1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Проконсультируйте по теплому полу - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Проконсультируйте по теплому полу - 2
    Продолжение. Начало https://www.forumhouse.ru/threads/150314/
     
  2. mishonok
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    mishonok

    Участник

    mishonok

    Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Помогите пожалуйста разобраться! Уже сил никаких нет! Дом, везде ТП. Верх пола плитка керамическая. Пол непрогревается совсем. Он не ледяной, но и до теплого пола ему очень далеко) Электрокотел 14кВт. Труба 16, шаг 20см. Общий метраж пола, 100кв м. Температура на котле стоит 50гр. На улице ноль, в доме 19 гр. Полы делали одни люди, котел с управлением эл другие. Монтажник котла утверждает, что пол не греет из большого шага в 20см, а монтажники пола соответственно, что это проблема котла и наладки всей системы!
     

    Вложения:

    • 4CB43CDA-9D70-454B-A42F-A486C8642BFF.jpeg
    • AEAC8783-4AFC-4961-97CA-027D785408E2.jpeg
    • AC1D3FAE-8305-43E0-8CEA-D4B749D513C4.jpeg
    • 4FDD3B70-8067-433A-A560-66FAA35AD0B2.jpeg
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Изюм
    Сделайте чёткое фото расходомеров и узла смешения. Имхо, узел смешения собран некорректно.
    Нарисуйте схему раскладки полов на плане здания.
    На основании чего ВЫ решили, что ТП может компенсировать теплопотери здания?
    На основании чего установлены термостатические головки?
    Кто Вам внушил, что термостатические головки компенсируют отсутствие балансировки системы?
    Кто Вам внушил, что термостатические головки компенсируют расчёт теплопотерь?
    Имхо.
    В создавшейся ситуации виноваты только Вы.
    ТП не могут компенсировать теплопотери Вашего здания. Чтобы исправить ситуацию нужно рассчитать теплопотери и на их основании определиться со схемой СО. Т. к. ТП уже имеется останется рассчитать радиаторную часть СО и произвести гидравлическую балансировку полностью всей системы.
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Если исходить из этих цифр, то возможно и хватает.
    14000Вт/100м.кв=140Вт/ м. кв. Температура поверхности пола это уже другой вопрос.
    Почему 50С, а не больше, при наличии узла смешивания? Выставить большую температуру на котле, религия не позволяет?
    По-моему, те кто делал вам ТП и котёл совсем не представляют алгоритм работы ТП. Что "навтыкали дорогих прибамбасов" это я вижу.
     
  5. mishonok
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    mishonok

    Участник

    mishonok

    Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Почему 50С, а не больше, при наличии узла смешивания? Выставить большую температуру на котле, религия не позволяет?

    Религия позволяет, но стоит заводской ограничетель на котле. Котел протерм
     
  6. mishonok
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    mishonok

    Участник

    mishonok

    Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Так хорошо будет видно? Я очень извиняюсь, я просто по названиям не очень ориентируюсь
     

    Вложения:

    • 82B94400-6928-4F29-B1C5-D99BC3FE5870.jpeg
  7. mishonok
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    mishonok

    Участник

    mishonok

    Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    А в чем моя вина, простите! В том, что я обычный заказчик и неразбираюсь как должна работать система? Если бы ТП, это была сфера моей работы тогда может и моя вина)
     
  8. mishonok
    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    mishonok

    Участник

    mishonok

    Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Сегодня отключили всю электронику. Промыли фильтр, развоздушили вручную. Пол впервые стал теплее, но все равно он не горячий. Котел работает без остановки
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.199
    Благодарности:
    6.866

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.199
    Благодарности:
    6.866
    Адрес:
    Москва
    Кто вам такой бред сказал
    Загляните в инструкцию к котлу.

    какой смесительный узел перед коллектором.
    Какая температура подачи в коллектор ?
     
    Последнее редактирование: 20.12.18
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.199
    Благодарности:
    6.866

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.199
    Благодарности:
    6.866
    Адрес:
    Москва
    Какую мощность показывает котел на дисплее,?

    Сколько показывают расходомеры по каждой ветке на коллекторе?
     
  11. igorkors13
    Регистрация:
    11.04.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    1.077

    igorkors13

    Живу здесь

    igorkors13

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    1.077
    Адрес:
    Самара
    Теплый пол и не должен быть горячим, не должен!
    Это низкотемпературная система.
    А то, что у Вас в помещении температура низкая, то ищите проблему в теплопотерях помещения и восполнении тепла вашей системой отопления и котлом.
     
  12. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    1.737

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.053
    Благодарности:
    1.737
    Адрес:
    Москва
    100м это квадратов? А какая длина самой трассы? Батареи есть?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.773
    Благодарности:
    23.549
    Адрес:
    Калуга
    почему ? лично я люблю градусов 60.
     
  14. regul_devices
    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    regul_devices

    Участник

    regul_devices

    Участник

    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Система так себе...
    1) сервоголовки нафиг не нужны, так же как и расходомеры, можно было самому собрать за час коллектор в разы дешевле и проще.
    2) где амирование стяжки? или залили так без армирования?
    3) 20см это много для шага улитки, надо было делать 15см. будет некомфортно, если у вас конечно не 50ый размер ступни :)

    Если полы вы точно развоздушили, то на таких "золотых по цене" коллекторах где-то есть балансировочный кран для подмеса обратки или для регулировки потока через байпас, попробуйте им настроить подачу полов на полную 50 градусов (или закрыть байпас). первоначально полы очень долго прогреваются т. к. стяжка очень инертная. Нужно греть на максимуме где-то в течении суток, потом после прогрева уменьшаете подачу до 30-40 градусов чего вполне достаточно для поддержания комфортной температуры.
     
  15. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    500

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Тула
    Извините, но по моему руководство как не надо делать, особенно про прогрев плиты. Ну и остальное...:no:
     
Статус темы:
Закрыта.