1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Там инверторный горшок и напруги хватит не только запустить, но и работать вплоть до номинала. Отличия у них только частотником. А если взять в расчет, что у деда горшки задушены абы не перенапрягались, то можно смело предположить, что отличаются они только частотником. Единственное мне не верится в +1по СОР п пользу трехфазного ЧРП.
    Хотя возможно Вы и правы звезда и треугольник.
     
    Последнее редактирование: 08.12.18
  2. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    гм вроде как речь именно про трехфазный мотор, а не частотник.
    такое еще можно понять. Если замена на блдс с драйвером, тогда во первых Деду ник нужно поменять на меценат, во вторых на такую мощность нет смысла в трехфазном приводе...
    Тем более Дед чето написал про конденсаторную схему, а это значит асинхрон все таки.

    трехфазный асинхрон не будет работать через частотник 220. у него момент упадет более чем в половину, уже тут это в другой теме было.
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Там старт-стопник.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.221
    Благодарности:
    4.925
    Адрес:
    МО
    Не важно, косяки случаются у всех, но некоторые исправляют, а некоторые забивают.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Я б доплатил, раз уж так
     
  6. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    А смысл?
    Я на ночном тарифе только использую ТН.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Я думаю с пайком и тарифы к единому приведут. А так да, смысла нет, хотя по весне и осени старт топит жутко наверное.
     
  8. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Я задержку поставил на максимум, поэтому включается реже, но подольше.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    А на сколько градусов перетоп в доме устраиваете? Он же ещё от солнышка как то должен зависить, пока у меня в голове картина не пишется, былбы теплоаккумулятор, там насос тушить можно, а тут плита и не выключить ее, если только ковром прикрыть.
     
  10. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Перетоп случается редко, это если мороз на улице, а днем ни облачка и солнце весь день.
    Тогда может быть и +26С, что совсем жарко.
    Теплоаккумулятором у меня служит УШП, а дом двойной каркас, теплопотери низкие.
    Поэтому разница утро - вечер в пределах 1 градуса, не замечаю вообще.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.276
    Благодарности:
    3.279

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.276
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Новочеркасск
    @baracud, Ау ты куда пропал? Каноль получил от деда? Установил? Поделись инфой, а то сердце за тебя болит! ;):);)
     
  12. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Новый ТН получил 18 декабря.
    Культура изготовления повысилась, что не может не радовать, флекс уже приклеен, а не стяжками стянут. Чернухи уже нет, все латунь и никель.
    Задняя стенка разборная, металлическая, из трех частей.
    Внутри стоит софт-стартер.
    А вот металлический каркас стал тоньше, раньше это была квадратная труба, а сейчас более тонкий П-образный профиль. При переноске ТН весом 130 кг браться за него боязно.

    ТН смонтировал и запустил в работу 23 декабря. При монтаже пришлось повозиться с подводкой, т. к. выходы не совпадали, поэтому перепаивал.
    ТН работает заметно тише. При старте, лампочки не моргают :)

    Из замеченных нюансов.
    Выходы на ГВС и отопление имеют очень мало витков резьбы и при прикручивании к ним муфты, та упирается в болты крепления и работает на отжим. На фитингах выводов припаяны уши, с двух сторон, для крепления к раме. Металл на резьбе тонкий и перегретый припайкой, поэтому легким движением один из выходов при прикручивании лопнул по резьбе. Резьбу просто оторвало, т. к. ППР при накручивании упирается в болты и этого не особо видно, когда крутишь.
    В общем, есть что улучшать в конструкции. Образец - газовые котлы, при их подключении, вопросов не возникает и фитинги не отрываются.

    Внутри ТН стоит старенький контроллер G8. Управлять им менее удобно и наглядно, чем G7.
    Долго мучил Игоря и Деда на предмет работы таймера. Никак он не хочет работать. То работает, то просыпает время включения, или время выключения. Но если активировать нажатием панель управления и нажать кнопку PRG, то ТН тут же "вспоминает" и включается в работу.
    Решили что бракованный мне попался контроллер.
    15 января контроллер начал пищать и показывать сообщение "swell valve communing", типа нет связи с ЭРВ.
    Попытки полечить, перетыканием разъемов, включением/отключением и т. д. не помогли.
    Пищит противно и методично. Три дня страдал, потом сервисный инженер подсказал где у него динамик :)
    Вероятно контроллер ЭРВ вышел из строя.
    Сейчас ожидаю прихода запасных деталей, высланных производителем на замену: контроллеры ЭРВ и G8

    ТН продолжает работать, но ЭРВ не отрабатывает, находится в фиксированном положении.
    Так что бочку меда немного подпортила ложечка дегтя, но производитель меня не бросает и помогает как может.
     
  13. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    А вы крутили наверно мрв? Почему не американку?

    мда уж.
     
  14. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    У меня американки на ППР уже стояли, поэтому нужно было только нарастить ППР до входов.
     
  15. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Подозреваю, что Вам лучше не стоит никчему прикасаться, а для монтажа привлекать специалистов.
    Если бы описанные Вами проблемы были у всех пользователей ТН, то это была бы проблема производителя, а так (не хочу никого обидеть) проблема скорее в руках.
    Для металлических резьбовых соединений (фитингов) нужно использовать анаэробный герметик, тогда усилий вообще никаких прикладывать не надо будет. Я на этот герметик ещё лет 10 назад подсел.