1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Монолитный железобетонный каркас

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Роман23, 30.06.09.

  1. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Мыслите правильно. Но ещё бы добавил, что эта центральная колонна в такой схеме расположения будет являться слабым звеном по устойчивости конструкции на случай брака на площадке. То есть, при выключении из работы этой колонны по причине недоработок строителями (или качества бетона) по всем направлениям пролёты увеличиваются в два раза! Ошибка в работе в единственной точке здесь влияет на устойчивость всей конструкции. Имейте ввиду.
    Если хотите получить отказоустойчивость - надо дублировать. Например пилонами по осям.
     
  2. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    У меня вот такой каркас. Пытаюсь тоже найти, хоть какие-то материалы по сечению колонн, армированию, конструкции перекрытия. Дом хочу одноэтажный, потом надстроить каркас.
    И как говорили ораторы выше, нифига ничего внятного по малоэтажному строительству:
    ж/б каркас + ракушка на просторах инета нет. Украина сильно не заморачивалась, брала совковые схемы. Ленточный фундамент, три ряда армирования, колонны 400 на 400, монолитное перекрытие 200 мм, двойное армирование сеткой, с связыванием с ригелями, либо с укладкой поверх ригелей.
    Правда увидел такую вещь, как арморакушка (оч. понравилось), но насколько она проходит в сейсмозоне - мнения самые разные. Может быть знатоки что-нибудь выложат - на основании каких норм они делают одинаковый каркас и для 1-этажного строения и для 4-х этажного? Или какой программой считают? Я даже разместил заказ на расчёт армирования одноэтажного здания-ни одного претендента пока нет. Печально всё это... размеры 1 этаж.jpg
     
  3. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Вам надо к конструкторам по монолиту. Самостоятельно каркас считать и армирование для него - дело муторное и рискованное. Если только нет желания купить лицензию на нормальный расчетный комплекс и научиться с ним работать.

    Хотя в процессе проектирования своего - балки, перекрытия, площадь опирания подошвы считать я всеж научился.

    Правильнее будет обратиться на специализированные ресурсы и начти человека со светлой головой и доступом к всему необходимому. Я своего тоже не с первого раза нашел. Не дешево. Но зато критичные узлы продумал-рассчитал, расчетами мне сэкономил 43 куба бетона. То есть, полностью окупился.
     
  4. Johnnie
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    18

    Johnnie

    Ночую здесь

    Johnnie

    Ночую здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Крым
  5. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Все мои расчеты носили прикидочный характер с целью выбирать те или иные узлы и проверять правильность решений моего первого раздолбаистого "конструктора"... https://www.forumhouse.ru/threads/388386/#post-17723810
    Первое - аккуратно собрал все нагрузки на планируемые элементы конструкций. Сделал геологию, получил несущую способность грунтов. Далее вычислил исходя из нагрузки площадь подошвы ленты (у меня ленточный фундамент) с некоторым запасом по несущей способности.
    Что касается перекрытий, то их я аппроксимировал набором несвязных балок из допущения, что это оценка "снизу" прочности перекрытия. То есть, если выдерживает набор балок, то выделжит и аппроксимируемое монолитное перекрытие. А уже балки и их армирование считал с помощью онлайновых калькуляторов. Их много разных, мне понравился этот: https://www.project-house.by/beam-calc
    Колонны и пилоны на боковые смещения не считал, фоновое армирование под колонны и пилоны на продавливание перекрытием тоже, потому что к тому времени уже работал со вторым конструктором (https://www.forumhouse.ru/threads/388386/#post-17723810), который уже все сделал как следует на расчетном комплексе.
    Использовал правило: выбери самое нагруженное или слабое место - посчитай его. Если проходит, то менее нагруженные тоже пройдут.
     
  6. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    Так чем утеплять лучше ж/б колонны? ПСБ не рассматривается