1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Неисправность котла Junkers

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stalkermc, 10.11.10.

  1. stalkermc

    stalkermc

    stalkermc

    Гость

    Нужен совет специалистов.
    В данный момент - газовый, двухконтурный котел Junkers OW23AE при включении в работу, т.е. или по контуру ГВС или по отоплению, не делает попыток поджига и вскоре переходит в "аварию". Мигают индикаторы 90 и кнопка сброса. Поскольку паспортом на этот аппарат я не снабжен, то и расшифровки неисправности не знаю.
    Работать с перебоями он начал неделей раньше. Включаешь гор. воду котелок делает 2 попытки "разжечься" - пламени нет, он обижается и в аварию. Жмешь сброс - перезапуск и нормальная работа. И вот так все чаще и чаще. Пока не перестал включаться совсем.
    Сегодня, после того как провозился с ним пытаясь сбросами запустить, снял лицевую панель. Осмотрел, разобрал электронный блок, визуально все в порядке. Собрал обратно. - Помогло ! Ровно пока перемыл посуду. Потом снова щёлканья поджигом, пересбросы. И опять молча уход в аварию.
    Юнкерс уже трудится у нас 3 года. Почитал Ваш форум, видел заметку про то, что как раз в этом его возрасте неплохо бы сделать ему ТО и без симптомов неисправностей. Вот и хочется узнать Во первых типичная ли это неисправность и можно ли её поправить в домашних условиях. И второе, что входит в ТО газового котла. Просто если буду знать какие работы должны проводиться буду контролировать мастера или кто там еще придет. Сам знаю, что многое так называемое обслуживание делается фиктивно. Возможно в газовой сфере это и по другому.
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Почитай кое что..
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  3. vgooz
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vgooz

    Новичок

    vgooz

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ну и в чем проблема была?
    У меня тоже котел с этой ошибкой уже четыре раза за два дня слетал.
    Позвонил в сервис, говорят, песец, плату управления надо менять.
    Однако дорого и есть сомнения, что проблемы в плате.
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    А кто ж знает...ответа нет.
    Проверьте датчики.дымоход.
     

    Вложения:

    • Мигает 90.jpg
  5. Minos
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Minos

    Новичок

    Minos

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    У меня та же ерунда с таким же котлом - он меня уже задрал...

    2,5 года назад купили этот злосчастный котел. Каждый год делали ему техническое обслуживания, с самого начала подключили к стабилизатору. В общем все работало, пока не прошла гарантия...
    Сейчас котел постоянно отключается, выдавая ошибку (красная лампочка + 90 градусов) Согласно инструкции - это может быть проблема с:
    1. дифференциальное реле давления
    2. воздуховод
    3. NTC датчики в прямом трубопроводе горячей воды (короткое замыкание, обрыв)
    4. вентилятор


    При этом котел может запуститься с пятнадцатого раза, поработать 2 часа или 24 часа, а потом снова вырубиться и не включаться долго.

    Обращаюсь на официальный сервис - все как роботы твердят (при этом не видя даже сам котел), что нужно менять плату, которая стоит 1500 грн, либо ее восстанавливать за 600 грн (но без гарантии). Только вот среди ошибок в инструкции никаких проблем с платой не указано...

    Звонил на горячую линию Юнкерс в Украине - девушка только заявки оформляет, обещает что вскоре перезвонят, но никто не перезванивает. Какого-либо вразумительного ответа дать не может.

    Кто-нибудь решил уже эту проблему? Кто может подсказать точно в чем причина была?
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    393

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    А... после замены платы, они гарантию на нормальную работу котла, дают...?...
    Думаю, что пальцем в небо... "...А может быть, корова..."...:aga:
     
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Minos,
    Скорее всего - неисправность платы управления. Платы в этих аппаратах весьма капризные.
    Могу предложить контакт в вашем регионе для ремонта платы управления.
    Даже после приобретения новой платы управления имеет смысл восстановить работу неисправной платы.
     
  8. ewgenewgen
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    ewgenewgen

    Участник

    ewgenewgen

    Участник

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Работаю в сервисе по ремонту этих котлов. Капризные платы только у этой модели. Что бы обезопасить себя (котёл) необходимо устанавливать ЭЛЕКТРОННЫЙ стабилизатор напряжения (обычно Штиль R250 Вт), изолирующую муфту на газ и заземление. Плата в Воронеже стоит 9800 руб.
     
  9. Олег28
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Олег28

    Новичок

    Олег28

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Недавно столкнулся с похожей проблемой. У меня двухконтурный юнкерс. Котлу шестой год, приходилось делать профилактику и ремонт. В последний раз решил сам все сделать, радиаторы промыл, сделал приспособление для промывки, конечно сложно судить насколько оно эффективно, но может кому нибудь будет интересно. Пересказывать долго, мой рассказ с фото в теме http://mazda-tribute.ucoz.ru/forum/34-440-1.Хотелось бы услышать мнение профи.
     
  10. Vbif67
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vbif67

    Новичок

    Vbif67

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    есть интересные моменты переносите свои изыскания на этот форум спосибо
     
  11. Олег28
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Олег28

    Новичок

    Олег28

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь, в предыдущем моем сообщении не правильно дал ссылку и с нее не получается посмотреть тему,
    https://mazda-tribute.ucoz.ru/forum/34-440-1
    вот по этой можно посмотреть. Что вы думаете про приспособление для промывки? Честно говоря, после того как я прокипятил радиатор и промыл водой, а потом уже пускал через самодельный стенд, то в фильтре грубой очистки, не было много частиц накипи, вероятно, при кипячении радиатор неплохо промылся, другое дело, что при кипячении, несмотря на включенную вытяжку, весь дом пропах уксусом.
     
  12. Григорий0312
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Григорий0312

    Новичок

    Григорий0312

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    У меня двухконтурный котел ZWE 24-2 K
    Проработал 12 лет. Никакой профилактики не делал никогда.
    И вот умер. Воду не греет. При переходе в зимний режим - насос даже не включается.
    Сеть 220 подается. Трансформатор работает. Есть постоянка 24 В на плате.
    Мастер говорит надо плату менять. Но это не реально. Подскажите или спеца по ремонту платы
    Или где взять схему этой платы. Что в первую очередь смотреть?
    Спасибо всем!
     
  13. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Сказано много, интересно, но не понятно о чем. С котлом то что?
     
  14. Григорий0312
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Григорий0312

    Новичок

    Григорий0312

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    У меня двухконтурный котел ZWE 24-2 K
    Проработал 12 лет. Никакой профилактики не делал никогда.
    И вот умер. Воду не греет. При переходе в зимний режим - насос даже не включается.
    Сеть 220 подается. Трансформатор работает. Есть постоянка 24 В на плате.
    Мастер говорит надо плату менять. Но это не реально. Подскажите или спеца по ремонту платы
    Или где взять схему этой платы. Что в первую очередь смотреть?
    Спасибо всем!
    Воду не греет. При переходе в зимний режим - насос даже не включается. т. е. горелка не включается.
    Ведет себя так, как вроде не включен в сеть. Датчик рабочий -10 КОм.
     
  15. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Опять то да потому. Давление в системе сколько? Может бак расширительный надо накачать до 1.4 бар? Какой трансформатор работает? Есть ли стабилизатор? Потенциал на газовой трубе какой? Схему платы надо самому рисовать, или в профиле указать место проживания. Мастер говорит надо плату менять-значит надо наверно, почему не реально? Короче вопросов можно задавать немеряно, начните с совета мастера, ему не верите -пригласите другого.


    Из соседней темы про флуд:
    Вчера поступает звонок, звонит парень по поручению своего босса: - Ой беда, беда, котёл не включается. Работал так хорошо а сейчас не работает.
    - Спрашиваю его: - Как котёл кличут.
    - Он мне говорит - Юнкерс.
    - Я опять спрашиваю - А модель какая и цифирки какие
    - Он: - Незнаю.
    Я - Спроси у босса.
    Он - Босс тоже не знает.
    Короче сегодня поехал. На манометре 0, добавил давления, котелок заработал как часики.
    Хозяин спрашивает - Сколько я тебе должен.