации. Толщина верхней бетонной диафрагмы при этом 50 мм.
    Арматурный каркас 8 (верхняя) 10+10 (нижние).
    Панорамное окно, скорее всего, потребует дополнительного армирования монолитного пояса над ним.

    Эскиз от 26 марта.jpg
     
  6. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина бетона для теплого пола важна в первую очередь, чтобы получить равномерный прогрев и не получить зебру, над трубой должно быть хотя бы 4 см, чтобы это работало хорошо.
     
  7. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Вы правы.
    При толщине труб теплого пола 16 мм, толщина диафрагмы получится 56 мм. Реализовать такую толщину за счет правильной установки маяков несложно.
     
  8. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    По просьбе @Tagan1, я отправил ему сегодня образец нашей балки.

    У него будет возможность провести колхозное сравнение балок, с различными вариантами установки арматурного каркаса в профиль.

    Особенно интересен результат прямой имитации воздействия веса монтажника на треугольный арматурный каркас. Многих участников форума интересует поведение фиксаторов арматуры в этом случае.
     
    Последнее редактирование: 27.03.19
  9. Диллириум
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Диллириум

    Участник

    Диллириум

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Никто не смог толком ответить в чем разница между профилями
    БСМП-УП-250-00
    БСМП-УП-250-12
    БСМП-УП-250-16
    БСМП-УП-250-20
    БСМП-УП-250-25
    И можно ли взяв профиль БСМП-УП-250-00 и вставив арматуру 25 получить БСМП-УП-250-25.
    По номограмме тоже много вопросов, она что характеризует ? эту самую арматуру добавленную в профиль?

    upload_2019-4-15_16-49-17.png
     
  10. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Все примерно так, как вы изложили. Дополнительная арматура появляется, если не хватает прочностных возможностей основной арматуры. Прочностные характеристики стального профиля УНИВЕРСАЛ в перечисленных Вами балках не учитываются при расчете несущей способности перекрытия. Номограммы, которые Вы привели, построены исходя из этого (первого) условия.

    Второе важное условие при построении номограмм - шарнирное (свободное) опирание балок на стены. Возможность защемления балок не рассматривалась. Конструктивное защемление постарались исключить. Исходя именно из этого появилась рекомендация, которая запрещала заводить балку на стену более чем на 120 мм. Аналогичная рекомендация существует для плит перекрытия, в которых в верхнем арматурном поясе нет рабочей арматуры, способной воспринимать растягивающие напряжения.
    В целях экономии диаметр верхней арматуры треугольного каркаса уменьшили с 8 до 6 мм.

    Вставить дополнительную арматуру диаметром 25 мм можно, но при этом необходимо обеспечить необходимый защитный слой для этой арматуры. Арматуру такого диаметра приходится размещать над крепежной пластиной.
    Чем выше размещена дополнительная арматура, тем меньше от ее появления толку.

    Появление работающего профиля АТЛАНТ заставило нас полностью пересмотреть подходы к оценке несущей способности перекрытия. За счет этого удалось уменьшить толщину перекрытия и его стоимость. К примеру, перекрытие толщиной 250 мм с профилем УНИВЕРСАЛ можно заменить перекрытием толщиной 150 мм, но с профилем АТЛАНТ.
     
  11. alex_kh
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    11

    alex_kh

    Живу здесь

    alex_kh

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Пермь
    Есть реальные отзывы по использованию ТП в составе СМП Марко? Насколько критично ощущается, что полы второго этажа будут догревать воздух на первом? (через балки перекрытия).
     
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Свяжитесь через личку с участником форума, написавшим этот пост. https://www.forumhouse.ru/posts/21684700/.
    У него трубы теплого пола перекрытии второго этажа.
     
  13. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @alex_kh, я Вчера задал @kolumb, ТЕ ЖЕ вопросы и попросил сделать съёмку тепловизором для наглядности!
     
  14. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.302

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Вологда
    Тут не к Колумбу тут к умным сантехникам надо. Дискомфорта то может и не будет. А вот как регулировать пол, который греет два помещения - для меня лично загадка. (Причем хорошо, если два, а если планировки на этажах не совпадают и одна петля сверху греет несколько помещений снизу).
     
  15. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Площадь балок небольшая, ГСБ по тепловодности близок к 2-3см утеплителя, что закладывают в большинстве случаев, нет там больших теплопотерь вниз.

    Регулируют сервоприводом+термостат.
     