1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4

Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На последнем фото, нет восходящей линии между конденсатором и ТРВ. Если у тебя также - не морочь голову. Я использую в испарителе, ПТО на 20 сантиметров короче. И уложить фильтр + стеклышко+ ТРВ, в эти 30 см - надо шибко постараться. И ширина моего аппарата всего 24 см - чтобы в стену можно было смонтировать, в ширину кирпича.

    Ну а в шкаф, можно хоть что затолкать. Ещё бы от размера эффективность зависела :)
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925
    Адрес:
    МО
    Ага, у меня для них и места то нет. Правда у меня плюсом ЭРВ, а там ТРВ теперь только.

    Да все то меряю, раньше там Копланд ZH09 стоял, у него 3/4.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Резко не газуйте только, а то трубки повыламывает
    Соскочили с самого лучшего на Данфос, а он ЭРВ походу не рулит, а если и рулит, то родной драйвер в пол ТН станет. Хотя я наверное догадываюсь почему сейчас без ЭРВ, Вы наверное тоже;)
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    @vad711, ещё вопрос, испаритель у Вас с низу запитан? Как там эрв смонтировали, а то голову сломал, вал с катушкой горизонтально, подача в ЭРВ сверху, дуем сразу в испаритель? А то меня тут чертёжик с размещением напугал и делать только так надо.
    EEV_1.png
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Альтермолог, зачем такой цирк с ЭРВ? зачем его на бок класть? Ставьте как все производители (вертикально, подача сбоку), не надо на ровном месте велосипед изобретать.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925
    Адрес:
    МО
    Да

    Потому что, если его вертикально поставить в моем расположении конденсатора над испарителем, то еще один угол добавляется. А как говорил @Gaunt - углы зло.
     
    Последнее редактирование: 19.02.19
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Знать бы поточнее, можно ли, а то может так только у Вас...
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925
    Адрес:
    МО
    А по газу 300м это зло?
     
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    1.113

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.694
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Иваново
    У меня стоит вертикально.
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @vad711, по газу зло, только 300м по газу нету у народа.
    Если Вы намекаете на DX, то он паро-жидкостной смесью заполнен по основной длине, лишь часть последняя ради перегрева газом
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925
    Адрес:
    МО
    И что на эту смесь углы и длина не влияет?
    Тогда не понимаю, зачем углы считать на метре трубы внутри ТН?
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гидросопротивление = квадратичная зависимость от скорости.
    Если всасывающая магистраль=трубы в ТН это диаметр 10 мм, и скорость 10 метров, то ДХ из 10 петель скорость 1 м/с. В результате, потери давления в ДХконтуре длиной 100 метров = потере давления в 1 метре трубы магистрали. Вернее, потери в контуре меньше, ибо как правильно подметил Женя - лишь участок перегрева будет иметь скорость газа 1м/с. Газ занимает объем, примерно в 35 раз меньший, чем жидкость. По большому счету, имеем лишь треть потерь против чисто газового участка.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Так я дуть сразу в испаритель хочу, а не в угол, который пинпонг в трубе устроит.
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    что это даст? наполнение испарителя думаете будет лучше?
    Энергетически плюсов в решении "дуть сразу в испаритель" не вижу.