1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Самодельный ИБП - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 30.01.19.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самодельный ИБП - 2
    Продолжение темы. Предыдущая часть - https://www.forumhouse.ru/posts/23359432/
    Цитируя Карабаса Барабаса "Да это просто праздник какой то"
    Это намотал моножилу 4квадрата на тот же ферит. Если клещи отцентровать то покажет 0,55А
    Осталось проверить будет ли оно греться и вонять изоляцией.
    Хотя как вариант остаётся намотать в 3 провода смотанную обмотку.

    upd. по пыренькому нацепил те же 250вт нагрузки на 20 минут, нагрев дросселя обнаружен не был и что самое интересное ИБП чутка тише работает... Потащил я эту катушку на домашнем ИБП пробовать :love:
     

    Вложения:

    • IMG_20190130_154429.jpg
    • IMG_20190130_154521.jpg
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.914
    Благодарности:
    3.929

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.914
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    Позвольте немного оффтопика к вопросу "чем мотать".
    Я недавно купил себе тороидальный трансформатор мощностью 15 вт (50 Гц) и проделал нехитрый опыт.
    Брал кусочки разных проводов где-то по 20-22 см и делал из них короткозамкнутую вторичную обмотку на тор (1 виток) и токовыми клещами измерял ток короткого замыкания.
    Были испытаны следующие проводочки и получились следующие токи:
    1. алюминиевый СИП 16 кв мм -120 а
    2. медная моножила 10 кв мм - 106 а
    3. медная моножила 2,5 кв мм - 54 а
    4. медная моножила 2,5 кв мм в количестве 2х шт в параллель. - 110 а
    5. медная моножила 2,5 кв мм в количестве 3х шт в параллель. - 156 а.
    Концы проводков зачищались где-то на 1,5 см, загибались колечком и стягивались болтом М6.

    Были еще измерения, но не сильно показательно.
    Так, что решайте сами, чем именно мотать. ;)
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ндя фигня какая то :(
    Домашний ИБП вааще никак не отреагировал на замену дросселя, как было ~0,85А так и осталось (точнее похоже даже немного подросло до 0,9А :no:)... Походу для того транса что у него стоит минимум уже достигнут. Не зря же он греется даже на холостом ходу, а вот плоский транс у одноюнитовика на холостом прохладный.
    Зато 1U дюже шумный (табун сверчков как на холостом так и под нагрузкой) а 2U фактически беззвучен во всех режимах.
     
  4. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    162

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Новосибирск
    То есть лучше использовать 3 (4,5,6)*2,5? чем моножилу одну например 10мм 2?
    ИБП - импульсный?
    а температура проводов при таких значениях какая примерно была?
     
  5. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    121

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    121
    @Elprog, Во-первых надо бы уточнить мощность транса, у вас 15 Вт.
    Во-вторых вы какой сигнал подавали на вход, если 50 Гц 220 В, то результаты мне не понятны ...
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.914
    Благодарности:
    3.929

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.914
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    Да, по крайне мере для трансформаторов. возможно для дросселей тоже.
    Я достаточно быстро проводил измерения, и температуру мерять было нечем. Народ говорил, что моножила греется значительно сильнее, чем пучек более тонких проводов.
    Да именно 220 в 50 Гц.
     
  7. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    1.960

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.950
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Мензелинск
  8. hrpankov
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74

    hrpankov

    Живу здесь

    hrpankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    южнее Дуная
    Так как темка на днях перешла в новом формате, било-бь неплохо если каждий виложить последную редакцию принципалки своих ИБП технических достижений ...:)
     
  9. hrpankov
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74

    hrpankov

    Живу здесь

    hrpankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    южнее Дуная
    А про скин-ефект нужно немного помолчать. Плюсик многожилки в том, что ею легче работать, мотать на катушку. Одножилкой гораздо труднее изгибать и при том получаем микротрещини в изгибах до всеми витекающими ...
     
  10. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    ну мало кто способен 20мм диаметр гнуть вокруг сердечника.
    моно/ не моно...мне в последнее время, в связи с ценой на медь, петли размагничивания кинескопов что-то по душе стали..из последнего: провод 0.65, 150 витков... аккурат на дроссель и пошёл. всем набором.
    насчет колец: если нет под рукой бублика из мп140-160, тч60 итд, будте аккуратны с ферритовыми кольцами: под хх может быть всё красиво, но под нагрузкой их легко загнать в насыщение, в результате "дросселя нет", доп потери, нагрев сердечника трансформатора, больший ток фильтрующих емкостей. мотайте на разьёмных сердечниках да вводите зазор. Ш, П-образные..да хоть стержень (самое лучшее решение из феррита).
    кольца можно, конечно, пропилить или разломить, но у такого решения ни мех прочности ни эстетики ;)
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в моём случае вродь сработало. я ИБП вот с этим https://www.forumhouse.ru/posts/23325132/ бубликом гонял под нагрузкой ватт 400 и бублик не греется и транс действительно меньше перегревается.
     
  12. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    Под пластиком точно феррит? не альсифер/сендаст или распылёнка?
    не, устраивает - работает - да ради бога. и с таким дросселем гораздо лучше, чем вообще без него, на хх вихревыми токами греть железо. просто результат может быть ещё лучше уже под нагрузкой.
    не рекламы ради, смотрите индуктивность да состав колец подобного применения (на цвет не смотреть, синие не обязательно феррит):
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Aiyima-1pc-High-power-inductance-45uh-80A-Iron-Silicon-Aluminum-Inductor-For-Frequency-Sine-Wave-Power/627093_32914668787.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.566d2d9bvGgfcd
    https://ru.aliexpress.com/store/product/AIYIMA-45uh-160A-inductance-Magnetic-Coil-Sendust-Inductor-For-Power-Frequency-Sine-Wave-Inverter-1000-4000W/627093_32965573930.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.13.566d2d9bvGgfcd
     
  13. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    да нет этих схем в "последних редакциях". что-то постоянно меняется, что-то усовершенствуется.
    вариантов то не сильно много: источник сигнала - как правило eg8010, тут альтернатив практически нет.
    так как стационарный вариант, делать с вч преобразованием и терять в кпд смысла не вижу, поэтому нч трансформатор. выход - стандартный мост, кто на ТО220/247 делает, мне вот такие штуки нравятся (вложение).
    а различия могут быть в сервисе да в драйверах. предпочитаю опторазвязку с раздельным питанием.
    упс. два поста не обьединяются?
     

    Вложения:

    • модуль.jpg
  14. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Получил кольца с Али, по ссылке, что здесь приводилась, (ещё раз спасибо!), попробовал намотать, под руку попался кусок 10 квадратов кабеля. Коротковат, получилось десять витков. Индуктивность 30 микроГенри, ну думаю, попробую всё равно. Попробовал сначала через лампочку авто фары. И о чудо, ток покоя 1.07-1.08А! Не плавает! Подключил напямую, и нагрузил домовой сетью, предварительно посмотрев потребление на стабилизаторе - 350 Ватт. Поднялся на верх, снял осцилограмму из розетки. На мой взгляд, на много лучше, чем была мною здесь выложена ранее. Вот что крест животворящий (дроссель на правильном материале), творит! Теперь надо намотать на 50 мкГн, и посмотреть, что будет, ... pic_17_02_19.jpg Инв12_17_02_19.jpg
     
  15. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    А что за инвертор? мощность/напряжение питания?
    неплохой результат это миллиампер 300, но вдруг речь о паре-тройки Квт при 12в, тогда и ампер норма.
    сейчас строгаю очередной 2Квт, 48в (реально 60), ток потребления общий 250ма с дросселем почти от балды, но на хорошем кольце
    97c02f51-ebef-4b09-a326-3477f9620d1d.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.02.19