1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    3БО (25-70) или 3БОМ (13-50)
     
  2. titenkov
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272

    titenkov

    Живу здесь

    titenkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Железногорск
    Всех с наступающим. На днях обновил прошивку в своем комнатном термостате, с помощью которого я управляю котлом. Появилось ПИД-регулирование. График температуры в помещении и в котле теперь выглядит так:
    screenshot-zont-online.ru-2018.12.31-10-11-30.png
    Температура в доме теперь находится в пределах +- 0,2С, до этого могла скакать за счет инерции +1 -0,5С. Продолжаю наблюдать...
     
  3. Mfwovan
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    208

    Mfwovan

    Живу здесь

    Mfwovan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Красноярск
    должна закрываться.
     
  4. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310
    Тогда непойму что ни так? Недостаточно поступает воздуха чтобы быстрее разгоралось? С низких температур хорошо разгоняется котёл до заданной и так держит заслонку приоткрытой пока уголь не прогорит, сейчас так же загружаю котёл по 50 кг на сутки, вчера закинул в обед, сегодня в обед на колосниках почти пусто в зольнике угли горят в котле заданная температура ещё стоит (либо только начала падать) ,досыпал ещё 50 кг, через час полтора они разгорелись до заданной температуры и до след. дня так же до обеда, уже две недели так и топлю, уголь за день заношу в котельную в ведрах чтобы отогретый был более менее, каждая закладка стоит сутки в кочегарке в плюсовой температуре
    Ещё обратил внимание что при загрузке 50 кг все разгорелось темпер держит, заслонка приоткрыта слегка, дым с трубы хорошо валит и до вечера (около 7-8 часов) а потом как будто шаить уже начал дым послабже идёт и до след закладки (ещё часов 7) тоесть если закину 100 кг угля дым будет хорошо валить больше суток наверно, а потом шаить начнет когда осталось часов на 7-8
     
    Последнее редактирование: 31.12.18
  5. titenkov
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272

    titenkov

    Живу здесь

    titenkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Железногорск
    Может тяги недостаточно?
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Если Рт, то не должна.
     
  7. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    что за термостат и как прошивку обновляли
     
  8. ZnoWM
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    ZnoWM

    Участник

    ZnoWM

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    А я считаю, что наоборот сильно тянет, говорит же что гудеть начинает. У меня что на буржуйке, что на энергии если горит так что свистит и гудит, то все в трубу летит и температуру очень долго набирает, при этом может очень толстый горящий слой сделать. Надо чтобы горело тихо и без спецэффектов.
     
  9. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310
    Гудит но невсегда, если зольник открыть полностью и на какое то время оставить то появляется гул низкочастотный с вибрацией
     
  10. titenkov
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272

    titenkov

    Живу здесь

    titenkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Железногорск
    zont h-1 обновлял встроенными средствами через веб-интерфейс
     
  11. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310
    Всех с наступившим новым годом! С 1 числа закидываю ведро в обед и ведро на ночь,(ведра около 16-17 кг угля) одного ведра хватает на 10-11 часов, тоесть в 12 :00 закинул первое, второе ведро в 23:00-23:30,третьи сутки так топлю...иногда получается что котёл уже начал затухать, темпер упала на 5-10 градусов в котле, но в доме ещё стоит 23-24,новая партия угля разгорается около часа-полтора, за это время в доме температура вроде не падает (максимум на 1 градус) вывод такой что пока лучше так топится и ждать весны что б занятся утеплением котельной и теплотрассы и дома, ни быстрей ли заростает отложениями котел и дымоход? за бортом эти 3 дня около 15-20 днём и -25 ночью
     
  12. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Рубцовск
    Наоборот, котел почистится, и будет ему хорошо.
     
  13. ZnoWM
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    ZnoWM

    Участник

    ZnoWM

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    На каникулах утеплял трубы в котельной для холодной воды. Обратил внимание, что котёл раз в 5-10 минут пыхает в дымоход. Это нормально или чего надо менять в настройках?
     
  14. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.876

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.876
    Адрес:
    Тольятти
    Замечал "пых" в дымоход после энергичной растопки котла (примерно раз в неделю).

    Полагаю, причина вот в чем:
    Когда загружаю полный бункер 18кВт (~180 кг) угля "Д" с мороза, котёл начинает энергично раздувать очаг горения. Температура растёт, очаг горения тоже растёт, наверное. И тут котёл достигает заданных +70° и контроллер закрывает шторку вентилятора. Воздух поступает слабо. А в котле куча горящего угля, который выделяет кучу еще не прогоревших газов. Когда набирается какая-то определенная смесь с поступающим воздухом - раздаётся хлопок и в дренажный вывод дымохода (на улице) вылетает немножко сажи. На белом снегу этот небольшой след хорошо видно.

    Решётка вентилятора у меня заклеена на 70%. Если котлу нужно больше воздуха - пусть вентилятор сильнее вращается.
     
  15. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.521
    Благодарности:
    310
    Кто скажет как бороться с бульканьем в котле, буквально пол ведра золы вытащил (1 минута с открытым зольником),пару раз прошёлся кочергой меж колосников и идёт нарастающее бульканье и температура начинает быстро подниматся