Heiztechnik Автоматический твердотопливный угольный отопительный котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Альтер101, 04.11.13.

  1. Coc@
    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Coc@

    Участник

    Coc@

    Участник

    Регистрация:
    29.07.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Уважаемые, я что то не как в курить не могу на кой нужен ТА с котлом автоматом ? И как управлять грелкой ведь за 2-3 часа уголь в горелке прогорит и придётся в ручном режиме добавлять, или я не прав?
     
  2. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Вечером попробую
     
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @denchita, примерно вот так, как на 3 рисунке нарисовал
    12345.png
     
  4. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
  5. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    А почему нет? Тем более, если та уже есть в существующей системе. Очень большая гидрострелка фактически). И, как мне кажется, та поможет сгладить пиковые нагрузки. Например при нагреве косвенника. Я например не думаю, что та будет лишним. Может конечно ошибаюсь. Но пока проверить как бы себя повёл автомат без та у меня возможности нет. Переделывать поздно. Холодно у нас
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, вещь хытрррый! Дело в следующем, зачем тогда постоянно держать полностью прогретый ТА? Вы просто на многи нюансы еще не обращали внимания. Я про то когда ТА прогрет полностью, а котел продолжает работать. Обратка из потреьителей не перебъет котловой контур.
     
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Это отдельная песня с ТА и ретортой без автоподжига
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Переделывать не чего не надо! В идеале как то настроить так, что загрузка ТА была чуть-чуть быстрей чем разбор с него. Что б был баланс и допустим горячий слой в ТА опускался от верха и до низа в зависимости от водоразбора. Главное что б он не стоял постоянно полностью прогретым
     
  9. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Кемерово
    Нет особой нужды в ТА с котлом автоматом (с порционной подачей) наоборот считаю лишним и экономически не целесообразным элементом системы. Лучше деньги потраченные на ТА (еще не потраченные) пустить на приобретение трехходового клапана с сервоприводом и подключить его к автоматике погодного регулирования с коррекцией по комнатной температуре. Настроенный режим горения и контроллер с автоматической модуляцией мощности обеспечивают работу на всем диапазоне нагрузок в плоть до самых минимальных с полной остановкой циркуляции теплоносителя через котел, при этом контроллер уводит систему в " стоп" с практически пустой горелкой, т. е, мин хим недожог и сажеобразование на теплообменнике.
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ну если он уже есть и используется для накопления тепла по ночному эл. тарифа, то не задействать его уже грех).Ток нужно теперь продумать, как это правильней сделать. На все вышеперечисленные автоматики, деньги тоже уже давно потрачены и всё работает).
     
  11. denchita
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20

    denchita

    Живу здесь

    denchita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    20
    Да, сажа на стенках присутствует. Грешил на свой уголь, теперь это явление покоя не даёт. Как я понял, нужно чтобы котел как можно меньше в поддержке стоял. Верно? Может, гистерезис сделать поменьше? С подачей-воздухом займусь на выходных. Чтобы иметь возможность весь день наблюдать
     
  12. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.327
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Кемерово
    Режим старт-стоп нежелателен для любого котла в том числе и для шнекового автомата, Для того чтобы минимизировать негативные последствия "тлеющего" (стоп) режима работы в первую очередь необходима "умная" автоматика. (ПИД, Фузи Логик). Если в вашем контроллере управление строго по таймеру без адаптации, то желательно настраивать параметры подачи и воздуха на минимально возможные для того чтобы периоды работы горелки (котла) превалировали над простоями (стопами).
     
  13. Abapl
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    62

    Abapl

    Живу здесь

    Abapl

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Красноярск
    Да, это точно!
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот эти нюансы я имел в виду, когда задавал вопросы как Вы ладите горелку с ТА. У меня пока в мыслях есть такой вариант, что б допустим на подаче на дом у Вас выставлено 60°,а работу котла сделать к примеру 63°.То есть пока виртуально получается, что котел может работать без стопов пока не зарядится полностью ТА при дельте 3°.Цифры все условные, и варианты работы котла на ТА, тоже могут быть разные. Этот вариант я просто как пример привел. А имея ТА, работу горелки можно сделать на много лучше.
     
  15. Miles81
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    11

    Miles81

    Участник

    Miles81

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    11
    Просто гудит, вытащил шпильку, не крутит, похоже двигатель сдох...