1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11

Водопровод зимой

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.

  1. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    Господа форумчане! Возник очень острый вопрос: весной надо начинать закладывать фундамент для бани, а вопрос не решен, прошу помощи. На моем участве планирую построить баню для круглогодичного использования, вода централизованная, но только холодная. В баню планируется приезжать зимой раз в неделю.

    Теперь вопрос, каким образом мне подвести туда холодную воду, так чтобы зимой она не замерзала и я мог спокойно эксплуатировать баню и получать удовольствие
     
    Лучшие ответы
    al-ulov
    Подскажите пожалуйста. Нужно летний водопровод пережалить в зимний. Дом на северовостоке (15 км от МКАД) Глубина залегания 50 см, труба полипропилен 32 примерно 25 метров до фундамента.
    Раскопал траншею. Купил 30 метров греющего кабеля Devi 18 Вт на метр, реле температуры рт12-16 и термодатчик к нему. Теплоизоляционные трубки энергофлекс толщиной 2 см.
    Я хочу прикрепить кабель, поставить датчик и одеть сверху теплоизоляцию. Вопрос - сверху энергофлекса надо одевать 110 серую трубу ? Сверху хочу еще листы пенополистирола проложить. А потом закопать. Что еще посоветуете ?
    Теоретически трубу одевать надо бы, т. к. земля иначе сожмет утеплитель и он перестанет утеплять. Но, 2 см утеплителя почти ничего не дадут, поэтому я бы лучше оставил трубу голой, а деньги и время потратил бы на ЭППС по 1-1,5 метра в каждую сторону от трубы, причем, ЭППС я бы положил прямо на трубу (снизу тепло будет немного греть трубу). Но, дело в том, что при этом объем земляных работ будет тоже большим.
    Если же хотите траншею оставить узкой - 40-50см, то ЭППС - прямо на трубу. Но, чем меньше будет ширина ЭППС, тем холодней будет трубе и тем больше нужны вспомогательные и контрольные подсистемы (см. ниже).
    Как компромисс - класть ЭППС почти на поверхность, но очень плотно к земле, без щелей, в худшем случае - заподлицо, а в лучшем чуть прикопать. Правда, мыши при такой глубине полюбят делать в нем гнезда... Снег не счищать, он - хороший утеплитель.
    И еще. Для гарантии нужна система резервного питания, для греющего кабеля, а также не помешает GSM оповещение. У меня - Кситал.
    Термодатчик лучше поставить там, где меньше снега, то бишь в самом холодном месте, сверху трубы. Его я вставил в запаянную трубку ПНД-15 (у электриков такие) для герметичности.
    Пишу везде ЭППС, т. к., мне кажется, что обычный пенопласт может набрать влагу и тогда станет хуже утеплять. Но, в этой мысли не уверен! А уверен в том, что надо брать утеплитель с герметичными, закрытыми полостями.
    Кое-что по температурам/остыванию есть тут:
    Альтернатива греющему кабелю.
    Еще: Обзор методов зимней защиты водопровода.
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Поставить отопление бани на минимум, так, что бы просто зимой там был +. Этого можно добиться поставив электрические конвекторы. На них есть деление - защита от замерзания.
    Дополнительно купить вот такую защиту трубопровода от замерзания.
    Отсталость только хорошо утеплить трубу с кабелем, и все... Мойтесь зимой на здоровье.
    P.S. Подходящая магистраль с холодной водой, должна лежать на глубине, не менее 1,5 метров.
     
  3. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    Спасибо Константину за подсказку! Однако я планирую не приезжать каждый день для того чтобы протопить баню, которая кстати будет топиться дровами. А держать для этой цели истопника я считаю лишним.

    Что касается защит от замерзания которую вы посоветовали, то большой вопрос, насколько она эффективна, и сколько будет стоить ее эксплуатация в условиях зимних морозов до -40. И я так понял, там продается метр теплого провода, а сколько метров надо на мою конструкцию? При глубине промерзания 2.8
     
  4. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    2.8м! Где так мерзнет!?
    Отключение эл/энергии, сведёт на "нет" все Ваши затраты + доп раcходы на ремонт.

    ИМХО - Проще воду с собой возить ...

    Как вариант - прокладка пластиковой трубы с утеплителем и колодец внутри бани глубиной более 2,8м. С двумя утеплёнными крышками.
    Приехали - протопили/включили, уехали - слили/ закрыли(сделано у знакомых).
    У меня 32-я проложена внутри 50-й трубы. В прошл. году, при -38С,` не промерзала и на 1,7м.
     
  5. raisa
    Регистрация:
    15.11.06
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    188

    raisa

    Живу здесь

    raisa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.06
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тверь
    С этого момента пожалуйств поподробнее.
    Как вы засунули туда утеплитель или готовые продаются, какая цена была?
    Еще меня интересует как это колодец под баней, а если в двух метрах?
     
  6. starper

    starper

    starper

    Гость

    Про утепление водопровода (не проф. решение я любитель).
    Я сделал так, вдоль трубы проложен саморегулирующий греющий кабель, все это обмотано пищевой фольгой, сверху притянуто скотчем, потому обернуто в трубу "Энергофлекс" и спрятано в 100мм ПВХ трубу, в местах выхода на поверхность толщина трубы "Энергофлекс" 3см.

    Жду морозов, чтоб испытать свое творение. Труба заложена на глубину 60см от поверхности.
     
  7. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    С колодцем это идея! Однако придется в бане устраивать что то вроде подвала! А не подскажут ли сведующие как устроена обычная деревенская колонка. Ведь в ней вода зимой не замерзает. неплохо было бы устроить все по такому принципу однако я с ним не знаком поделитесь соображениями
     
  8. Василиск
    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    396

    Василиск

    Т-042712

    Василиск

    Т-042712

    Регистрация:
    09.05.06
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Греющий кабель нужен, но лучше, чтобы вода в трубе сливалась до глубины промерзания (кабель включать, только когда водой начинаете пользоваться, т.е. топить баню)

    Теперь про колонку.
    Колонка, обычно, - это скважина или колодец в котором установлен или ручной насос или что-то типа "Малыша" (погружной, без обратного клапана).
    Не замерзает потому, что когда перестаешь качать, вода уходит назад до уровня зеркала.
     
  9. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Да, Роман. 2,8 м промерзание - это очень серьезно.
    Здесь действительно, проще и правильнее, будет возить воду с собой. Готового решения по незамерзанию при таких температурах, полагаю, здесь вряд ли можно предложить.
     
  10. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    Все правильно, температуры в моем регионе серьезные! Однако чем тяжелее трудности, тем более будешь горд сознанием их преодоления

    Так если никто не против, может посоветуете, каким образом устроить у меня в бане колонку? Может ее можно просто где-то купить да и установить прямо в бане?
     
  11. Chapelen
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    13.974

    Chapelen

    Вечная студентка

    Chapelen

    Вечная студентка

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    13.974
    Адрес:
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Полностью поддерживаю "Раису". Ну не понимаю, зачем так усложнять вопрос (Колонка, обогрев, подвал, колодец внутри). Полагаю, что колонка годится не для всех глубин залегания водоносного слоя.

    Почему не просто колодец рядом. Для мытья одного человека достаточно 2 ведра воды. По-моему, подготовка банной процедуры это вроде предвкушаюшего ритуала. Дрова ведь заносите, растапливаете баню. Разве трудно, пока топится, занести 4 ведра в бак.

    Рассуждаю не теоретически. У себя я поступаю именно так (У меня нет э/энергии на участке). Приглашала и гостей в баню. Глубина колодца у меня 11 м. Конечно, морозы и метели в Подмосковье не такие.
     
  12. raisa
    Регистрация:
    15.11.06
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    188

    raisa

    Живу здесь

    raisa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.06
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тверь
    К счастью у нас электроэнергия есть. Ребята, посоветуйте, что лучше сделать. У нас есть скважина и собираемся делать колодец. Как лучше подвести воду в дом и, соответственно в сауну, которая находится в доме.

    Дачу предполагаю использовать круглогодично. Но, думаю, иногда, может неделю, будем отсутствовать. Не хотелось бы, чтобы все перемерзло.
     
  13. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    Так вот как раз вопрос никто не усложняет, а наоборот, упрощает. Лучше один раз нормально все сделать и потом всю жизнь без хлопот мыться. А насчет двух ведер воды - это вы конечно промахнулись, я не из тех людей, кто обтирается влажной тряпочкой. Я люблю, когда воды много, в конце концов люблю душ, а если каждую неделю в него воду ведрами из колодца таскать, то и в баню не захочешь.

    У меня на участке есть и электричество и трубопровод, водоносный слой здесь ни при чем, мне просто надо сделать так, чтобы мой трубопровод не замерзал и все!

    Поэтому обратился с советом к вам, господа Форумчане, думаю не один я такой ушлый - в баню водопровод провожу. Может кто поделится опытом!
     
  14. ivan.kulibin

    ivan.kulibin

    ivan.kulibin

    Гость

    Колонка устроена очень просто: кран расположен ниже глубины промерзания, к нему тяга серху для открывания, потом труба выходит наверх и загибается, чтобы выход смотрел вниз (так называемый гусак),
    а внизу около крана сверлится маленькая дырочка примерно 2мм.

    Принцип работы очень простой: открываете кран, вода пошла наверх и в дырочку тоненькой струйкой, когда кран закрыли, вода из трубы через дырочку ушла под своим весом и впиталась в землю. Во время работы утечка небольшая.

    Можно конечно более сложную систему с поплавками, но принцип везде одинаковый - вода должна уходить вниз после закрытия колонки
     
  15. Роман Чернов
    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Роман Чернов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.06
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия, Курган
    Спасибо Ивану Кулибину примерно так я себе все и представлял! :)