1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    ИМХО что то с настройками самого частотника.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Не понял вопроса.

    Зависит от настроек частотника, таких как компенсация скольжения и т. п.
    Для частотника Vacon несколько параметров, связанных с оборотами компрессора:
    1. Целевая скорость - в процентах от заданного диапазона в частотнике
    2. Текущая - в процентах, сколько реально подается на двигатель
    3. Частота - на сколько реально крутится в Гц

    upload_2019-1-5_12-16-21.png
     
    Последнее редактирование: 05.01.19
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    @vad711,
    Прикольно, температура радиатора 30С ?
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Я имел ввиду как давно идут испытания этого не ПИД алгоритма ЭРВ.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Ну да, подвал же, а там холодно.

    несколько дней уже.
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    А этот алгоритм будет как возможный в перечне или устанавливаться дефайном при компиляции?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    В настройках ЭРВ в вебе переключается - "Прямой алгоритм управления ЭРВ без ПИД".
    При компиляции только переключение общего алгоритма ПИД-а как для ЭРВ так и для отопления.

    Но этот алгоритм может не подойти под конкретный холодильный блок, у меня перегрев по выходу испарителя как то сам в некотором диапазоне работы ТН стабилизируется.
    То есть стоит почти на месте, а перегрев по входу компрессора плавает.
    Если запустить, то конечно начинает выходить за рамки и резко.

    upload_2019-1-6_13-25-7.png
    Перегревы: синий - выход испарителя, зеленый вход компрессора.
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    @vad711,
    Низкий перегрев держишь.
    Масло с не выпаренным фреоном подбирается к датчику.
    И тот начинает минусить?
    Хотя по нагнетанию и кипению, перегрев есть и приличный.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Да не норм, если смотреть по входу в компрессор - 7..10°.
    Разница нагнетание-конденсация несколько выше нормы:
    upload_2019-1-6_14-12-12.png
    upload_2019-1-6_14-14-58.png
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    @vad711, судя по графикам, зелёная линия, та что с датчиком температуры непосредственно на входе компрессора, и есть настоящий перегрев. А на выходе испарителя похоже жидкарь проскакивает, вот и стоит этот градус перегрева как вкопанный.
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    А у меня вон как
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-01-07-13-40-48.png
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Там еще РТО стоит, оно где-то по расчетам 6-10 градусов должно добавлять.
    Не думаю, что при перегреве на входе компрессора в 15 градусов какой-то жидкарь проскакивает на выходе испарителя.

    @dimex2015, я тоже через пид не смог настроить для всех режимов работы. Можно, в принципе, коэффициенты подобрать, и скакать в устоявшемся режиме не будет, но вот при старте или при изменении оборотов компрессора нужны уже другие коэффициенты.
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    @vad711, вот именно! В устоявшемся режиме все ок. А как только пид частотника или разбор воды в бойлере и все ломается.
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Во всяких промышленных ТН насосах.
    Эти вещи управляются не ПИДом...

    Даже без всяких датчиков давления итд...
    И работает ведь!
     
  15. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Знакомая картинка. Увеличивайте перегрев и будет Вам счастье ;)
     
Статус темы: