1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8

Куппер Про. Новый котел от Теплодара

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.

  1. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    габаритные размеры трубы-длина, диаметр
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.185
    Благодарности:
    17.737

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.185
    Благодарности:
    17.737
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    До установки пластины и заслонки в верхнюю дверцу - так и было (это, кстати, позволяло выжигать сажу из дымохода). После доработок пламя в дымоход не попадает (наблюдал с помощью видеоэндоскопа, но, к сожалению, видео или фото не сохранил).
    Через закрытую дверцу - тоже наблюдал (первый вариант верхней дверцы был как в известном Вам ютубовском ролике). Но дверцу уже отдал, а вместо нее поставил "топочную" - через нее не посмотреть.
    При случае опять переставлю, возьму эндоскоп и засниму видео.
    Как горят дрова в печи или костре я прекрасно знаю. Синего пламени там никогда не бывает.
     
  3. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    1.732

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Москва
    @igor28111966, привет, на даче? дом протопил?
     
  4. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    А я когда печку топлю, всегда наблюдаю за горением. Дровам надо скатываться на колосники, тогда угли сгорают полностью. Смотрю, как пламя вверху играет, догорает. как после затопки сажа на холодные кирпичи намазывается, а после разогрева вся сажа выгорает и в течении топки после подкладки дров больше не образуется. как угли, если закроешь шибер, начинают выделять углекислый газ в помещение. Не угарный, а именно углекислый. Как после протопки ещё сутки кирпичи нагревают воду в теплообменнике.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    много у вас по расчетам. у вас постоянно работающая СО и соотв. все прогретое и ТП само собой. и соотв. как вы писали есть ракетная горелка дающая минимальный расход топлива. а не куппер. (у меня наездами про 36 + ГК на СУГ на 100 кв -каркасник) пока без ТА (прикидываю)
    прибор вражеского производства показывает на разгоне промороженного дома 12-13 квт при темп магистрали 75-85 .прокачка 0.260 куб. м/час и обратки (стабильно2е суток) на 30 град меньше. после 1 суток топки в мороз (15-20) расход дома падает до 6-8 квт. при той же темп. котла. может и дальше упадет. пока не получалось посмотреть. ТП на разгоне очень много берет. а он в лагах без стяжки... и не везде. дрова не жалею тк полухалява-обрезки с производства и любой деревянный хлам -затраты-доставка и шинкование по размеру. ТА прикидываю с целью уменьшить *синусоиду*темп.при работе котла и запас на утро.-дров без ГК не хватает на утро.(в мороз разумеется).фото показаний прибора могу кинуть.
     
  6. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    Покажите мне такое
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    прочитай новое сообщ.+ 1-1.5 куба газа за ночь. потому и задумываюсь о ТА.-котельная вне дома -потому жгу даже немного дсп.-в мороз в радиусе 200 м НИКОГО НЕТ.
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    поищу ваши же сообщ. и прцитирую но не сейчас. насколько я помню (разумеется могу ошибаться) у вас стоит печь с чем то подобным и куппер про 22 на поддержку. а это совершенно разные вводные
     
  9. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    РД-5 стоит на вакуумном газойле с добавлением бентола в качестве окислителя и этилбензольная смола на катализаторе К-28 Ярсинтеза
     
  10. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    Чтобы печька не упала, опирается на Купер 22
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    вы это ув.@ кольчугин. расскажите. вот посмеется...
     
  12. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    Кольчугин знает о чём это я
     
  13. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    а у меня на ГК на суг. Но газ жечь без крайней необходимости не хочется. РПД пока в СО не пристраивается как то ДА и если вы говорите о РД -бурый шлейф окислителя не перевариваю на дух -(до сих пор)
     
    Последнее редактирование: 29.12.18
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.850
    Благодарности:
    14.788
    Адрес:
    Москва
    могу ответить сейчас более подробно. котельная на улице (без примыкания к дому. там же скважина и ГА и прочая водяная тема. (часть пока по временной схеме) топлю всем чем придется. по этой же причине. конечно с хорошей березой не сравнить. но и по халявности тоже. хорошие дрова покупаются только для бани-туда барахла не хочется кидать -совсем-но это другая ситуация. да загаживается временами топка и дымоход- издержки-прожигаю одно и чищу другое. мне сложно писать о кг и куб. сожженных дров.(только примерно) а по теплопотерям дома -есть бестпристрастный прибор. ничего рассчитывать не надо -.помогает оптимизировать пользование СО. по газу стоит тоже счетчик (для себя исключительно).так по вопросу-первые сутки - примерно более 100 кг строительных обрезков (посмотри дачную тему с фото мешка) итп. потом по мере прогрева дома и ТП само собой расход оочень сильно сокращается и квт по прибору тоже. а в доме стабильно тепло. но без буферной емкости и /или ТА есть скачки (синусоида) по температуре теплоносителя..головки без ТА поставить не могу из за ТТК с перебором по мощности при отсутствии ТА
     
  15. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Внутренний диаметр 90 мм (есть труба 115 мм) длина 700 мм (хотя нужно около 1000), но у меня выше ограничения по компоновке. 700 мм это минимально возможная длина под 10 кВт.
    DSC02847.JPG Слева труба зашитая жестью она и есть
    DSC02737.JPG Вот так она выглядит если смотреть сверху, со стороны выхода в газовый колпах коллектор. Палочка внизу- установленная термопара. По ней видно эффективность процесса дожига ПГ.
    DSC02739.JPG малая мощность DSC02745.JPG большая мощность. Фото сделаны на уличной горелке с аналогичной трубой.
    DSC02534.JPG а так виден форсаж - разгон с превышением установленной мощности, топливо уже не успевает догореть в трубе, появляется факел
    DSC02634.JPG Для такого случая есть возможность еще погореть в коллекторе
    DSC02754-1.jpg Дополнительно опробован катализатор дожига, на этом фото вертикальные пластины белого цвета как раз им обработаны, а горизонтальные нет
    DSC02756-1.jpg Здесь видно как происходило окисление на катализаторе не сгоревшего топлива при омывании пластин...
    Ну вот такая система дожига у котла, т е достаточно сложная, я здесь не показываю еще и конструктивные решения способствующие более полному горению топлива... непосредственно в самом топливнике котла. Это только компоненты именно дожига.
    П С в принципе такую систему можно попытаться скрестить с любым шахтником, обеспечивающим температурный режим отходящих газов.