1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Прометей автомат, есть ли у кого то опыт?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vokitoki, 30.05.15.

  1. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Если тёплый пол (водяной) летом не нужен, то 100-120 литров воды легче нагреть электричеством, деньги те же, а возни меньше. Слишком большие у котла потери получаются, когда нужна малая мощьность. Но это актуально по нашим ценам, уголь Бородинский 1800-1900, Балахтинский 2300-2400 за тонну, электричество 2,80 за кВт. В других регионах возможно будет другое соотношение.
     
  2. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Продолжим.
    Кажется я не описывал полностью обогреваемый объем. Дом 2 этажа, первый жилой 150 м. кв, второй жилой 60 м. кв. Гараж 50 м. кв. Под домом и гаражом утепленный отапливаемый подвал 200 м. кв.
    Несколько последних дней стоит по ночам -35-37 градусов, днем 25-27. Котел справляется с запасом. Посчитал по расходу угля, получается укладываюсь в 15-16 квт/ч. И это с нагревом горячей воды. Дома держим в диапазоне 25-26 градусов. В гараже пока не опускается ниже +12.
    Думаю даже в самые холодные дни (у нас изредка бывает до -45-47) вместе с ГВС должны уложиться в 23-25 квт. В котле температуру подачи не поднимал, так и стоит 67-68, гистерезис датчика 4-5 градусов.
    Что ещё сказать?
    Сегодня ночью погас котел, на стенках бункера зависло 7-8 ведер угля. Летом такого не случалось. Проблему вижу в следующем, уголь привозится промороженный, Соответственно при загрузке в теплый бункер выпадает много конденсата, выделяется деготь (или как там его правильно назвать) уголь становится липким и зависает. Бойлер Косвенного нагрева сработал как тепловой аккумулятор, Температура в системе не успела упасть ниже 30 градусов. Думаю пару часов он продержался отапливая улицу :)
     
    Последнее редактирование: 07.12.18
  3. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Это последствия отсутствия ворошителя угля в бункере Прометея. Его изготовитель знает об этом, но считает лишним идти на доработку конструкции, ведь его котлы и так пока продаются...
     
  4. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Согласен, приходится либо сыпать с запасом, либо подгребать самому.
     
  5. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    После сегодняшней ночной остановки котла, появились следующие наблюдения.
    Мощность 40 квт не лишняя при наличии БКН и при моём объеме отопления.
    То есть по большому счету, если нет форсмажера, как сегодня у меня, то мне достаточно и 25 квт, но как говорится небольшой запас, он карман не тянет :)
    Тк котел я разжёг только в 8 утра, когда детям надо собираться в школу, жене на работу, принять душ и тд. Потом я решил выгрести золу, почистить котел и ещё при этом поднял на 2 градуса (до 39) температуру на подаче в полы в таком режиме котел пахал не останавливаясь около 4 часов.
    Видимо потухший котел успел высосать тепло не только из БКН но и из полов. Надо ставить автомат на отключение дымососа при затухании.
    Ещё заметил раньше, но пишу про это первый раз, идущий в комплекте термометр на уходящих газах врёт непередаваемо! Во-первых он быстро обрастает сажей, которая хороший теплоизолятор и сегодня после 4-х часов работы котла не показывал больше 120. Я его выкрутил и сунул а отверстие лабораторный термометр, оказалось всё в норме, температура уходящих газов 180-185 градусов. После счистки сажи с теплосъемника термометра он всё равно больше 145 градусов мне так и не показал. Так что кто будет настраивать котел по инструкции, не ориентируйтесь на его показания, используйте лабораторные термометры. Хотя в жидкой среде он работает отлично, проверял его в воде, погрешность в пределах 1-2 градусов, но на дымоходе врёт!
     
  6. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Кемерово
    С чем связано затухание кота? подвисание угля или закончился? Вообще считаю что простенький контроллер не помешал бы этим котлам, уж слишком все упрощено, в случае нештатной ситуации как у в вашем случае по команде контроллера были бы остановлены все механизмы (привод барабана, дымосос) отправлено аварийное сообщение по джсм модулю (например нет горения) итд.
     
  7. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Завис, писал об этом чуть выше.
     
  8. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Продолжу. Писать буду честно, без приукрашиваний.
    Совет из недавнего опыта. Следите за чистотой клапана на крышке загрузки бункера.
    Недавно котел "пыхнул" в наше отсутствие, тк уголь последнее время грузил промороженный, выделялось много конденсата и смолы активно оседали на бункер и в том числе на механизм клапана, после того как в бункер пыхнуло, он закрылся не совсем плотно и пошла небольшая обратная тяга, часть угля внизу бункера раскалилась, страшного ни чего не произошло, но неприятно.
    Клапан чуть тронул и он вернулся на место и всё стало работать штатно без всяких дополнительных движений.
     
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А прикиньте дома никого не было и раскалилась не часть угля, а приличный объем и каковы последствия ? А вот не было-бы пыхов и не надо было клапана.
     
  10. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот и я считаю что клапан и замок на крышке сделаны совсем зря, сама крышка, как клапан, работает намного надежнее (особенно если сделана с умом и прямыми руками;)). Что касается пыхов, то они есть и в других котлах, к примеру в будерусоподобных, не раз наблюдал там пыхи ничем не меньшие, так что это особенность шахтника как класса котлов.
     
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А почему вместо клапана как на прометее или крышки как на вашем котле не использовать наподобие взрывного клапана как на дымоходах с отводом газов за пределы котельной ?
     
  12. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    В этом случае понадобится отводящая труба с сечением больше дымовой как минимум вдвое, а это как-то плохо компонуется в котельной. Для борьбы с пыхами есть другие способы. Ну, а что касается вообще этой проблемы, то она остра для начинающих, для тех кто потопился пару месяцев уже понятно что нужно делать чтобы пыхов не было.
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @МакарМазай, второй год топится, а у него все пыхает еще;).
    Я как вариант имел ввиду на патрубке отвода дымовых газов диаметром 100 мм хлопушку сделать, при пыхе она открылась, выпустила и закрылась, с отводом газов за котельную.
     
  14. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Зевнуть момент, когда колосник оголяется и горящие угли получают контакт со швель-газом, может каждый.

    Просто отверстие в 100мм хватит, но как только речь заходит о трубе для газов, то диаметр тут же начинает расти почти пропорционально длине трубы и количеству загибов на ней.
     
  15. МакарМазай
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116

    МакарМазай

    Живу здесь

    МакарМазай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Красноярский край
    Так ни кого и не было :)
    Обратная тяга, достаточная для разгорания угля в бункере образуется, только когда воронка уже близко, то есть при практически пустом бункере. А про раскалившийся весь уголь, было один раз, оставалась больше 1/3 угля, строители вообще не закрыли крышку, забыли, и ни чего, только вонь угольная была. Крышку закрыли и всё само затухло.