    Теплый пол и автоматизация
    Квартира с индивидуальным отоплением на 1-ом этаже. Котёл Buderus logomax u-072-12,g20. Насос shimge aps25-6-130/180
    Сделан тёплый пол по всей квартире 70 кв. м. Укладывали трубы с 15 см интервалом, но видимо оказалось этого многовато. Так как на кране стоит цифра 1 (как я понимаю это 30 градусов) на расходомерах настроено тоже на единицу.(это правильно?) Но в комнате у дочки прохладно, и при увеличении расхода на ее комнату уменьшается расход на другие комнаты.
    Когда на кране ставлю цифру 2 в квартире начинается жара и не комфортно жить.

    Хотелось бы иметь возможность как то автоматизировать процесс. Что бы можно было вывести датчик в корридор, настроить на нем к примеру температуру на 24 градуса и система сама поддерживала ее и включала выключала (насос например). Если так можно.

    З. Ы. Сильно не ругайтесь так как в отоплении совсем новичок. Если было об этом уже дайте ссылку. а если нет то что надо купить для этого.
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Что за кран такой ?
     
  3. miron_off
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    miron_off

    Новичок

    miron_off

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    И промежуточное положение его поставить нельзя? Между 1 и 2. А дальше что после него идет?
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Температура подачи сколько установлена?
     
  6. miron_off
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    miron_off

    Новичок

    miron_off

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Весь узел
     

    Вложения:

    • IMG_4648.JPG
  7. miron_off
    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    miron_off

    Новичок

    miron_off

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    На "единичку" это вроде бы 30 градусов
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Переключите насос на бОльшую скорость.
     
  9. Любопытныймозг
    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9

    Любопытныймозг

    Участник

    Любопытныймозг

    Участник

    Регистрация:
    15.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9
    У вас скорее всего не отбалансирован расход в петлях тп, длины которых разные. а по поводу автоматизировать - ставьте термостаты в каждой комнате и сервопривода на коллектор
     
  10. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Во первых что то мал расход в петлях (всего 1 л. в минуту). Какой длины каждый контур ТП ? Какой напор выставлен на насосе? (я так понимаю это частотник)
    Во вторых трехходовый для ГВС ESBE VTA 322 бывают с регулировкой 45-60 поэтому на 1- 45 градусов
     
  11. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Теперь о терморегуляции. Можно конечно поставить позонную терморегуляцию с сервоприводами но практика показывает "ломучесть" данных систем:, залипание клапанов, выход из строя сервоприводов и прочее.
    Поэтому лучшее решение подключить термостат к котлу. Недорогое решение on/off термостат из за инерционности теплого пола не совсем комфортно (полы то теплые- то холодные). Но ваш котел с opentherm, поэтому лучшее решение это opentherm-термостат. Он не выключает- включает котел на отопление при достижении заданной температуры воздуха в помещении а снижает температуру теплоносителя вплоть до минимума, ровно поддерживая температуру в квартире.
    Это может быть как и фирменный Buderus-Bosch так и более бюджетный Starclima.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Делайте первоначальную балансировку петель расходомерами при полностью открытых клапанах.
    Проблема только в этом.
    Подробно описано на 4 стр
     

    Вложения: