1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема водоснабжения от скважины. Покритикуйте

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Jheka, 07.02.11.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Набросал схему водоснабжения.

    Хочу услышать замечания.

     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Особых замечаний нет. Единственно, вполне можно обойтись и без 2-х литрового ГА в кессоне.
     
  3. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    - я тут скорее наоборот погорячился, не два литра ставить, а литров 20.

    В летнем водопроводе хочу сделать несколько кранов (полив и мойка авто) и смущает то что насос будет работать напрямую..


    Ребят, а где нужно поставить фильтр грубой очистки?

    Провод питания к насосу пойдет от реле давления?
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Повторюсь, можно обойтись без этого ГА. Хотя, стоит заметить, что ГА много не бывает. :)

    Почему напрямую? Он будет управляться автоматикой, установленной в доме.

    В доме перед автоматикой и ГА.

    Да.
     
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    torez-1, если не ставить этот га в кессоне я не могу понять как вода которая пойдет на полив будет управляться автоматикой? Чтобы так было нужно из дома выводить трубу? так же?
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Нет. Ничего не надо. Давление во всех точках этой системы можно считать одинаковым. Откроете поливочный кран - начнёт падать давление везде, в т.ч. и у ГА с автоматикой. Насос включится, давление начнёт расти. Опять же - везде.
    Одно требование - между отводом на полив и автоматикой с ГА не должно быть обратных клапанов. ОК установить до отвода, т.е. у насоса в скважине.


    Вот моя схема. Практически аналогична Вашей. Обратите внимание, что дополнительный ГА не установлен. И поверьте, всё работает замечательно как в доме, так и при использовании уличного крана.
    Но если всё ж хотите поставить доп.ГА - ставьте.
     
  7. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    torez-1, спасибо! логику понял!

    меня просто сначала смутило то что вода на полив будет идти на прямую от насоса, о давлении не подумал)

    ГА на сколько лучше брать?

    2*100?

    зы. насоса на 2 куба хватит на дом+полив?
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    ГА любой. Чем больше, тем лучше. 2 по 100 - очень даже хорошо. 2 куба должно хватить. По максимальному напору не забудьте правильно насос подобрать.
     
  9. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    а насос какой посоветуешь?

    насос в скважину будет заглублен на 32 метра, высота в доме еще метров на 10, горизонтальные участки я так понимаю не в счет.

    я склоняюсь к sq 3-95 (80) или 2-95(80)
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Сколько метров до воды?
    По горизонтальным участкам грубо можно принимать 100 метров = 1 атм.
     
  11. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    - скважина от дома метров 8, горизонтальный участок на полив тоже метров 12, но в другую сторону.
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Я имею ввиду от поверхности земли до уровня воды. И каков дебит скважины?
     
  13. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    torez-1, скважина 46 метров, статический уровень 38 метров, динамический 36.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    ГА возле скважины не нужен, у Вас в дома ГА хватит. ОК над насосом на 1 метр - требование производителей при небольшом погружении насоса - что бы в насос зашла вода (не было первого запуска на сухую). У Вас ОК можно ставить непосредственно на выходе насоса. На полив отвод как у Вас пойдет нормально, НО, при условии использования реле давления. При установке блока автоматики - отвод на полив только от ГА в доме (после блока автоматики).:hello:
     
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    40 м в скважине + 10 метров в доме + 5 метров фитинги и горизонтальные участки + 15 метров запас + 30 метров желаемое максимальное давление = 100 метров.
    Итого, Вам нужен насос с максимальным напором 100-110 метров. Т.е. всё-таки наверное лучше sq 2-85.