1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените вероятность возникновения пожара

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ctxx, 02.02.11.

?

Как Вы оцениваете работу.

  1. Подобное исполнение преступно, и рано или поздно приведет к пожару.

    19 голосов
    82,6%
  2. Несмотря на несоответствие нормам нормально и неопасно.

    2 голосов
    8,7%
  3. Работа соответствует нормам по безопасности.

    2 голосов
    8,7%
  1. ctxx
    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276

    ctxx

    Наблюдатель

    ctxx

    Наблюдатель

    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста по противопожарным нормам. Уважающая себя фирма по отоплению сделала следующее. (см.фото) Все однозначно будут переделывать, но даже не из-за нарушения противопожарных норм, а по другим причинам в т.ч. и отсутствия тяги. (не хочется повторятся, все изложено в моих темах). Но когда мне приходится с ними обсуждать тот или иной их мегакосяк, со мной общаются как с человеком имеющим слегка завышенные потребности в комфорте и безопасности. И все время какбэ настаивают на том что реальная практика, жизненный опыт говорит о том что их работа НОРМАЛЬНА, а мнение НИКОМУНЕИЗВЕСТНЫХ форумных спецов и нипанятных НОРМ, ПРАВИЛ и рекомендаций производителей ВТОРИЧНО и играет незначительную роль в реальной жизни.
    Хочется спросить мнение форумчан. Подобное исполнение дымохода действительно УЖАСНО, ПОЖАРОУГРОЖАЕМО, ХАЛАТНО,и ПРЕСТУПНО:mad: или действительно мои требования к уважаемым специалистам слегка завышены:aga:. Котел 42 КВТ. Сэндвич 150.
    Может быть мнение посторонних людей заставит некоторых, более трезво относиться к своим деяниям, а также квалификации собственных сотрудников.:hello:
    Голосуем в опросе (над темой). Коментарии приветствуются. Матом не ругаться):pioner:
     

    Вложения:

    • 280120~2.JPG
    • 02122010194_новый размер.jpg
  2. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    271

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Зачем вам ссылаться на форумы? Ссылайтесь на СНиПы.
    Даже при самом превратном толковании должно быть 25 см от дыма до сгораемых конструкций при защите их несгораемыми материалами. У Вас это расстояние равно толщине сендвича по-видимому.
     
  3. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Попросите у них лицензию МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Там должен быть пункт - производство трубо-печных работ.
    Кстати, копия этой лицензии должна была быть выдана Вам вместе с исполнительной документацией.

    Уверен, что её нет! Так как большинство компаний занимающихся монтажем систем отопления индивидуальных домов по её поводу не заморачиваются! Все подгоняли под строительную лиц.(там типа этого что то было) а как теперь с СРО не знаю.
     
  4. Туляк1
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75

    Туляк1

    Живу здесь

    Туляк1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тула
    Влючение газа в котле горгазом идет только после подписи пожарного инспектора на соответствующим документе о противопожарных нормах. Можно обратится в местную пожарную инспекцию чтобы они повлияли на вашу фирму-изготовитель чтобы те сделали специальный стеновой проходник.
     
  5. ctxx
    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276

    ctxx

    Наблюдатель

    ctxx

    Наблюдатель

    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    Котел у меня твердотопливный. Т.е. на угле и на дровах.

    В МЧС и пожарной инспекции о данном злодеянии знают не понаслышке;):aga:. Но занимаются на данный момент более важными делами- противопожарной пропагандой и повышением собственной квалификации. По поводу лишения лицензий и прочих экзекуций... не думаю что это действенная мера. Раз уж мне посчастливилось не пострадать от общения с моим отопительным "Монстро", значит у меня появился шанс спасти кого нибудь еще. :pioner: Тем более что в деянии фирмы я не усмотрел злого умысла, просто обыкновенное, наше родное распи@@@@@@во. Ну и я сам тоже:aga:, поверил на слово, дал 100% предоплату, и уехал на месяц:aga:
     
  6. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Я и не предлагаю никого наказывать! Просто спросить у них этот документ! Если у них он есть, то вопрос почему не по нормам - нормы какими бы ни были для того и нормы чтобы их соблюдать и писались не просто так и не дураками, так как зачастую являются защитой против дурака. Если лиц нет тогда все с ними ясно! Хотя ясно уже и так исходя из фото!

    Люди! Ну почему у меня каждый третий Заказчик спрашивает про этот документ и мало того, действительно ли я имею право продавать и монтировать именно эту марку печей?

    Я веду это к тому, что прежде чем подписать договор с Подрядчиком проверьте доки у них и отзывы в интернете!

    Даже сейчас, не понимаю по какой причине, мы не знаем этих "великолепных" парней!
     
  7. ctxx
    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276

    ctxx

    Наблюдатель

    ctxx

    Наблюдатель

    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    В связи с их раскаянием (к сожалению неполным:aga:) и готовностью устранить причиненный вред.:pioner: К тому же у них есть и другие плюсы (самая низкая ценовая политика по поставке оборудования), и после работы над ошибками они возможно будут достойными конкурентами и в нише ТТК+ТА. Поглядим. Ведь результаты переделок будут опубликованы.:hello:
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Действительно, дешевизна не признак качества и безопасности!
     
  9. Mohik
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    269

    Mohik

    Живу здесь

    Mohik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Москва
    То что, видно на фото равносильно , электропроводке по дому неизолированным проводом! Наверно специально обучались монтажу, на трезвое такого не сотворить)):hello: А на чем, вообще дымоход держится?:faq:
     
  10. Туляк1
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75

    Туляк1

    Живу здесь

    Туляк1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тула
    Тогда вам самим нужно изучить противопожарные нормы и уже с этим документом требовать исполнения фирмой прохода через стену вашей трубы.
     
  11. ctxx
    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276

    ctxx

    Наблюдатель

    ctxx

    Наблюдатель

    Регистрация:
    24.08.08
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    Это уже давно сделано. Осталось только подобрать новое оборудование и они сразу же приступают к устранению нарушений за свой счет.:|:

    PS Кстати кто-то проголосовал что работа супергуд, жалко не оставил коментарий:aga: Скромняга.::