Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Проблемы по сути не было. Просто не сталкивался раньше с работой котла на ТА, ГР.
    Задумка по управлению насосами работает, но всё же небольшие нюансы есть.
    Вот, например, как на фото расположен капиллярный датчик термостата (от духовки со шкалой 50...300), контролирующий работу ТТ котла и разрешающий работу электрокотла:
    PHOTO_20181201_170957.jpg
    Я правда сейчас перенес его поближе к котлу (прямо прикрутил к выходящему из котла патрубку газохода), чтобы погорячее было.
    Один вопрос пока остается открытым: Термостатом выставляю уставку где-то между 0 и 50 Градусами (тут шкалы просто нет у термостата).
    Неудобно "ловить" порог сработки термостата. Хочу уйти от этого варианта и контролировать Т подачи ТТ котла по воде. Вопрос возник: где поставить этот датчик, так как котел ещё долго горячий стоит (из-за бака)...
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Вы датчик температуры дымогазов засуньте прямо в трубу дымохода, будет точнее работать.
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Этот капилляр не меряет Т дымогазов, только для косвенного контроля, измерением занимается штатная термопара тип "К" (на фото №7, пост № 179 её немного видно).
    Если засуну в трубу, то боюсь накроется быстрее, так как Т ух бывает до 330 при розжиге. А так на поверхности более "безопасно", чаще всего до 150...200 доходит.
    И если вдруг длительный стоп котла, то остыть может почти до комнатной температуры 20 Град.
    А так прикрученная к трубе будет хоть что-то мерять (30...40) из-за инерции самой трубы.
     
    Последнее редактирование: 06.12.18
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Ни чего этому датчику не сделается (он ведь до 300 градусов может работать спокойно) и я понимаю что он нужен только для включения насоса (как в комплекте с Ладдомат) и включение насоса по температуре дымогазов более логичным чем по температуре теплоносителя. А нахождение датчика внутри дымохода делает его более чувствительным и точнее, проверено с Ладдоматом.
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Он управляет поочередной работой ТТК и ЭК. Когда Т ух становится меньше 40, дается разрешение работе ЭК с насосом ЭК. Пока Т в доме не опустится менее 21,5 на величину гистерезиса 0,3 (в шкафу электрокотла свой термостат стоит), ЭК нах-ся в дежурном режиме и готов к работе. Насосу СО запрет. При Т ух > 40 ЭК (тэны) отключается, а сам насос ЭК в паре с основным насосом СО уже работают по заданному алгоритмы от другого термостата (который я на фото изобразил). Может я лишнее пишуи так вроде все понятно. Вам, Юрий тем более... :)
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @anatoly.b, конечно мне понятно:hndshk:, я просто о том что датчик в таком положении всегда запаздывает:) можно просто делать поправку на это и все.
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Для данной ситуации это как раз и надо. Надо, чтобы была инерционность его срабатывания. Критериев окончания работы ТТК не так уж много - остывание выхлопной трубы либо остывание по температуре подачи до определенного значения. Вопрос, откуда снимать показания, с какого места котла? В средней части бака у меня стоит погружной термостат, пока никуда не подключен, может его использовать? Идея такая: котел потух, некоторое время работает насос СО, гоняя воду через бак, пока не остынет вода до 30-40 градусов. Это будет означать, что нагрева от ТТК нет. Термостат срабатывает и так далее. Но, при запуске ТТК с нуля пока не прогреется центр бака, может работать долго электрокотел с насосом. Это нормально?
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @anatoly.b, вот поэтому я и считаю, что лучше отталкиваться от температуры выхлопа это практически единственный сигнализатор работы ТТК, в отличии от температуры теплоносителя.
    А если будет прогоняться теплоноситель через потухший ТТК это будут лишние теплопотери через дымоход.
     
  9. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, советуете оставить как есть?
    Просверлить дырку в трубе и капилляр засунуть (не в железную, а кирпичную часть трубы)?
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    В общем да. Только я бы все равно как минимум хотя бы утеплил место нахождения датчика.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Именно в железную часть трубы. Кирпич более инерционен.
     
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Дык я насквозь, чтобы кончик датчика вошел в канал трубы
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Хорошее решение:super: главное что бы подсоса воздуха не было между датчиком и отверстием иначе тягой в трубе он может охлаждаться.
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    У меня сейчас капилляр ближе к началу трубы стоит:
    image.jpeg

    Здесь погорячее
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Не хорошо. Сбоку, двойная стенка, не утеплен.
    Разве сложно просверлить металлическую трубу после котла?