1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Виброподвесы

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.

  1. amvad
    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    amvad

    Участник

    amvad

    Участник

    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Потолочный виброизолирующий подвес. Звукоизоляционное крепление. Разработан для использования в подвесных каркасных потолках из ГКЛ. Подвес Vibrobox P-23 выполняет функцию виброразвязывающего узла между основным несущим потолком и подвесной каркасной системой. Благодаря уникальному материалу Sylomer® виброподвес снижает уровень структурного и ударного шума. В общих работах по звукоизоляции с помощью виброкрепления Вы добьётесь снижения уровня шума до 18 Дб.
    Звукоизоляционный подвес выполнен из оцинкованной стали толщиной 1мм, прямой П-образный подвес толщиной 0.9 мм для CD профиля, оригинальный эластомер Sylomer® (Getzner Werkstoffe, Австрия). Усадка при монтаже до 1-1.8 мм. Максимальная нагрузка на один подвес до 30 кг, оптимальная рекомендуемая нагрузка 8-14 кг.
     
  2. amvad
    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    amvad

    Участник

    amvad

    Участник

    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    @Шумаков Сергей, Вы сказали как то проф будет только из проф материалов.
    иными словами из овна конфетку не сделаеш- то что предлагают ребята из киева выполнено из красного силомера, по виду профессионально. по ценам - по божески по сравнению с аналогами из некоторых торгующих фирм-
    интересно Ваше мнение основываясь на данных
     
  3. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @amvad, я не увидел данных. Никаких протоколов испытаний, ничего. Только слова и ссылки на Альбом Кнауф, разработанный совместно со Смирновым (Акустик уа). Нет никаких гарантий, что используется Силомер, а не какой-то другой материал
    Поэтому и сказать я ничего не могу по этим изделиям.
     
  4. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Московская область
    то есть нужно сначала рассчитать массу фальш-потолка, далее поделить на 0,8*макс. нагрузку подвеса, получить кол-во подвесов, которые равномерно распределить по площади?

    а вот ещё вопрос: можно ли потолок закрепить *только* на вертикальных подвесах никак не связывая со стенами?
     
  5. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть у меня подозрение, что альбомы инженерных решений в FAQ Вы игнорируете. Иначе не задавали бы столь некомпетентного вопроса:)) ЗИ потолки делаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на подвесах и НЕ крепятся к стенам.
     
  6. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Московская область
    очень верное предположение :) я скачал и даже распечатал альбомом чтобы вместе с помощником изучить вместе :) спасибо за терпение, я понимаю Ваше раздражение что приходится выступать толкователем FAQ для каждого новичка.

    пойду-ка я сделаю эскиз и задам вопрос предметно!
     
  7. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Московская область
    @Шумаков Сергей,
    рабочий вариант по потолку - как показано на рисунке
    дело в том, что в периметре планируется скрыть вентиляцию, и скорее всего придётся крепить все жестко к стене и потолку, а вот центральную часть, прикрывающую проводку и просто уменьшающую визуально разницу в уровнях, я думал подвесить только к потолку.

    как оформляются "края" такого потолка - есть в схемах? раз мы висим на виброоопорах, значит должен быть предусмотрен люфт, так? наверняка туда нужно будет напихать минвату, как заизолировать её от пыли?
     

    Вложения:

    • ceiling_var1.jpg
  8. pakhomov_mv
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37
    Добрый вечер! Прошу помочь)
    Скатная (мансардная) крыша – она же потолок. Площадь 15 м2, вес потолка (гкл*2, вата, вагонка профили, и т. д.) примерно 30кг/м2, т. е. 450 кг весь потолок.

    Прикинул по 2,5 подвеса на м2, т. о. получается 37 подвесов вот схема предварительная.

    potolok-1.png

    Т. е. по 12,16 кг на подвес. Или можно по 1 подвесу на профиль добавить, то будет 45 подвесов, … по 10 кг на подвес. Но думаю лучше меньше подвесов, поэтому оставляем 37 подвесов.

    Далее планирую Sylomer SR110 25мм.

    Вот с расчетами теперь прошу подсказать! Насколько я понял, вот формула для нахождения предельной нагрузки на подвес: w*l*Sy (длина, ширина и коэф. марки силомера).

    Например: 30*40*0,11=132, делим на 9,8 … равно 13,47 кг/подвес. Это предельная нагрузка… у меня выше 12,16 кг/подвес, т. е. примерно 10% запас. Верно?

    НО тут еще многие форм-фактор учитывают – а вот тут я никак не въеду!) Рассчитать его смог, а что дальше с ним делать? Как учитывать в расчетах подвеса не пойму?

    Формула форм-фактора: q=w*l/2*t (w+l), где t это толщина силомера. Т. е. q=30*40/2*25 (30+40) = 0.343

    По графику в datasheet смотрю – 0,91-0,912 H/mm2 примерно.

    Что дальше? Прошу не ругать, а подсказать).
     
  9. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @pakhomov_mv, прошу хотя бы иногда посматривать что и в какой ветке Вы постите.
    Переместил Ваше сообщение в соответствующую тему.
     
  10. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Dron/9K, в какой конструкции потолка будет мало толку с точки зрения звукоизоляции
     
  11. pakhomov_mv
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37
  12. pakhomov_mv
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37
  13. pakhomov_mv
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    pakhomov_mv

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    37
    Вроде понял) Поправьте если я ошибаюсь!

    Во-первых по графику я не правильно написал... "0" пропустил.
    Во-вторых выше глянул в постах... получается вот так с форм-фактором:

    (30*40*0,0912)/9,8=11,17 кг/подвес - Верно?

    Тогда маловато. Если взять 40*35*25мм, то после q=0,373, по графику 0,92... далее (35*40*0,092)/9,8=13,14 кг/подвес... т. е. по 1 кг запас на подвес остается. Так?
     
    Последнее редактирование: 03.02.19
  14. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @pakhomov_mv, я не консультирую по изготовлению самодельных подвесов:)
     
  15. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Московская область
    а что именно там "не так"? я совсем новичок в этом деле, но в офисах ведь подвешивают просто панели гасить отражения итп - реально становится тише, т. е. такой потолок должен как минимум выполнять эту роль. или не так? убрать зазор между центральной частью и периметром можно было бы, но тогда придётся привязывать потолок к стенам...

    ...продолжаю изучать альбом схем, вижу картинку где между потолком и стеной герметик вибросил (вертикальный шов). это не привязка к стенам?
     

    Вложения:

    • AG_drawing_1.jpg
    Последнее редактирование: 03.02.19