1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем zip, 11.04.09.

  1. Mikhail__F
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Mikhail__F

    Участник

    Mikhail__F

    Участник

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Если не ошибаюсь, стандартно у этого ИБП идет 2 батареи по 40Ач. Заряжает он их каким то мне не понятным образом за 2,5 часа. Данных по зарядному току нет, но судя по всему 6 АКБ по 65 Ач осилит.

    Мощность ИБП нужно посчитать по суммарной нагрузке. У Вас же есть данные по всем девайсам. Активная мощность у указанного ИБП составляет 3500Вт, должно хватить.

    Для нагрузки в 3 кВт и 6 АКБ по 65 Ач время резервирования составит около 30-40 минут для новых АКБ. Так что смотрите насколько это Вам вообще нужно.
     
  2. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    @Mikhail_F, Вас понял... генератор все равно покупать буду, а бесперебойник только на охранку сделаю. отопление у меня все равно теплыми полами в плите (УШП), т. е. инерционности хватит на какое-то время. Ну а генератор запустить дело 10 минут, включая все возможные ситуации (поломку не берем в расчет)
     
  3. Mikhail__F
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    Mikhail__F

    Участник

    Mikhail__F

    Участник

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    @Kilirrka, а если в Ваше отсутствие отключат свет, полы остынут... трубы не полопаются?
     
  4. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Владимир
    @Mikhail_F, по опыту пользователей УШП, дом (хорошо утепленный) остывает на 1-2 градуса в сутки... я думаю что на 15 дней не отключат...
     
  5. UncleS
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    UncleS

    Участник

    UncleS

    Участник

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    В свое время на даче достаточно успешно использовал щелочные аккумуляторы - батарея НКЛБ-70 от троллейбуса. У нее номинальный зарядный ток 20А, не боится перезаряда и разряда в ноль, а если иногда ее промывать и менять электролит, то это вообще вечная батарея получается. Единственный минус - она не может отдать огромный пусковой ток, как кислотный аккумулятор, да это нам и не нужно.
    Батарея эта на 11,5 вольт, я приезжал на дачу в пятницу и через провод подключал ее к автомобильному аккумулятору. Пара часов и аккум заряжался, его хватало на два дня, при чем освещалось все автомобильными лампочками, а нынче можно применить светодиоды и такого аккума будет хватать на гораздо большее время. Телик у меня был автомобильный, стовый заряжал через автозарядку, а ноута тогда еще не было, хотя и его вполне можно было приколхозить.
    Разумеется никакой электроинструмент кроме шуруповерта от этого не запитаешь, да мне это и ненужно было тогда...
     
  6. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Сейчас такие не купишь... у меня в гараже 6 В такая стоит уже лет 30 не меньше - как была так и осталась. Используется как резерв. Села - зарядил когда свет дали... Ничего не боится. НО ток у нее мал на выходе.
     
  7. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте :hello:
    Вопрос следующий: возможна ли такая схема (цена крайне критична, поэтому колхоз:aga:)
    1) Свет в дачном домике запитан через перекуроченный ИБП от компа подсоединенный к АКБ.
    2) Входной провод (220 В) ИБП соединен с подводкой от генератора
    3) Для зарядки АКБ постоянно подключен зарядник, соединенный с генераторной подводкой.
    Теоретически ИБП должен перебрасывать нагрузку на генератор при его запуске, а при остановке - на АКБ. При работе генератора заряд АКБ пойдет не от ИБП, а от большого зарядника.
     
  8. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    А практически выгорает цепь зарядки в компьютерном ИБП, проходили, не прокатило. В ветке автономщиков по этому поводу есть тема, там и готовые решения и колхоз, на любой вкус.
     
  9. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    А ссылку на более конкретную тему, а лучше прямо где описано не можете дать? :|:
    Пробовал искать - не нашел с первого раза
     
  10. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    Уже точно и не вспомню, где-то здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/162/
     
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Промышленные НК-125 замечательно продаются гражданским. Прямо с нк-125.рф например. И уже получше старых с железом если примерно после 2012 года выпуска великолукского или саратовского завода.
     
  12. Goorya
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    40

    Goorya

    Живу здесь

    Goorya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Прочитал пока не всю ветку, но хочу уже задать вопрос.
    Почему никто не рассматривает получение энергии от ручья.
    У меня за участком течет небольшой ручей. Можно поставить обычное мельничное колесо и генератор например от камаза на 24 В.

    Понятно, что система сезонная, но энергия то постоянная в отличии от солнца.
    А кстати, для речушек поболее есть готовые решения.

    Кто что думает по этому поводу?
     
  13. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433
    Адрес:
    Боровичи
    Рассматривают. Не так, чтобы многие, но есть.
    Только в другом разделе идёт обсуждение, а здесь чисто генераторы.
     
  14. Gauss_1988
    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Gauss_1988

    Новичок

    Gauss_1988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Приветствую форумчан. Думал над таким вариантом: Ветрогенератор вертикального типа (Савониус или Дарье). Либо горизонтального типа+редуктор. Но не суть, практика покажет (На вертикальном подшипники разобьёт если не делать подпятник, с минимальным трением на основе 2-х шариков от подшипников соосно сопряжённых в среде пластичной смазки ШРУС) На горизонтальном Та же ситуация с вертикальным валом + редуктор) Интересен другой момент, а именно: В "Механическо-электрическом блоке" Шкив отбора мощности с тремя " ручьями для ремней (диаметр пока выбирается из доступных) + 3 генератора КРАЗ 6 920.11 (шкивы на них тоже будут меняться. по результату расчёта передаточного числа/обороты якоря генератора) Сопряжение 3-х генераторов в виде равнобедренного треугольника в каждой вершине по генератору а шкив отбора мощности вписан в треугольник. Отбор электроэнергии от генератора на 3 стартерных батареи 190-е от того же КРАЗ. (Зная что не терпят полного разряда - требуется установка реле заряд/разряд), батареи соединю параллельно. Собственно вот в чём вопрос. Нужен совет электрика Питать буду пара ТЭН жидкостных (12 или 24В по 700Вт) + освещение хоз. построек (светодиоды) + питание принудительной циркуляции воздуха + электронику с навесным оборудованием мощности потребителей будут подбираться от выходной мощности генератора. Проводка медь, соединения "пропаиваться" будут.
     
  15. AFK-Viktor
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48
    Вчера закончил устанавливать на своем доме систему АВР от конторы Техэнергощит (16 квт ЩАПг-3-3-32 АВТО). Комплект 12т.р.
    В качестве резервного купил вот этот Бензиновый генератор - DAEWOO GDA 3500E (НЕ инвертор) 26 т. р
    В качестве заземления установлен штырьевой комплект из омедненных стальных прутов общей длиной (правильнее- глубиной) 9м. - 9 т. р
    Ввод в дом з-х фазный. Генератор Однофазный
    Фсё заработало, и газ. котел Будерус логомакс U072-24 в том числе